Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Яков писал(а):
поможет или нет ИБП в случае "форс-мажора"?
Да, если форс-мажор будет именно таким, каким его сформулировал автор пару сообщений тому назад.
Яков писал(а):
самоустранилось от вопроса
Я ответил автору на этот вопрос. Устроил ли автора мой ответ? Не знаю.
Я писал(а):
ни у кого информации нет о продажах суперкапов в России
В октябре 2020го мне довелось "пообщаться" с суперконденсаторным ИБП от Eaton - подготавливали девайс для важного клиента из, скажем так, промышленной/производственной сферы. Это был первый и, на данный момент, единственный (звучит несколько коряво, понимаю) раз за 22 (!) года общения со всякоразными ИБП... Что уж говорить про бытовой сегмент?
Вельд я привел данные то что первое выдал гугл по теме вопроса там есть и другие модели задавший вопрос пусть САМ подбирает то что ему нужно ----------------- просьба-размер шрифта увеличьте-глаза ломать приходится ------------- суперкапы в "особых" отраслях использовались еще пожалуй лет 15-20 назад ----------- еще была технология (название не помню)-упрощенно -растопленное вещество (типа парафина)подвергали воздействию поля и это вещество (так назовем)получало довольно большой заряд энергии,кот мог храниться долго и этот акк мог перезаряжаться практически неогр колич раз
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
ursus писал(а):
там есть и другие модели
кроме суперконденсаторных.
ursus писал(а):
задавший вопрос пусть САМ подбирает то что ему нужно
учитывая, пожалуй, самый простой параметр для этого - массу такого ИБП от Riello (8.1 кг и 17.6 кг у 1kVA и 3kVA соответственно).
ursus писал(а):
суперкапы в "особых" отраслях использовались еще пожалуй лет 15-20 назад
Вполне допускаю.
ursus писал(а):
еще была технология (название не помню)..
Полагаю, это что-то настолько экзотическое, что.. предлагаю не развивать эту тему (тем более, что если она и находила применение, то - очень вероятно - в крайне узком сегменте вроде "специальных химических элементов специального назначения").
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
лиферы, ионисторы, солевые, это всё ерунда... российские ученые изобрели новый тип батареи, "чугунно-деревянные", ждем результатов испытаний и запуска в серийное производство!
Вельд экзотическое,,, на военных кораблях ---------------------- капы в Питере на радиорынке при развале СССР продавались помню лист картона с надписью-''ДЛЯ ТЕХ КТО ПОНИМАЕТ '' зачатки рекламы.....
Докладываю. Принес домой APC Back-UPS BX750MI-GR 410Вт 750ВА. Подключил. Греется, кстати, не сильно, там места очень много пустого внутри, потому что он как "такса" по размерам, как тут правильно подметили Но вот незадача: как и у ippona при 320 Вт из 410 -- "непереход" на батарею при пропадании внешнего питания.
Вот такое г..., видимо, стали делать. Возможно, конечно, что мой новый БП компа некорректно работает с "аппроксимацией синусоиды", но ведь BX650CI-RS нормально "тянет" 320 Вт. Сегодня несу сдавать.
Как у этого г.. подрегулировать напряжение заряда акб, сейчас 14.5В акб дохнут каждый год?
примерно так 1-иметь схему (однако....Принципиальные электрические схемы для линейно-интерактивных ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR (410 Вт / 750 ВА) производителем (Schneider Electric) не публикуются в открытом доступе в связи с закрытой сервисной политикой) искать у пользователей-в сервисах и тд 2-лезть в схему 3-если есть мозги( у ИБП)-через прошивку или 2 путь -ограничить заряд изменением схемного решения(может достаточно будет например просто тупо резистором или более замудренным способом) 4-схемы нет-если вы опытен в электронике-ищите зарядные цепи
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Neizvestnyi писал(а):
сейчас 14.5В акб дохнут
Да, 14.5V - это не порядок (и батареи при таком подзаряде долго не проживут). Прошивкой такое не вылечить, имхо. Надо смотреть схему/цепь зарядного устройства - "электролиты" (конденсаторы, то есть) в ней, для начала; может, кто-то там "вздулся" и/или неявно потерял свою ёмкость ?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
ursus писал(а):
если есть проц (а он вероятно-есть)-лечится
даже если управление "микропроцессорное", не факт что можно подкорректировать параметры. если нет доступа в "мозг" ИБП(Back-UPS BX это не APC Smart c портом RS232), только снимать копию действующей прошивки, сохранять, править прошивку, перепрошивать. если не уверен что хватит знаний и опыта, лучше не заниматься "самолечением". Neizvestnyi, 14.5V много. для AGM VRLA SLA циклический режим заряда ~14.1-14.4V, режим постоянного подзаряда ~13.6-13.8V. в вашем случае BX750MI требует диагностики, ремонта.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Яков писал(а):
не факт что можно подкорректировать параметры
Зависит от параметров - что правим?. Параметры, находящиеся в "мозгу" любого ИБП, можно - грубо - разделить на две группы; это важнейшие (базовые настройки + калибровочные) и второстепенные. И к тем, и к другим можно получить доступ через разный, в большинстве случаев, софт. По моему опыту, прошивка никогда не затрагивает калибровочные EEPROM'ы (и вовсе не факт, что её дамп позволит "вытащить" в том числе и калибровочные параметры.. понятно, почему?). В данном случае, конечно, можно подозревать этакий локальный "инсульт" в ячейках "мозга", имеющих отношение к пределу зарядного напряжения, но... имхо, это крайне маловероятно.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Вельд писал(а):
Зависит от параметров - что правим?.
ох, снова Вы с прицепом ко всему.. для APC Smart при подключении к ПК по СОМ/RS232 через утилиту PuTTY можно править напряжение заряда/буферного режима. расписывать "руководство" нет желания, по той простой причине что никому оно тут не надо.. хотя. кто поймет. пост от VoronNew за №1189 я так понимаю эти настройки в сервисном меню, и хранятся в прошивке, потому как в ИБП нет батарейки для сохранения параметров CMOS. (в APC Smart SUA/SUA RM2U и SMT точно нет)
Вельд писал(а):
В данном случае
в данном случае с вероятностью 99% как Вы и сказали - неисправность в схеме ИБП. радиотехническая. потому ИБП в диагностику, в ремонт.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Яков писал(а):
для APC Smart..
всё сказанное Вами, получается, работает. В данном случае, Back (не-Smart, то есть). Сработает ли тот же самый метод (кстати, судя по всему, несложный - Putty aka HyperTerminal всего-то? Сложнее будет провод нужный отыскать) ? Это юзеру придётся выяснять... если оно надо (и есть возможность/навык/желание/время/что там ещё)
Яков писал(а):
в ИБП нет батарейки для сохранения параметров CMOS
При наличии (и применении.. даже не знаю, с каких времен) энергонезависимой памяти она (батарейка, то есть) нужна только для одного - для "кварца" (чтоб часы в ИБП всегда - ну, пока батарейка жива - корректно время считали.. и ИБП корректно вёл свой журнал событий, с ним происходивших). Ни для чего другого та самая упомянутая батарейка не нужна - 99.99% "домашних" ИБП прекрасно обходятся без неё.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Вельд писал(а):
всё сказанное Вами, получается, работает.
как видите. с APC BX Back не возможно. по подключению RJ 45 вряд ли определиться в PuTTY.. других способов изменить настройки в "мозгах" APC я не знаю.. и APC FIX и UPS Diag работают только по подключению в СОМ-порт/RS232. другое ПО для настройки ИБП APC мне неизвестно..
Вельд писал(а):
Сложнее будет провод нужный отыскать)
тут да, кабели RS232 для APC есть, но у них "своя" распиновка, абы-какой не канает.. или паять самому, или искать "родные".
Вельд писал(а):
юзеру придётся выяснять..
в данном случае форумные дискуссии вряд ли помогут. только везти ИБП в СЦ, мастерскую. и изменение настроек в "зашитом" ПО допустимо только на полностью исправном устройстве, дело в чем, если напряжение заряда повышенное из-за неисправности, подкорректировал настройки, снизил напряжение. элемент/радиодеталь уже деградирует, через какое то время выходит из строя. ремонт, замена элемента, и опа-на, после замены напряжение ниже нормы.. снова корректировать в настройках, а вдруг уже не найти данных какие были параметры до изменения? (потерялись записи)..
все не читал ------------------- 1-Яков-прошивку можно слить и не имея спец разъем-технологии давно отработаны 2-возможно проша залочена-тогда тоже в принципе можно,но надо сидеть.думать,разбираться, иметь софт и приспособы 3-вряд ли кто возьмется,проще в сервис 4-проверить цепи,элементы и их исправность конечно же нужно (а вдруг??)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения