Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
А почему мощность разная? Это не уловка какая-нибудь? Просто 9125 3000VA имеет мощность 2100 ватт. А так, из всего выше сказанного, получается, что лучше брать Powerware: и дешевле немного, и мощность больше.
Последний раз редактировалось Loco23 07.02.2011 14:07, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Loco23 У новой линейки пароварок коэф. мощности заявлен на уровне ,9, в связи с этим и большую "ваттную" мощность считают. Хотя реально мощность у них одинаковая: 3кВА. P.S. Хотел бы я посмотереть на 3-х мегавольтамперный ИБП...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 2
W124TH писал(а):
P.S. Хотел бы я посмотереть на 3-х мегавольтамперный ИБП...
У "пароварщиков" пока такого (если речь об _одиночном_ ИБП) нет.. Предел - 1.1 МВА; это из серии 9395.. я такой видел, когда был у них на заводе, на обучении..
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Loco23 писал(а):
Только вот 9130 мощнее: 2700, против 2100
У них расчет идет исходя из разных факторов мощности нагрузки, вот и всё. АРС берет 0.7, а поверваре - 0.9. От самих ИБП это никак не зависит. Но первая всё- таки ближе к истине - ТЭНы на ИБП мало кто садит. Я вас разочарую, скорее всего, к ним обоим еще нетворк-менеджмент карту покупать придется. У АРС они очень не дешевы. Такой не дешевле будет?
hlu386 писал(а):
Разница в 50 Вт некритична. Всё равно системный блок питания никогда не работает с мощностью, указанной на его бумажке .
У вас талант приводить доводы, не подкрепляя их фактами. БП хорошего воркстейшна или пром. компьютера может выдать столько, сколько написано, и даже больше, т. к. изготавливается с дополнительным запасом прочности. Хороший пример - IBM-овское железо. Еще бы не такое шумное было...
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 2
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
ТЭНы на ИБП мало кто садит
Если речь о ИБП "для дома, для семьи" и к такому ИБП подключается _современный_ комп, с _современным_ БП с APFC.. PF такого БП - минимум 0.85 (если нагрузка небольшая).. обычно же это 0.9 Если разговор про более мощные девайсы, то, в основном, по моему опыту с "пароварками", такая же картина наблюдается - PF нагрузки мало у кого не превышает те же 0.85..
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
скорее всего, к ним обоим еще нетворк-менеджмент карту покупать придется
Это опции - ИБП вполне работоспособны и без таких карт... Или Loco23 обозначил необходимость удаленного мониторинга по локальной сети? Тогда я это, пардон, упустил...
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Вельд писал(а):
Если речь о ИБП "для дома, для семьи" и к такому ИБП подключается _современный_ комп, с _современным_ БП с APFC.. PF такого БП - минимум 0.85 (если нагрузка небольшая).. обычно же это 0.9
Да хоть 2,5. Я указал лишь, что мощность их одинакова, просто при переводе ВА в Вт использовались разные коэффициенты. А 0,7 считаю ближе из личного опыта.
Вельд писал(а):
Это опции - ИБП вполне работоспособны
Вы АРС по RS-232 конфигурировали терминалом с командами, состоящими из набора символов? Я пробовал - теперь я лучше карту поставлю.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 2
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Я указал лишь, что мощность их одинакова..
Полная выходная - да, активная - нет.. И коэффициенты не просто так использовались - они "в железе" заложены. Да, я не конфигурировал АРС через ГиперТерминал.. Поэтому соглашусь - карта полезнее в таком случае.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
АРС берет 0.7, а поверваре - 0.9. От самих ИБП это никак не зависит.
Если заявлено, что ИБП, скажем, рассчитан на 240Вт 400Ва, то, подключив чисто резистивную нагрузку, вы 400Вт от него не получите. Проверено лично на Ippon Back Comfo Pro 400 (вырубается через пару секунд при нагрузке 300Вт (заявлено, что при небольших перегрузках выключение происходит с задержкой)). Также проверено на APC Smart SC 620 (хоть я его не перегружал, но проценты загрузки он меряет от мощности в ваттах).
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
vo1
Вельд писал(а):
И коэффициенты не просто так использовались - они "в железе" заложены.
http://www.powerware.su/powerware/eaton9130 - второй блок таблицы, вторая строка, значение приводится именно при ПФ нагрузки 0,7. 0.9 же фигурирует в выходных параметрах, то есть это собственный фактор мощности.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 2
Хитрый John™ [USSR], как уже заметил W124TH, Вы указали на диапазон входного напряжения при определенном PF нагрузки.. а 0.9 - тут я опять с Вами соглашусь - это параметр для выхода.. Давайте не будем мешать мух с котлетами..
W124TH писал(а):
...цифорка ,7 приводится...
она, повторюсь, на уровне железа реализована.. Вон, в свое время были "легендарно надежные" АРС Silcon'ы (сделанные по технологии Дельта-преобразования).. так у них выходной PF был 1.0.. и манагеры от АРС с этим носились - мол, это только у нас (и это было правдой.. ну, что только у них... потому что, как выяснилось, ИБП с PF выше 0.9 не нужны - проку от 1.0 практически никакого...)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
W124TH писал(а):
А есть ли линки на объяснение подобного? Я чего-то не понимаю... (Всегда считал, что цифорка ,7 приводится как удобная для широкой публики)
Да объяснение у меня простое: написано "240Вт", значит больше выдавать не обязан. Меня тоже интересовал данный вопрос... Взял да поставил опыт. Также задал вопрос техподдержке APC, она все подтвердила...
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
У них расчет идет исходя из разных факторов мощности нагрузки, вот и всё. АРС берет 0.7, а поверваре - 0.9. От самих ИБП это никак не зависит. Но первая всё- таки ближе к истине - ТЭНы на ИБП мало кто садит. Я вас разочарую, скорее всего, к ним обоим еще нетворк-менеджмент карту покупать придется. У АРС они очень не дешевы.Такой не дешевле будет?
Карта, естественно, будет куплена. А тот, что Вы предложили, будет дешевле, конечно, но только я же сравнивал on-line ИБП, и нужен именно on-line.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Вельд писал(а):
Вы указали на диапазон входного напряжения при определенном PF нагрузки
Я и обратил ваше внимание, что даже сам производитель приводит данные для нагрузки именно с ПФ=0,7
Вельд писал(а):
ИБП с PF выше 0.9 не нужны - проку от 1.0 практически никакого
Я с этим и не спорил, заметьте.
Loco23 писал(а):
Карта, естественно, будет куплена.
Если интересует, могу принести скрины ее вэб-морды и сервака, на который по SNMP-запросам инфа собирается. (Удобно, когда этих ИБП штук 50, сразу все видно).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6