Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 27
miigg, имхо, не испортишь.
garrysys, насчет первого и последнего не скажу.. а вот второй (PCM BNT-800) уже третий год пользую (защищает непрофильный старый комп).. без нареканий. Тихий при работе от сети и умеренно шумный при работе от батареи. Приемлимый софт (Linux поддерживается); звук при работе от батареи можно отключить; можно видеть примерный уровень нагрузки.
garrysys сам не разбираюсь, но знакомый админ Mustek'и брать категорически не советовал
---
кстати, на форуме PCM наткнулся на целую ветку жалоб на пищалку Империалов. Она не отключается в софте (можно отключить только, когда она уже начала пищать, нажатием кнопки на корпусе ИБП)... Народ там воюет по полной - выпаивает, жвачкой заклеивает итд...
остался последний кандидат - Powerware 5110 1000VA
garrysys кстати, на форуме PCM наткнулся на целую ветку жалоб на пищалку Империалов. Она не отключается в софте (можно отключить только, когда она уже начала пищать, нажатием кнопки на корпусе ИБП)... Народ там воюет по полной - выпаивает, жвачкой заклеивает итд...
Всем привет.
Есть комп Athlon X2 6000+ со встроенным видео. Корпус Foxconn 350W.
Нужен качественный безперебойник, НО есть следующий момент: чеез несколько месяцев хочу поставить производительную видюху, поэтому блок питания заменю на 500-600W. Какой именно пока не знаю. ПОсоветуйте плиз КАЧЕСТВЕННЫЙ бесперебойник, который будет иметь все необходимые защиты, вовремя срабатывать, в общем - на 100% выполняющий свою работу.
Бюджет: 4000р.
Помимо системника, еще хочу подключить через перебойник ЖК монитор(22 дюйма) и возможно колонки с сабом.
Надеюсь на ваши советы. Заранее спасибо всем, кто ответит по теме.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 27
XIce, пока нет точных данных о модели БП, не будет четкой рекомендации по мощности ИБП (потому что может быть достаточно ИБП 800ВА.. а может и 1000ВА будет мало).
Вельд а если просто взять с запасом? С расчетом на хороший 500-600Ваттник? Есть же у 500-600Вт моделей "максимальный порог"?
Просто, с запасом? 1000ВА.. Например, Powercom IMD-1025... И о каком "пороге" ты говоришь? Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 12.03.2009 13:25
Mustek PowerMust 800 USB будет достаточно?
Имхо, нет - для нормальной работы с имеющимся БП нужен ИБП минимум на 100ВА. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 12.03.2009 23:27
1. Т.е. 1000ВА хватит для любого системника 500-600Ватт + монитор + мелочевка, правильно?
2. Powercom IMD-1025 учту... А какие еще есть достойные модели? В краснодарском прайсе санрайза нашел: CyberPower V1000Eb, Ippon Smart Power Pro 1000?
3. А как у ИБП обстоят дела со стабилизацией напряжения? Один сомнительный "специалист" говорил мне, что нужно обязательно к ИБП покупать стабилизатор т.к. ИБП с этим плохо справляется...
Мужики посоветуйте достойный, недорогой, качественный, и самое главное - во всех отношениях НАДЕЖНЫЙ ибп, который будет справляться со своей работой много лет.
Заранее спасибо!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
XIce писал(а):
А как у ИБП обстоят дела со стабилизацией напряжения?
В ИБП стоит AVR, по принципу работы он схож с большинством стабилизаторов.
Однако если сеть очень плохая, и ИБП переходит на батареи (АВР не способен
обеспечивать нормальное напряжение на выходе), действительно может помочь
стабилизатор. Однако следует помнить, что надежность системы Стабилизатор+ИБП
ниже надежности ИБП.
В каком диапазоне ИБП может работать, не переходя на батареи, указано на сайте производителя
http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/imd-1025ap/[quote="XIce"]
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
купил PW 5110 1000VA с условием манибэка пока подрубил только комп без монитора включил, хз как протестировать и сколько его заряжать надо перед этим - инструкция ппц какая информативная **ушел регистрироваться на их сайте, чтоб софт стянуть - в комплекте-то диска нет, только бумажка с извинениями **
Никак не тестировать. Распаковал, подключил - и пользуй на здоровье (заряд батарей идет параллельно).
Не, ну это как-то не спортивно Надо хоть из розетки дернуть, как заряжаться закончит) тут поднакопилось немного вопросов, подскажите плз: 1. где в ЛанСейфе поглядеть процент заряда батарей? 2. есть ли локализация для ЛанСейфа? с инглишем, вроде, вполне съедобно, но на родном языке как-то приятнее было бы 3. бывают ли переходники с обычной вилки на розетку юпса? хочу колонки подрубить
Последний раз редактировалось Lamobot 13.03.2009 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Иваново
Чувствуется, промахнулся я немного с Back-UPS ES 525 для своей профильной системы... При полной нагрузке на процессор, около 4 минут выдержал. На срок службы аккумулятора такая большая нагрузка не повлияет? Свет в принципе, не выключают, ибп больше как защита от перепадов напряжения, ибо от включения-выключения электрочайника свет заметно мигает.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: RUS, Kirov
Всем привет, 145 стр-это долго перечитывать, спрошу вот что, хотелось бы ипб купить для компа (580W) и LSD тв, для того чтоб успеть только все выключить. думаю на все про все не более 2х минут займет, посоветуйте что нить?! может ли для всего этого хватить 600ВА???
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 27
Lamobot 1. Эта информация не вычисляется и, следовательно, не отображается. Довольствуйся напряжением на батарейке.
2. Нет.
3. Такой девайс подойдет? Его можно купить.. а можно и самому сделать..
LeXxX...is, в принципе, для твоего компа ИБП 600ВА подойдет по мощности (если проц у тебя - не-квад). "Подружится" ли он с БП - не знаю. Потянет ли еще и LCD-телевизор - сомневаюсь (не нашел его потребления.. может, сам посмотришь?).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения