Прилепленное (важное) сообщение

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.06.2003
Откуда: UKR@ODESSA
Тема для обсуждения и выбора источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).

Важно:
Прежде чем задать вопрос - читаем F.A.Q.!

Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП.
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).

Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)

Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton

В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.

Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.


Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).


Партнер
 

Member
Предупреждение Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 05.07.2010
производитель ПОКА цену не указал


 

Заблокирован
Заблокирован
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.08.2008
Откуда: Ростов-на-Дону
Фото: 11
Grade86 как же дорого нынче быть обладателем ибп.
ursus твоя новость от марта 2025, они уже в днс продаются :-)

_________________
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2


 

Member
Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 5
ursus писал(а):
подсказать как вылечить плохой контакт в С13 за пару секунд
будьте добры, подскажите. ламели уже не зажимают контактные штыри, ковырять "вязальным крючком" в неразборной вилке я не решился.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.08.2007
Яков писал(а):
не, если от удара молнии в ЛЭП проскочит импульс несколько сотен вольт. никакие дроссели не уберегут. просто скачек на 20-30V, на доли секунды может быть сгладит немного. от молнии и УЗИП+РН не всегда спасают.

Это да. Имелось в виду, что поможет с какой-то наведенной, сильной помехой, очень кратким (миллисекунды) всплеском напряжения. Понятно, что если молния прямо в провод прилетит, ничего не поможет :)

Яков писал(а):
я только том что опасно с такими соединениями.

Конечно. Но я делал это так давно, что тогда не знал вообще как правильно делать соединения, а с тех пор просто забыл про него :D


 

Member
Предупреждение Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 05.07.2010
-
....твоя новость от марта 2025, они уже в днс продаются

что нашел-все ваше!!!

------------------
Яков подсказываю
думаю разберетесь
берете узкогубцы и слегда поворачиваете в розетке ламели (ножи)-ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ (С ТОЙ СТОРОНЫ КУДА ВИЛКУ ВСТАВЛЯЕТЕ)
ПОВЕРНУТЬ ЧУТЬ-ПОПРОБОВАТЬ
---------------------------
МОЖНО ТАКЖЕ ПОПРОБОВАТЬ С ОТВЕТНЫМИ КОНТАКТАМИ ПОИГРАТЬСЯ но там толстой иглой(а если разборный-то совсем просто)
но так как я сказал вначале-проще
---------------------------------
предвижу очередной ср...ч
поэтому сразу говорю-вы же не каждые полчаса туды-суды дергаете
=======================
штырьки-узкогубцами


Вложения:
images.jpg
images.jpg [ 3.95 КБ | Просмотров: 696 ]
 

Member
Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 5
ursus писал(а):
слегда поворачиваете в розетке ламели (ножи)-
Спасибо за подсказ. это увы не ремонт ослабшей розетки. опасаюсь что потом в нормальной "раздвинет" ламели. иногда перетыкаю кабели, бывает меняю ИБП, а питающий кабель остается тот же. никакого *ача не будет, проще заменить кабель, их есть у меня.


 

Member
Предупреждение Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 05.07.2010
пожалуйста
конечно сами решаете
но как в том анекдоте"...а разве не больно было? не знаю,еще ни один не жаловался!!! а что-так помогло сразу? видимо да-убегали быстро!!! но никто не возвращался жаловаться!!
я перетыкаю редко,раз сделал и лет 10 отлично


 

Elongated Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.05.2015
Откуда: Москва
Фото: 1
Привет!

Очень редко, но метко бывают кратковременные (1 сек +-) отключения э/э. Их хватает, чтобы комп ушел в ребут.
Соответственно, нужен ИБП (или иное устройство), чтобы минимизировать риски окирпичивания во время обновления биосов.


Вообще не в теме, поэтому бюджет плавающий. Ну, допустим, до 10к можно что-то внятное взять?

_________________
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
YakovDolgorukiy, что именно Вы желаете защитить с помощью ИБП ?


 

Member
Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 5
YakovDolgorukiy интересно какое потребление МВ при обновлении Bios? так понимаю ИБП только для этого, не на постоянную работу ПК+периферия? по мощности при прошивке думаю совсем ниочем, хотя обновление Bios может длиться несколько минут (10-15 мин.) если только для прошить Bios, может лучше инвертор 12-220V с правильной синусоидой + батарею на 7-9А*ч? не будет переключения в батарейный режим при перебоях с ЭЭ. только нужно будет ЗУ для периодического подзаряда батареи.
а так, справится даже BU850E, возможно и меньшей мощности, CyberPower BS450E, тут уже от времени автономной работы. по сути с прошивкой Bios справиться APC BE525-RS, можно купить б/у за недорого. и в него новую батарею.
только с line-interactive ИБП при перебое ЭЭ время переключения от 4 мс. есть опасения что из-за этого может быть сбой при прошивке.
у кого "побольше опыта" с обновлениями Bios подскажите.


 

Elongated Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.05.2015
Откуда: Москва
Фото: 1
Вельд
предотвратить перезагрузку компьютера во время кратковременного отключения э/э, т.к. эта самая перезагрузка может состояться в самый неподходящий момент.

Я понимаю, что с этим справится любой хороший ИБП, но у меня задача достаточно узкая, поэтому хотелось бы уложиться в минимальный бюджет. Поэтому, возможно, тут и не ИБП нужен вовсе.

Posted спустя 1 минуту 45 секунд:
Яков писал(а):
ак понимаю ИБП только для этого, не на постоянную работу ПК+периферия?

Думаю, что да.
Яков писал(а):
хотя обновление Bios может длиться несколько минут (10-15 мин.)

Да это не важно. Обычно это не полноценное отключение э/э, а буквально доли секунды. Но иногда их хватает, чтобы комп среагировал.

_________________
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED


 

Member
Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 5
YakovDolgorukiy писал(а):
возможно, тут и не ИБП нужен вовсе.
и я о том. задача простая, обеспечить бесперебойное питание (без помех, без переключений в 4-6мс., без срабатывания AVR). инвертор 12-220V + аккумулятор можно, только возня с кучей устройств, проводами, подключениями.. потом с подрядом и контролем заряда. и нужно ЗУ с регулировкой по току и по напряжению. справиться Вымпел-09, или любое подобное "китайское".
или возьмите CyberPower BU850E, простой(резервный), нет подключения и управления с ПК (в данном случае и не требуется), 1 аккумулятор 12В, 7.2 А*ч. можно воткнуть 9А*ч.
Цитата:
это не полноценное отключение э/э, а буквально доли секунды
х.м.. доли секунды должны держать конденсаторы в БП. если МВ успевает отключиться, значит время перебоя в сети 220V превышает возможности БП.


 

Elongated Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.05.2015
Откуда: Москва
Фото: 1
Яков
Думаю, что все-таки ибп. Я повспоминал, бывает доли секунды, а бывает секунд 5.
Просмотрюсь к bu850e.

_________________
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED


 

Member
Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 5
YakovDolgorukiy можно Powercom Spider SPD-450N, есть и другие резервные, просто с батареей меньше стандарта 12V 7/7.2/9A*ч лучше не брать. аккумуляторы 151 х 100 х 65 мм (12В, 7/9 Ач) продаются "в любом овощном", и чаще дешевле чем нестандартные 4.5/5А*ч.


 

Member
Предупреждение Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 05.07.2010
советую на авито сходить
там сейчас типа APC BACK UPS 500 пачками продают и недорого,акк дороже выйдет
если конечно подойдет по мощности
-------------------------------
а если не доли секунды? ставить ибп и не сомневаться
при глубокой просадке спасет только ибп


 

Member
Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 5
ursus писал(а):
сейчас типа APC BACK UPS 500 пачками продают
"продаешь?, до мусорки не донес..." б/у APC-ку конечно можно купить, только Back это не Smart, неизвестно сколько ему "жить осталось".. и UPS 500 сильно немолодые, найти "не уставший" как рояль в кустах. б/у поновее, например BV800I-GR за 3-4тыс.₽. можно поискать. для обновления/прошивки Bios достаточно, и компактный "настольный". можно даже BV500I-GR, только в нем аккумулятор 4.5А*ч..


 

Member
Предупреждение Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 05.07.2010
для чего он нужен конкретному потребителю - для работы постоянно или периодически использовать?насколько СТОИТ вкладывать деньги?
чтобы периодически включать изредка можно и старенький дешевый апс-,чтобы биос обновить роли играть не будет-что смарт что не смарт,главное чтобы отработал по времени без замечаний
и кстати если даже он "устал " то стоимость его ремонта выйдет гораздо дешевле (кренку заменить,ттранзистор,реле) чем более дорогой блок и кстати вернуть через авито не проблема-там это налажено
=======================
но право выбора конечно за покупателем -для чего нужен,какой конкретно,насколько дорогой
======================
ps
зашел на авито-масса предложений,есть и в москве-можно подъехать,проверить


 

Member
Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 5
ursus писал(а):
нужен конкретному потребителю - для работы постоянно или периодически использовать?
а какая разница если в ИБП не сработает в нужный момент?от времени реле залипнет, или пара конденсаторов совсем высохла, и ли другая неисправность из-за старости. пользы от такого ИПБ чуть больше чем никакой..
Цитата:
" то стоимость его ремонта выйдет гораздо дешевле (кренку заменить,транзистор,реле)
вы серьезно? купить для того чтобы потом "носиться" по ремонтным мастерским? тратить на это время, средства. может проще сразу купить не старье?
Цитата:
вернуть через авито не проблема-там это налажено
ага, купил, ИБП через неделю "сдох", сходи верни..
и я так понимаю YakovDolgorukiy не редко приходиться перепрошивать Bios MB. возможно клиентские, если произойдет сбой при обновлении из-за перебоя ЭЭ будет вдвойне неприятно. и потом объяснения владельцу МВ. с виноватым видом..


 

Elongated Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.05.2015
Откуда: Москва
Фото: 1
Яков писал(а):
и я так понимаю YakovDolgorukiy не редко приходиться перепрошивать Bios MB. возможно клиентские, если произойдет сбой при обновлении из-за перебоя ЭЭ будет вдвойне неприятно. и потом объяснения владельцу МВ. с виноватым видом..

Не, редко. Но тем не менее.
Да и не биосом единым.
Сначала подумал раскошелиться на что-то серьёзное, но там уже они все громоздкие, да еще и с активным (читай - шумят) охлаждением. В связи с этим вопрос - есть что-то компактное, надежное и бесшумное?

_________________
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
YakovDolgorukiy писал(а):
есть что-то компактное, надежное и бесшумное?
Возможно.
Уточните Ваши пожелания/требования к этим - компактность, надёжность и шумность - параметрам.


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12485 • Страница 624 из 625<  1 ... 621  622  623  624  625  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 35


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan