Q: Как узнать, чему соответствуют датчики температуры Temp1, Temp2? A: Запустите параллельно AIDA и найдите одинаковые показания. Переименуйте прежние названия в желаемые.
Q: Помогите! Один из датчиков (aux) показывает 127 (-125) градусов! A: Если показания этого датчика всегда одинаковые - смело удаляйте его из списка показываемых.
Q: После изменения названий датчиков и вентиляторов на свои при следующей загрузке опять появляются прежние названия вент1, темп2 и т.д. Приходится нажимать "Конфигурация - ОК" и только тогда вместо вент и темп появляются мои названия. А: Используйте английский язык интерфейса.
Q: Я все сделал, как написано в настройке программы, но вентилятор на процессорном кулере не меняет своей скорости. А: Убедитесь, что в четырехконтактный разъем на материнской плате вставлен вентилятор с четырехконтактным разъемом. Если у вентилятора всего 3 провода, то управление оборотами невозможно (за редким исключением).
Q: У меня трехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе / У меня четырехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе - обороты все равно не меняются. А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) значение PWM x Mode (где х - нужный вентилятор) на что-то типа Software Controlled или Manual PWM Control, не забывая ставить галку "Запомнить (Remember)" #77
Q: Программа показывает, что напряжение на линии 12В составляет всего 9В. Что делать? A: Не стоит доверять этим данным. Единственно верным решением будет замерить напряжение с помощью вольтметра.
Q: Я собираюсь переставлять операционную систему, но не хочу заново настраивать программу. Как можно сохранить все настройки? A: Скопируйте 3 файла из рабочей папки программы: speedfanevents.cfg, speedfanparams.cfg, speedfansens.cfg.
Q: Где находится опция автозагрузки вместе с системой? A: Такой опции нет. Выход - бросить ярлык в Автозагрузку. Примечание: В Windows 7, 8 и 10 с настройками UAC по-умолчанию программа может не запускаться, поэтому самым простым способом будет снизить ползунок UAC до минимума. Если вас это не устраивает, то поможет способ с Планировщиком. Правой кнопкой по Мой компьютер - Управление - Планировщик заданий - Библиотека планировщика заданий. На панели справа - Создать задачу. На вкладке Общие введите имя задачи (произвольно) и поставьте галку Выполнить с наивысшими правами. Вкладка Триггеры - Создать - При входе в систему. Вкладка Действие - Создать - Запуск программы - укажите Speedfan.exe кнопкой Обзор. Нажмите ОК - создастся задание. Можете проверить его запуск немедленно: правой кнопкой - Выполнить. Вариант автозагрузки под пользователем от имени администратора.
Q: Обороты вентилятора 0\огромные значения. В других программах нормально. А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) сначала значение Fan Div, если не поможет - Fan Mult.
1. Если температура датчика меньше Desire, то вентилятор будет вращаться со скоростью Min (настроенным для него). 2. Если температура датчика превысила Desire, но меньше Warning - вентилятор будет вращаться со скоростью Maximum Value (обычно выставляется <100%). 3. Если температура датчика превысила значение Warning, то вентилятор начинает вращаться на 100% возможной скорости.
Если не требуется регулировка оборотов от температуры, а достаточно постоянной скорости вентилятора, достаточно выставить желаемый процент нижнего порога у этого вентилятора на вкладке Speeds и не ставить галочку зависимости этого вентилятора от какой-либо температуры на вкладке Temperatures.
Дополнительная информация
Список поддерживаемых плат - тут. Но если в этом списке нет вашей модели, это еще не значит, что регулировка оборотов невозможна.
В последних версиях Speedfan появилась возможность задавать кривую зависимости скорости вентилятора от температуры - Advanced Fan Control. Если вас не устраивает точность выставления точек, откройте файл speedfansens.cfg и там задайте точки прямо цифрами (значение ControlPoints, после изменения программу необходимо перезапустить). Следует отметить, что минимальный и максимальный пороги скорости вентиляторов на вкладке Speeds имеют более высокий приоритет по сравнению с кривой Advanced Fan Control. Так же и температура: если точка на кривой выходит за границу Warning на вкладке Temperatures, то вентилятор начнет вращаться со 100% скоростью.
В Speedfan есть очень полезная функция - оповещения (Вкладка Events). Например, программа может выдать сообщение, запустить приложение\файл, проиграть стандартный системный звук или показать сообщение при достижении температуры компонента или значения S.M.A.R.T. жесткого диска заданного порога. Подробнее.
Ключи запуска программы, основная статья: http://www.almico.com/sfarticle.php?id=3 Может быть полезно для уменьшения времени запуска. К примеру, на ПК с одним HDD добавление ключа /NOSMARTSCAN уменьшило время запуска на 4 сек (время запуска без ключей 8 сек). А если прописать /NOPCISCAN /NOSMARTSCAN , то запуск программы будет мгновенным. Но тогда будут отсутствовать показания SMART всех накопителей и датчиков видеокарты и южного моста.
Баг при стрессовой нагрузке
Проблема: при запуске Speedfan через планировщик Windows перестает работать автоматическое изменение скорости вентиляторов при стрессовой нагрузке (например, LinX).
Причина: когда программа запускается из планировщика, ей принудительно назначается низкий приоритет процессорного времени (CPU) и операций ввода-вывода (I/O). Это сделано специально, поскольку задачи планировщика рассчитаны на выполнение в фоне. Низкая нагрузка на процессор и жесткий диск оптимально подходит для фоновых задач, но не для всех программ. Так, программам для проверки обновлений или почтовому клиенту вряд ли нужно много ресурсов – их можно безболезненно запускать из планировщика. Но если программа требует повышенного внимания процессора или активно взаимодействует с диском, ее лучше не ограничивать.
Решение: Увеличить приоритет задания. Указать другой приоритет задания можно только при импорте его XML-файла. Приоритет заданий может варьироваться от 0 (высший) до 10 (низший). В частности, значения 7 и 8 — предназначены для фоновых задач и форсируют низкий приоритет CPU и I/O, а значения 4, 5 и 6 — для интерактивных, с обычным приоритетом. Задания, созданные в графическом интерфейсе или утилитой schtasks, имеют приоритет 7. Чтобы изменить приоритет созданного задания: 1.Экспортируйте задание в XML-файл. 2.Откройте файл в текстовом редакторе, найдите параметр
Код:
<Priority>7</Priority>
3.Укажите нужное значение (начните с значения 6) и сохраните файл. 4.Удалите существующее задание из планировщика и импортируйте сохраненный файл.
Есть ASUS P5K-E/WiFI + ECS 8800 GT MX+... SpeedFan 4.34 не видит датчиков с этой видеокарты. В то время как со старой 6600GT все прекрастно считывал. RivaTuner - температуру читает нормально. Что можено придумать?
добавлена полная поддержка для датчиков видеокарт nVidia улучшено определение размеров модулей памяти стандарта DDR2 добавлена предварительная поддержка для памяти стандарта DDR3
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Krasnoyarsk
не получается точно настроить плавную регулировку оборотов вентиляторов, либо максимальные (приходится ограничивать процентами, чтобы не шумели, н/п 55%), либо минимальные (н/п 5%), промежуточного результата нет. может где-то можно подкрутить точнее, чтобы обороты плавно менялись? плата Asus Р5KR, карлсон Scythe Kama PWM (охлаждает винты) подключен к CPU_FAN1, проц в пассивном режиме охлаждается.
tolsty Так плавной регулировки у SpeedFan по моему никогда и не было. Обороты задаются при помощи температур и собственно % оборотов. Т. е. выбираются такие обороты (в %) при которых вент не шумит без нагрузки потом выставляют температуру, например для проца можно выставить желаемое 60*С опасность 75 или 80*С. И всё. Теперь пока температура не достигнет критической 75...80*С обороты будут те, что заданы. К примеру 60% от мах. При достижении крит. температуры обороты повысятся до 100%, как только температура спадёт, обороты понизятся до 60%. Появилась новая версия SpeedFan 4.35 Beta 24 объём файла в два раза больше обычного (3.24 Мб).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
tolsty, какая выставлена дельта для скоростей - может уменьшить? и к темпе чего привязаны обороты вентиля - винта?
хотел еще спросить, на кой такое продвинутое охлаждение винтам, но, как понимаю - этот вентиль задает поток для всего корпуса, так?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Krasnoyarsk
обороты карлсона привязаны к температуре винта, желаемое 35С, тревога 50С, скорость регулируется в диапазоне 10 - 50%, если задать 100%, пропеллер ревет как белуга, 3600 оборотов дает, на 50% дает 1758 оборотов и его не слышно, на 10% - 258 оборотов. сейчас хард показывает 34С и обороты стоят на 50%, хотя вроде должны на минимуме быть.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
попробуй желаемое выставить 40-45 - думаю, будет то, что ты хочешь.. а дельта (на закладке "опции") - это шаг в %%, с которым будет расти скорость вращения, т.е. по сути - та самая плавность..
зы - и на заклдаке "температуры" также стоит перепроверить, не привязан ли этот вентиль еще к другой темпе..
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Krasnoyarsk
сейчас при 34С обороты на минимуме. желаемое ставить 40-45С боюсь, у меня на винт торренты качаются, он постоянно молотит, попробовал дельту поставить 5%, посмотрим, что будет в логе. спасибо за помощь
Так ничего не получится. Дельта это просто шаг регулировки, так что это тоже ничего не даст. Раз диск греется, надо под него вентилятор вент ставить. Есть спец. венты. *карлсон Scythe Kama PWM (охлаждает винты) подключен к CPU_FAN1* а переставить его на корпусный нельзя? Желаемое 40-45 ставить конечно нежелательно. Т. к. после 40*С по моему уже начинает сбоить, хотя у каждого свои параметры. Это можно посмотреть в самом SpeedFan. К примеру:
Your hard disk is a ST3500320NS with firmware SN04.
The average temperature for this hard disk is 32C (MIN=23C MAX=40C) and yours is 34C.
-----------------------
Your hard disk is a Maxtor 6Y080M0 with firmware YAR51BW0.
The average temperature for this hard disk is 41C (MIN=26C MAX=56C) and yours is 25C.
Но по крайней мере на моём Maxtor-е сбои начинались после 40*С. Поставил под него вентил. через резистор. Теперь вента не слышно, а темп. в любом состоянии не превышает 27-30*С. Второй обдувается корпусным вентилятором и тепм. у него повыше 34*С без нагрузки. Спец. вентилятор крепится прямо к жёсткому, а питается от обычного молекс разьёма. Разъём там как бы двойной. Вход-выход. Поэтому его можно вставить прямо в разрыв питания. Хотя бы к тому же жёсткому. HDD могут грется от недостатка питания т. е. если Б/П слабоват.
Что то мне последние версии проги не очч. кроме температуры, да логов в папке она ничего не может. Или новое оборудование такое, что не разрешает. Если на старом компе всё было ОК, то на новом вместо +12v показ. +0.90v. Обороты CPU не может сменить (ни авто, ни вручную), венттилятора видеокарты вообще нет. Одни температуры, и то две явно фальш. Одна -2*С и ещё одна 0*С Остальные вроде бы верны.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2003 Откуда: Челябинск
Какие-то странности, перешел с варсии 4.33 на 4.35, теперь для процессора Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz для всех ядер в простое пишется температура 45-51С, на старой версии было 30-35. Кому верить???
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 5
Как пишется в changelog они поменяли логику работы датчиков 45-нм процев интела, другими словами поставили поменяли офсет.
В любом случае, узнать реальную температуру 45-нм процев невозможно.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2005 Откуда: Европа
попробуйте прогу REALTEMP, она наскоко я знаю точнее всего показывает,
в Спидфане выставил в новой версии офсет -10 градусов, в предедущей версии было -5*С
Rucha писал(а):
Как пишется в changelog они поменяли логику работы датчиков 45-нм процев интела, другими словами поставили поменяли офсет. В любом случае, узнать реальную температуру 45-нм процев невозможно.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2008 Откуда: Казань
illusi0n Скорее всего они подправили температуру Tj. Max с 85 до 100 С. Есть такая проблемка с программами измерения температур. У меня лично две программы показывают ровно на 15 С температуру больше, чем остальные. Причем я верю именно тем двум, ибо когда они показывают температуру 70 С и в БИОСе включено оповещение о достижении такой температуры, комп попискивает.
ЗЫ, проц Е2180; Core Temp дает ему Tj. Max 85, а я выставил на 15 больше, стало показывать "лучше".
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Фото: 6
Пролистал мельком все 40 страниц но не нашел конкретного твета как настроить провиль в проге так чтоб когда я заходил в винду карлосоны крутили на минимум?