Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 2
boris1974 писал(а):
Насколько я понял то ли малый ток,то ли напряжение
По ходу, ток мал.
boris1974 писал(а):
Насколько это вредно для батареи?
заряд малым током? Ни насколько..
boris1974 писал(а):
До конца вообще зарядит?
Если ток заряда больше тока саморазряда - да, рано или поздно батарея зарядится..
boris1974 писал(а):
Бесперебойник если что могу сдать обратно продавцу с возвратом денег
Лучше уточнить у продавца (или в сервисе) вот что.. В спеке на ИБП сказано, что сей девайс (если я правильно понял) может обеспечить зарядный ток до 15А. Возможно, на заводе зарядный ток ограничивают до 0.7-1А (т.е., чтоб хватало для зарядки штатного аккумулятора). Но путем перекалибровки / перестановкой каких-нибудь перемычек в ИБП (это и надо выяснить!!) зарядный ток можно увеличивать.. и в данном случае (для батарейки 65 Ач) ток нужно поставить на 6.5-7А (чтоб было 10% от емкости), чтобы ИБП сам заряжал такую батарею, и не пришлось бы тогда ломать голову над внешним зарядным устройством..
boris1974 писал(а):
Или только отдельное зарядное нужно..?
Можно и внешним зарядным устройством обойтись. Таким, чтоб обеспечивал те самые 7А зарядного тока..
boris1974 писал(а):
А то пишут вот такое: Внимание! Зарядные устройства постоянного тока нельзя применять для подзарядки Gel- и AGM- аккумуляторных батарей
Кто и где такое пишет? Бред какой-то.. Батарея - источник постоянного тока.. и заряжают ее постоянным током..
Вопрос про конфиг улыбнет наверное): i5 750 3.5hz hd5770 1024 4DDr3 (2*2) CВО 10ears
самсунговская 17(713syncmaster) Предвкушу ваш вопрос: -Необходимость:При скачке напряжения первый импульс на себя должен принять ибп и принципе хотя бы пять минут пропработать-и принципе все.
Добавлено спустя 30 минут 46 секунд: потом комп вместе с ибп может отрубиться
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2005 Фото: 1
Добрый день! Решил купить бесперебойник для своей домашней файлопомойки: Intel Pentium DC 5300 2*2048 DDR2-800 Asus P5Q-E Corsair HX520 NVidia 7300 GS Hitachi 7K2000 2TB Hitachi 7K1000.B 1TB * 5 Hitachi P7K500 500GB * 2 В будущем добавятся еще 6 дисков. От бесперебойника не требуется долго держать систему на батареях - достаточно, чтобы было несколько минут на корректное завершение работы. Какую модель и какой мощности посоветуете? Выбираю из APC.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: Zimbabwe Фото: 13
Порекомендуйте УПС для ниже следующей конфигурации, время работы не важно, самый важный критерий это что бы успеть выключить и защита, а так же тишина, и что бы не создавал помех =)
Системный блок питается от Enermax Revolution85+ 1250W (если нужна подробная конфа, она есть в профайле) Монитор Nec 90GX2 Pro + дополнительно, но не обязательно еще Gigaworks 7.1, но по моему в "мама" питания ни как у обычных.
PS: Телек Sony 40W4000 упсы не потянут? ну что бы не спалить его вдруг маргнет, или фильтра пилота хватит?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
Уважаемый народ ! Имеется в наличии следующий офисно-инетовский конфиг - проц E8400 без разгона - мат.плата Intel на чипе G45HD (т.е. со встроенной графикой) без разгона - мосги DDR2-800 2x2GB без разгона - HDD 250GB однопластинный Сигейт - обычный DVD-RW - БП чифтек 350W
Выбираю к этому всему хозяйству ИБП APC Back-UPS ES 400VA или APC Back-UPS ES 550VA
Вопрос о том, достаточно ли будет 400VA или надо обязательно 550VA не дает заснуть по ночам....
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 2
wats0n, у чифов серии GPS "подозрительный" APFC; я бы не рискнул брать ни 400ВА, ни 550ВА.. имхо, 800ВА минимум.. в твоем случае.. Впрочем, можешь последовать совету wednic'a.. только обговори moneyback или проверку при покупке..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения