Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 9
Grade86 писал(а):
можно ли зарядник состыковать с лиферами
Для ответа на этот вопрос нужно больше данных о работе ЗУ (какие напряжения и режимы заряда обеспечивает.. есть ли возможность юзеру изменять значения этих напряжений..)
Q: Почему нельзя подключать к UPS сетевой фильтр? A: Лучше подключить обычный удлинитель – не все СФ нормально переваривают аппроксимированную синусоиду.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 9
Lixorer, судя по отзывам, это скорее удлинитель, а не фильтр. Значит, можно его использовать так, как Вы предполагаете - с большой вероятностью, проблем не будет.
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Вельд писал(а):
судя по отзывам, это скорее удлинитель, а не фильтр.
внутри может быть "недофильтр", платка с варистором и парой конденсаторов. и "термопредохренитель" есть. Lixorer, необходимо столько розеток? если много "мелкой периферии" (роутер, терминал, мультимедиа и прочее), удобно MOST А10, что нужно включил, что не нужно выключил, тот же роутер перезапустить не нужно дергать вилку из розетки(редко, но иногда бывает нужно), и сам ПК (системный блок) лучше подключить БП в ИБП через удлинитель без выключателя, во избежание "ой, случайно нажал клавишу на СФ и ПК отключился"... или лучше соединить напрямую кабелем C13-C14, или С13-Schuko(евровилка). зависит от какие розетки выход с ИБП.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков, благодарю за ответ. Там, в ИБП всего две розетки, а подключить нужно как минимум БП, монитор, колонки, роутер. Причём, розетка на противоположной стене и желательно, чтобы через комнату лежал только один кабель. Этот "фильтр-удлинитель" уже имеется и раньше он в такой конфигурации даже работал. Но, не могу сказать, не создавал ли проблем. Смогу разобрать его немного позже и посмотреть что в нём фактически.
варистор там много чего не даст,а в основном чтобы с вас лишнюю денюжку поиметь да и термопредохранитель(там простейший) не всегда и не во всех случаях спасет ( были случаи с оплавлением и замыканием намертво) имхо- лучше всего простой предохранитель-просто,надежно,проверено временем
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
ursus писал(а):
варистор там много чего не даст, а в основном чтобы с вас лишнюю денюжку поиметь
не даст, от варистора в данном случае ни вреда, ни пользы. сработать он не может, ибо с ИБП не может быть такого броска напряжения. я про то что уже есть в СФ, то пусть будет. а так после ИБП конечно лучше простой удлинитель. без варисторов и прочего.
ursus писал(а):
были случаи с оплавлением и замыканием намертво
такой принцип работы - сам сгори, а нагрузку сбереги. варистор перегорает. КЗ в цепи, чтобы автомат в щите выключился. не панацея, пока все это сработает, импульс уже может спалить нагрузку. термо-предохранитель от перегрузки по мощности.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Красногорск,Мск Фото: 5
Всем доброго времени суток. Посоветуйте замену ИБП Ippon Smart Power Pro 1400 Задача: фильтрация помех (перепады бывают редко, но около 300 вольт было дело дали в сеть...), дать время на завершение работы. Подключены пара мониторов (27,32), комп (БП Cougar GX 800W) "Навороты" не нужны. Основная задача дать время на завершение работы 2-5 мин. хотя бы
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Красногорск,Мск Фото: 5
Яков писал(а):
Uspenie писал(а):
около 300 вольт было дело дали в сеть...
это уже нужно РН ставить, или в щите, или хотя бы розеточное для ПК. 1) допустимый бюджет(?) 2) "хотелки" по шумности (расположение, спальня или нет)
1. Уже стоит на ввод 2. С бюджетом сложно, предполагаю 10-20к. Если есть реальный смысл заплатить больше и получить много лучше, то 25-30к 3. Стоять будет в кабинете. (не спальня). Вентиляторы могу поменять если потребуется. Понятное дело чем меньше шума - тем лучше.
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Uspenie писал(а):
предполагаю 10-20к
в такой бюджет только Импульс Про 1000/Про 1000 RT/ он же IRBIS UPS Optimal 1000VA/800W, правильная синусоида, в металлическом корпусе. по мощности для вашего ПК думаю достаточно. можно Юниор Про 2000. (мощнее, про запас), насколько шумные и с запахом химозы первый месяц работы не в курсе. может лучше поискать б/у SMT1000//SMC1000i? без-вентиляторные, а то и в кабинете будет невозможно работать от шума ИБП.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
ursus писал(а):
неоднократно выбрасывал оплавленные варисторы
на то он и варистор. сам погибай, нагрузку спасай. сработавший, оплавленный варистор заменяется на другой с такими же параметрами. без варистора импульс/повышенное напряжение уйдет дальше по цепи, и пожжет первичные цепи питания на плате управления. предохранитель здесь не спасет, потому как нет перегрузки, и нет КЗ. советы убрать варистор из схемы это уже тянет на 3.1 и 3.15 правил конфы.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
вы выше сами писали что лучше без варистора и прочего так что это у вас нарушения статей а вы меня обвиняете что я командую убрать варистор ------------------------------------------- уголовный срок опять шьете? Я ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ КАК И УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС НЕ НАРУШАЮ а вот вы угрозами занимаетесь и это уже уголовная статья !! ============================================
вы очки оденьте-Я НЕ ПИСАЛ УБИРАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО опять вы смотрите в книгу а видите фиг знает что не надо домысливать то чего не было!!! И ОБВИНЯТЬ ДРУГИХ в собственных грехах ===================== если САМ варистор сдохнет-это ничего но могут и последствия быть #77 ====================== выбор на хозяине
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
ursus писал(а):
НЕ ПИСАЛ УБИРАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО
как еще истолковать?
ursus писал(а):
варистор там много чего не даст,а в основном чтобы с вас лишнюю денюжку поиметь
то что последствия, так это от сгоревшего варистора, в момент когда сработал. видать импульс или бросок напряжения был "неистовый". если бы не варистор, выгореть могло сильно больше.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
а если бы стоял ХОТЯ БЫ просто предохранитель-ТО ВОЗМОЖНО УГЛЕЙ НА ПЛАТЕ БЫЛО БЫ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ -------- вторая часть вашего ответа- он бедный так долго срабатывал что плате кирдык теперь и плату восстанавливать и неизвестно что там еще уплыло а при простом предохранителе СКОРЕЕ ВСЕГО ОБОШЛОСЬ БЫ ЗАМЕНОЙ САМОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
ursus писал(а):
бедный так долго срабатывал что плате кирдык
да кто знает как и что срабатывало? может "молниевой импульс", в несколько сотен вольт, здесь никакой варистор не спасе, или "перекос фаз", и в розетку пришло 340-360V.
ursus писал(а):
стоял ХОТЯ БЫ просто предохранитель-
ага, как в рекламе "во был бы тогда ВТБ..." а чего ж не было предохранителя то? в серьезной электронике везде есть предохранитель, в БП для ПК и в ИБП обязан быть.
tak1973 писал(а):
ОИН1/УЗИП
это конечно, работают только если есть полноценный контур заземления. не у каждого есть. и нужно комплексное УЗИП 1-го и 2-го класса, от установленного только УЗИП 3-го класса пользы чуть больше чем никакой.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения