Добрый день! Имеется БП Corsair HX850. Дело в том, что он начинает шуметь, если включить второй компьютер (моноблок)! Издает какой то треск. В нагрузке он тихий, даже если включен второй комп. Как только выключаю моноблок, БП затихает и работает без шумов. Шум от БП вот такой:
http://www.youtube.com/watch?v=zPkz_9KUhEk
Хотя один раз было такое, что после выключения моноблока, БП прекратил шуметь, и через минут 5 начал издавать звук как в этом видеоролике:
http://www.youtube.com/watch?v=EihtHxvauSk
Вообщем что это может быть, нормально ли это? Читал тут многих людей со схожей проблемой, кто то пишет, что нет тихих БП, кто то пишет что емкости высохли и что-то там пробивает. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.09.2008
Откуда: Ульяновск
Включено все на прямую в розетку или через ИБП?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.09.2007
Откуда: Москва
Фото: 3
igrok5211 писал(а):
Включено все на прямую в розетку или через ИБП?

включено всё напрямую в розетку. ИБП нет. Только сетевой фильтр от APC


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.12.2012
Фото: 1
Может у вас в сети напряжение завышено или занижено, померить есть чем?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.12.2011
Откуда: Харьков
Проводку в квартире проверять - где-то плохой контакт. И сетевой фильтр надо попробовать заменить - проблема может быть и в нём.

_________________
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.09.2007
Откуда: Москва
Фото: 3
Sania. писал(а):
Может у вас в сети напряжение завышено или занижено, померить есть чем?

нет, мерить к сожалению нечем. Да и не знаю как
watchmaker писал(а):
Проводку в квартире проверять - где-то плохой контакт. И сетевой фильтр надо попробовать заменить - проблема может быть и в нём.

Как её можно проверить, расскажите. Ремонт только только сделал, это что, придется всё отдирать и стенку бетонную вскрывать? Или есть более радикальный метод? Сетевой фильтр менял - безрезультатно!


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.12.2012
Фото: 1
G80GTX писал(а):
Да и не знаю как

Всё очень просто. Покупаете мультиметр, ставите проверку переменного напряжения и щупы в розетку. Смотрите на дисплее напряжение при разных шумах на БП.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.09.2007
Откуда: Москва
Фото: 3
Sania. писал(а):
Смотрите на дисплее напряжение при разных шумах на БП.

При разных шумах? То есть мне нужно померить в другой розетке при включенном компьютере? Да, и сколько стоит нормальный мультиметр?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.12.2012
Фото: 1
G80GTX писал(а):
При разных шумах?

Да.
G80GTX писал(а):
То есть мне нужно померить в другой розетке при включенном компьютере?

Да.
G80GTX писал(а):
Да, и сколько стоит нормальный мультиметр?

Пойдёт самый простенький, примерно такой http://micromir.ucoz.ru/publ/cifrovoj_m ... 3-1-0-2409


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.09.2007
Откуда: Москва
Фото: 3
Sania.
Хорошо, какие должны быть показания? И какие мои действия, если они отклонены от нормы будут? Да, и такой глупый вопрос. Из детства вынес такое правило, ничего не совать в розетку ;D. Я к чему это, током ударить не может, если я щупы в розетку буду совать. 220 как никак.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.12.2012
Фото: 1
G80GTX писал(а):
Хорошо, какие должны быть показания?

Норма 220 вольт, отклонение от 190в до 250в. Ваш блок может работать от напряжения от 90 до 264в но какие звуки при этом он может выдавать я не знаю. Может не в напряжении дело, это только диагностика. Мультиметр всё равно пригодится.
G80GTX писал(а):
И какие мои действия, если они отклонены от нормы будут?

Хорошо бы поставить стабилизатор напряжения.
G80GTX писал(а):
Да, и такой глупый вопрос. Из детства вынес такое правило, ничего не совать в розетку ;D. Я к чему это, током ударить не может, если я щупы в розетку буду совать. 220 как никак.

Если не браться за оголённые провода и торчащие из розетки контакты ничего не будет. Щупы сделаны для замера большого напряжения, ведь вилку в розетку вы вставляете не боясь. :-)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.09.2007
Откуда: Москва
Фото: 3
Цитата:
Хорошо бы поставить стабилизатор напряжения.

Я читал тут, одному камраду со схожей проблемой он абсолютно не помог. Удивило еще то, что его БП изначально работал со стабилизатором. Ну да ладно, сколько он стоит, и какой мне может подойти?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.08.2003
Откуда: Москва
Фото: 2
"Свист и/или писк" БП

_________________
Выбирая, куда вложить деньги, ответьте себе на три вопроса - какова ваша цель вложения, на какой срок вложение, на какой риск вы готовы?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.09.2008
Откуда: Ульяновск
Стабилизатор тут не нужен, этот бп сам по себе лучше любого стабилизатора, а если есть проблема с плохим контактом в доме и бп так на это реагирует то шумов после стабилизатора будет ещё больше, если конечно под стабилизатором не онлайн ИБП понимается. Мультиметр тоже можно не покупать, самый простой способ, включите лампу накаливания (светильник или ещё что то) в ту же розетку (сетевой фильтр) где включен бп, проверьте что она не моргает, включите ваш моноблок, если бп "зажужжит" а лампа моргать не будет, значит контакт нормальный и причина в чем то другом, это даже лучший способ, так как часто дешевые мультиметры мелкие просадки не показывают.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.11.2013
Разбирать БП, заливать эпоксидкой. Но если возникают вопросы "не ударит ли током при замере розетки", то я думаю вариант с разбором БП отпадает.
Тогда проще продавать и менять на другой. Шумы в блоках питания это далеко не редкость.

ИМХО, покупка ИБС\стабилизатора тут не поможет. Да и стоить это будет изрядно дороже чем замена БП на новый, а вариант со "вскрыть и залить эпоксидкой" вообще копеечный, нотут надо понимать, что и как заливать.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.09.2007
Откуда: Москва
Фото: 3
Купил я мультиметр и померял все розетки в доме. Напряжение скачет в приделах 220-231V. В основном показывает 230V. В чём же тогда дело? Куда дальше копать?

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Darktales
БП ещё на гарантии, как думаете, это гарантийный случай?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.12.2012
Фото: 1
G80GTX писал(а):
Напряжение скачет в приделах 220-231V

А звук при скачке в блоке не меняется?
G80GTX писал(а):
БП ещё на гарантии, как думаете, это гарантийный случай?

Это не гарантийный случай.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.11.2012
беруши вставь


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.09.2007
Откуда: Москва
Фото: 3
Sania. писал(а):
А звук при скачке в блоке не меняется?

да вроде бы нет...скачки они чуть ли ни ежесекундно происходят. Но пределы я вам написал. Что посоветуете? И почему это не гарантийный случай?

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
сидорович22222 писал(а):
беруши вставь

Петросянов никто не любит


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.11.2013
G80GTX писал(а):
БП ещё на гарантии, как думаете, это гарантийный случай?

Нет, это не гарантийный случай.(как вам ответили и выше) Конечно, если БП брали недавно(14 дней не прошло), то можно попробовать вернуть, в нормальном магазине заменят. Если БП уже в использовании давно, то врят ли кто то менять станет.
Этим болеют большинство БП, просто у некоторых свист от дросселей очень слабый, а у некоторых очень сильный. Вопрос лишь в том на сколько он сильный, а так болеют этим практически все, это же электроника.

ИМХО дешевле всего продать ваш БП и купить новый. Самое быстрое решение проблемы и малозатратное. При этом не теряя гарантии на БП, если вариант с эпоксидкой, то там автоматом гарантия теряется.


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 101 • Страница 1 из 61  2  3  4  5  6  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan