Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5 
  Версия для печати (полностью) Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.09.2022
Добрый день. Сервер Supermicro 113M-5 на материнке X8DTL - 3. Неожиданно кулер БП начал крутить на всю. очень шумит. Снимал его продувал менял пасту - ничего не изменилось. Судя по тому что внутри у БП - свой термодатчик и своё управление им. Купил вот такой бп - Exegate ServerPRO-800RADS 800W
https://www.regard.ru/product/443774/bl ... 0rads-800w
Разъемы все есть на морде зеленый диод горит но не запускается материнка... успевает иногда моргнуть красным крайний светодиод на морде сервера. Куда рыть подскажите пожалуйста.



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 01.05.2004
Фото: 0
800Вт за 4тыр? Без сертификата?! Обычный ATX для сервера??? Хорошо если там хотябы 400Вт есть. Срабатывает защита по перегрузке, вот и всё.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.09.2022
Def писал(а):
800Вт за 4тыр? Без сертификата?! Обычный ATX для сервера??? Хорошо если там хотябы 400Вт есть. Срабатывает защита по перегрузке, вот и всё.


Думал еще о АТХ 1 и АТХ 2 - 20 пиновый разъем.. на том бп что работает но гудит кулером есть -5 вольт на 18 ноге если это 20 пин или на 20 ноге если это 24 контактный разъем. Материнка то старая может ей нужно эти -5 (белый провод ) ? На новом там пустой пин.


Последний раз редактировалось Svaobooks 26.09.2022 11:49, всего редактировалось 1 раз.

 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 01.05.2004
Фото: 0
Svaobooks писал(а):
Материнка то старая может ей нужно эти -5 ?

Легко. Особенно, если это брэндовая сборка и оно было изначально. Не проще ли починить родной блок?


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.09.2022
Так и хотелось бы починить но это домен... и временно нужно от чего то его запитать(((
Возможно у кого то был опыт применения не оригинального БП на этой материнке.

Добавлено спустя 2 часа 46 минут 1 секунду:
Запустил от этого БП. В одном разъеме перепутаны земля и 12 вольт было... решил просто проверить БП тестером.. привет от китайцев.


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5 
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  