Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Что скажете про ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO 1000 ? Powercom Spider SPD-1000N ? APC EASY UPS BV 800VA bv800i-gr - или это уже не тот APC ? цена конечно на него выше заметно
Нужен ИБП ватт от 500, который не будет гудеть взамен System power 800 480вт - не тянет
пк до 400вт может в пике потреблять, хотелось бы его за минуту погасить
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
CTyDeHT писал(а):
пк до 400вт может в пике потреблять
"наводящие вопросы" - 400Вт это расчетное, замер "умной розеткой"/ваттметром, или показания в софте мониторинга в ОС? если датчики в софте (Aida 64, HWiNFO) показывают до 400Вт, тогда прибавляйте еще 20% на потери в БП.(до 500Вт) уже нужен ИБП от 700Вт(1000VA) с чистым синусом., и от 800Вт(1500VA) с меандром(ступенчатой аппроксимацией синусоиды)
Цитата:
взамен System power 800 480вт - не тянет
"рассматриваемые" ИБП так же могут не тянуть.. как понимаю бюджет до 10 тыс.₽. (меньше - лучше), вам нужен именно "горизонтальный" с евророзетками? Easy-UPS BV, Smartwatt UPS SAFE PRO, PCM Spider SPD без подключения к ПК по usb, то есть нет ни мониторинга, ни настройки через ПО, ни управления, не получиться "дать команду" на завершение работы ОС при разряде батареи. и самому никак не проследить за остаточным зарядом батареи чтобы выключить ПК. имхо такие ИБП только для кассовых аппаратов, терминалов оплаты и т.п...
CTyDeHT писал(а):
хотелось бы его за минуту погасить
за 1 минуту не получиться. даже если ПК не игровой, и не нужно успевать засейвится в игре. часто нужно сохранить какие то документы, изображения, проекты" в софте, не в том дело, с "неигровой" нагрузкой (MS Office+редакторы+браузер и т.п.) потребление 100-120Вт, или меньше, тут любой ИБП 800-1000VA продержит 3-5 минут. если мощности ИБП не хватает, просто отключается, срабатывает защита от перегрузки. если без нагрузки не переходит в батарейный режим, или отключается почти сразу - это батарея устала, на замену. APC серии Easy-UPS BV производит китайское "подразделение" Schneider Electric, не Филиппины, и не Франция. и сам ИБП так себе
#77
и по компоновке, тесный, "душный" корпус, над радиатором инвертора перфорации в корпусе нет. перегородки между батарейным отсеком и трансформатором нет, нагрев, перегрев внутри корпуса (и потому малый срок службы батареи) уже "заложен" в конструкцию, чтобы сменить/отключить аккумулятор нужно вскрыть корпус.
Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд: CTyDeHT для профильного ПК? Ryzen 7700+4070ti? 130+285Вт, + 50Вт на HDD/SSD, RAM, вентиляторы и внутренние нужды МВ. и + 20% на потери в БП, + периферия. и + к этому 30% для перехода в батарейный режим. и получается ИБП нужен от 750-800Вт, это с "правильным" (чистым) синусом, с меандром от 950-1000Вт. НО, это расчетное, в реальности такого потребления не будет. 90% от расчетной мощности.. может и будет работать меньшей мощности ИПБ, если сильно повезет, и БП в ПК не со зверским APFC, и не огромные пусковые токи. такое не часто.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
"наводящие вопросы" - 400Вт это расчетное, замер "умной розеткой"/ваттметром, или показания в софте мониторинга в ОС?
ваттметром, в среднем 250вт
Яков писал(а):
для профильного ПК? Ryzen 7700+4070ti? 130+285Вт, + 50Вт на HDD/SSD, RAM, вентиляторы и внутренние нужды МВ. и + 20% на потери в БП,
Профильный ПК, ИБП нужен чтоб документики засейвить, например с запущенной виртуалкой, в игре может быть всплеск до 400вт (я по ваттметру смотрел) проц андервольтом понижен до 100вт, видеокарта тоже ~ 200вт
Яков писал(а):
PC серии Easy-UPS BV производит китайское "подразделение" Schneider Electric, не Филиппины, и не Франция. и сам ИБП так себе
Франции давно нет, Наше подразделение делает якобы "System electric", там было заявлено до 480вт, но оно даже 230вт не тянет Посмотрел пару видеоотзывов, APC хотя бы фирма
Яков писал(а):
"рассматриваемые" ИБП так же могут не тянуть.. как понимаю бюджет до 10 тыс.₽. (меньше - лучше), вам нужен именно "горизонтальный" с евророзетками? Easy-UPS BV, Smartwatt UPS SAFE PRO, PCM Spider SPD без подключения к ПК по usb, то есть нет ни мониторинга, ни настройки через ПО, ни управления, не получиться "дать команду" на завершение работы ОС при разряде батареи
Мне парашют не нужен, я буду сам у ПК (т.е. 230вт вполне себе тянет, но без запаса) в офисной нагрузке нынешний тянет, вот если виртуалку дать, то может сразу вырубиться
У меня есть переходник с IP розетко на евро, т.е. это не проблема, но с евро было бы лучше ИБП хоть треугольной формы - все равно, главное чтоб не гудел трансформатором (как-то попал в руки Exgate)
Мне не надо автоматизации, мне надо, если моргнет свет, чтоб - я сам засейвил
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
CTyDeHT по нагрузкам примерно ясно, 400Вт + резерв по мощности ИБП хотя бы 20%.
Цитата:
если виртуалку дать, то может сразу вырубиться
то есть даже от сети 220V, отключается? это защита от перегрузки рубит. если б/у? SMT750I, SMT/SMC1000i? 750i почти бесшумный, гудит трансформатор в режиме AVR или в батарейном, но никакого напряга для слуха. должно хватить мощности для перехода в батарейный режим под нагрузкой 400Вт. можно APC Back-UPS Pro 1000 или 1500. за ИБП PCM, FSP не знаю насколько гудит трансформатор, по ИБП CyberPower тоже не в курсе. и мощностью от 600Вт почти все с вентилятором..Smart King Pro+ SPT-1000-II без вентилятора, у него рабочие температуры хоть ставь вентилятор, и ценник.
Цитата:
как-то попал в руки Exgate)
трансформатор обмотка алюминиевая, он и будет гудеть.
Цитата:
Наше подразделение делает якобы "System electric"
ясно, made in Chemrovka by Schneider Electric, может и неплохо делают, покажет время.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
CTyDeHT писал(а):
не похоже на перегруз, мб батарея слабая
отключается при перебоях в сети 220V? или постоянно при высокой нагрузке? если при перебоях, тут или/или. или батарея устала, или мощности ИБП недостаточно.
Цитата:
2 шт купил, один 230вт не тянет, второй тянет
одинаковые ИБП, одинаковой мощности? если да, то аккумулятор уставший.
Цитата:
греется тоже неплохо
принудительное охлаждение изобретать, и/или аккумулятор "выносить" наружу, температуры внутри ИБП выше 35-40°С - ресурс аккумулятора резко уменьшается.
CTyDeHT писал(а):
бу не рассматриваю, только новый
ясно. по б/у вопрос закрыт. допустимый бюджет?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Здравствуйте! Как выбрать ИБП (бесперебойник) для компа? В 2014 году, когда покупал ПК попросил ИБП т.к. свет бывает отключают и напряжение скачет. Мне дали такой - Ippon back office 600 Когда играл в не требовательные игры, то ибп, когда отключали свет, не давал выключиться компу. Когда играл в игру, которая впритык по видеокарте, doom 2016, и скакнуло напряжение то бесперебоиник не помог, комп выключился. ИБП уже 10 лет. Год назад вроде, менял аккумулятор т.к. пищать начал, та и пора наверное. А вот все равно меньше держать начал и не с первого раза включаться. Может заменить надо? Я посмотрел, такой ещё продается. Может точно такой же взять или надо помощнее? Системник у меня - Asus Z87-A, i7-4770K, Corsair DDR3 1600 МГц 4ГБ 2 шт HDD 2ТБ, 750WCorsairCX 750 M, CorsairCarbideSeries 200R, GTX760 2gb кулер - Zalman CNPS10X Performa Монитор - Dell S2715H Всё покупал в Краснодаре в Юлмарте
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
CTyDeHT, кроме CyberPower UT1200EG и POWERCOM Raptor RPT-1025AP и не знаю что предложить, остальные уж совсем ExeGate, Crown, Sven.. и EASY 1000VA BV1000i (800VA cлабоват для ваших задач), и если найдете в такую цену. самое недорого что нашел - 11 600 ₽(Москва), но как они в работе и как по шуму не в курсе, не было в пользовании.. я "фанат" APC Smart SUA/SMT.
Цитата:
это не страшно
та не страшно конечно, только вся разница в сроках замены батарей, через 1-1.5, или через 2.5-3 года. (если повезет с хорошим аккумулятором).
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: Компот, наверняка в обозримом будущем планируется upgrade платформы(MB+CPU+RAM) и GPU? GTX760 уже сильно постарела, 2014г.в.(?). для текущего конфига ИБП на 480-500Вт(750-800VA).
Цитата:
точно такой же взять или надо помощнее?
сами и ответили на свой вопрос, какая разница наступить на те-же грабли, или на другие.. так же вопрос, рассматриваете б/у ИБП, или только новый, и каков максимальный бюджет?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Компот писал(а):
сейчас в днс он стоит 6700руб, в Ситилинке 7700 руб.
да нет разницы, IPPON Office 600 всё равно слабоват. из новых так же кроме PCM RPT-1000AP, RPT-1025AP и CyberPower UT1100EG, UT1200EG не знаю что и советовать.. все остальные с такую цену откровенный made in Chainic. P.S. понимаю что бюджет ограничен, но потратить деньги, и окажется что купили хлам будет вдвойне досадно, в случае с ИБП экономия с финалом или шумный, или не тянет, не держит нагрузку, еще и воняет как "продукт химкомбината", или отработал строго по гарантии и сломался.(хорошо если не загорелся и пожар не устроил), я ничего не придумываю, всё из отзывов здесь в теме. знаю у кого загорелся IMD1500AP, благо корпус металлический, внутри затух. пожар в квартире не случился. потому я к китайским ИБП, и в пластиковых корпусах с опаской. лучше поищу б/у APС, Eaton.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Франции давно нет, Наше подразделение делает якобы "System electric", там было заявлено до 480вт, но оно даже 230вт не тянет Посмотрел пару видеоотзывов, APC хотя бы фирма
Так наверняка дело в уставшем аккумуляторе - поменять его и еще на пару лет хватит.
Компот писал(а):
Может точно такой же взять или надо помощнее?
300Вт - это очень мало. ПК с монитором просто в офисной нагрузке потребляет около 150Вт, а в играх даже простенькое железо легко уходит за 300Вт. К тому же 300Вт - это при свежих аккумуляторах, через год там уже будет 200, а то и ниже. Лучше с запасом брать, чтобы аккумулятора хватало хотя бы на 2-3 года.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 2
ego0550 писал(а):
К тому же 300Вт - это при свежих аккумуляторах
Не совсем так (потому что W - это нагрузка; она к аккумуляторам напрямую не относится). Корректнее будет "При одной и той же нагрузке автономия на свежих аккумуляторах будет - условно/навскидку - 15 минут, через год - 10 минут, через пару лет - 5 минут)"
Не совсем так (потому что W - это нагрузка; она к аккумуляторам напрямую не относится). Корректнее будет "При одной и той же нагрузке автономия на свежих аккумуляторах будет - условно/навскидку - 15 минут, через год - 10 минут, через пару лет - 5 минут)"
Относится, т.к. помимо автономности страдает еще и мощность ИБП. Если на свежих АКБ он тянет заявленную мощность, ну как минимум 90%, то через год или два может уже выключаться на 50% от заявленной. Не вдавался в подробности, от чего так происходит, но полагаю, что из-за износа АКБ уже не может выдавать необходимый ток для полной мощности, происходит резкая просадка напряжения и ИБП отключается.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 2
ego0550 писал(а):
из-за износа АКБ уже не может выдавать необходимый ток
.. при работе ИБП от батареи; да, это так. Но при работе ИБП от сети (нормальный режим, другими словами) АКБ находится "под присмотром" зарядного устройства и ждёт своего часа; ток через неё в таком режиме мизерный (причём, раз уж на то пошло, это ток "в батарею", а не "из батареи").
.. при работе ИБП от батареи; да, это так. Но при работе ИБП от сети (нормальный режим, другими словами) АКБ находится "под присмотром" зарядного устройства и ждёт своего часа; ток через неё в таком режиме мизерный (причём, раз уж на то пошло, это ток "в батарею", а не "из батареи").
Ну так ради этого ИБП и покупают, чтобы в моменты "моргания" света ПК не отключался. Зачем нужен такой ИБП, который будет отключаться при попытке перейти на АКБ, из-за того что она износилась?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения