Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 9
Westender писал(а):
Думал, хотя бы приблизительно
приблизительно - года 3.. ну, 5.. имхо
Westender писал(а):
Может нужен более ёмкий аккумулятор, чем требуется или он должен быть какого-то определённого типа (Back, Line-Interactive, On-Line)
Более емкий, как правило, не требуется.. Насчет типа ИБП - для дома-для семьи оптимально line-interactive, со "ступенчатым" выходным напряжением при работе от батарейки..
Westender писал(а):
Думал, может аккумулятор сгорит
Ну, это вряд ли. А вот емкость потерять он может (раньше времени).. и тогда - верно, "открутил крышку" и т.д.
А. Я думал в таком режиме (отключение каждый день) проработает несколько недель и сгорит. Если счёт на годы, то это отлично.
Вельд писал(а):
тыц!
Прикольно. Спрос рождает предложение А это не страшно, что все "в одну дырку"? Я думал все 4 (или сколько их) провода соединить в один и соединить с удлинителем...
Вельд писал(а):
Powercom IMD-825
Такого нет в наличии. Можно что-нибудь из этого прайса, или этот настолько хорош, что стоит заказать его из первопрестольной?
Заработал. Не будет работать, можно этот или этот. Напомню, нужен: бесшумный; с отключаемой пищалкой; чтобы держал профильную систему стабильно больше 10 минут; если напряжение не появится, чтобы завершал работу системы; качественный, потому что будет работать, а не просто стоять; чем дешевле, тем лучше
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2008 Откуда: Minsk
Вельд
Не, ни фига уже не держит....Играл в героев 5, свет рубануло - комп погас ((((( Надо менять либо батареи, либо UPS полностью. Старый Ippon Back power pro 600.
Как думаешь,что лучше сделать? Можно батареи поменять, но блин 600ВА для моего конфига кажется маловато, причем играю частенько(комп в нагрузке много). А если новый покупать, то на 800-1000 хватит? Можешь что посоветовать? И ещё всегда хотел ,чтобы была такая фишка в UPS: вырубили свет- включился UPS-комп работает, но чтобы можно было задать, типо через 5 мин работы от UPS комп вырубается ))) 100-150$ есть на это дело.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 9
Westender, этот можно посмотреть.. или IPPON Smart Power Pro 1000 (из второго прайса).
ShowGG, возможно, батарейка дохлая.. а может и перегрузка была. Менять только батарейку или весь ИБП - решать тебе; 800ки может хватить, но это надо проверять (если подойдет по мощности, то, скорее всего, не подойдет по времени: ты хочешь 5 минут автономии (под нагрузкой), а будет, имхо, 2-3 минуты).
ShowGG писал(а):
всегда хотел ,чтобы была такая фишка в UPS: вырубили свет- включился UPS-комп работает, но чтобы можно было задать, типо через 5 мин работы от UPS комп вырубается
Это не проблема, если ИБП оснащен портом USB (или COM) и _нормальным_ программным обеспечением (Powercom, Powerware, АРС - насчет этих уверен; Ippon, Mustek - не знаю).
Вельд, блин, дороговато. Сначала думал уложится в 1,5-2 тыс.руб. Понимаю, что не уложусь. Хотя бы в 3,5 тыс. руб. уложится можно? Чтобы при всём вышеперечисленном держал систему хотя бы 10 минут. Или нереальная задача и придётся брать что-то из вышеназванного?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Украина
ShowGG писал(а):
Как думаешь,что лучше сделать? Можно батареи поменять, но блин 600ВА для моего конфига кажется маловато, причем играю частенько(комп в нагрузке много). А если новый покупать, то на 800-1000 хватит? Можешь что посоветовать? И ещё всегда хотел ,чтобы была такая фишка в UPS: вырубили свет- включился UPS-комп работает, но чтобы можно было задать, типо через 5 мин работы от UPS комп вырубается ))) 100-150$ есть на это дело.
Могу порекомендовать эти: http://hotline.ua/gd/22/cmp/?s=20683-20685 Модели Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP/1500АР - имеют интерактивное подключение и после наладки специального софта могут отключать компьютер при длительном отстутствии света.
У меня стоит той же серии, но 600А - отлично справляется даже с новым блоком питания Enermax PRO385+ APFC. Нынешнюю систему в играх вытягивает минут десять. Кстати, условия энергоснабжения у меня самые "боевые" - нередко пропадает, сильно просажена напруга и сосед сварщик.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2008 Откуда: Minsk
Иваныч07 Вельд
Спасибо! А ещё вопрос: что значит Smart. В FAQ читал, типо более навороченная электроника? Ippon Smart Power Pro 1000 может этот тогда, раз он смарт или это маркетинг? ))) у нас он 131$ Powercom BNT-1000/Powerware 5110 1000 - эти в принципе в такую же цену.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 9
ShowGG, в большинстве случаев это маркетинг - Powerware и Powercom ничуть не 'глупее' (а может даже и умнее) аналога от Иппона. И если ты говоришь, что по цене те модели примерно одинаковы, я рекомендовал бы Powerware (третий год пользуюсь таким ИБП; доволен).
Мустек, как написано в ФАКе, не очень, да? Причина покупки - переехал на новую квартиру, а тут все время скачет напряжение, моргает свет. Компьютер соответственно очень часто перезагружается, раз 5 в сутки. Вечером, в час пик бывает чаще. Напряжения просто в квартире не хватает, так как еду даже в микроволновке разогреть не удается... Спасет ли меня вообще ИБП?
Заранее спасибо.
Если свет постоянно "могает" Мустек явно не поможет , тебе нада APC Smart-UPS 750VA, а лучше APC Smart-UPS 1000VA правда денег они стоят много!
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Inquizit0r писал(а):
Вопрос. Поставил домой APC Smart-UPS RT 1000. Но у меня нет COM порта в матери. Не подскажете, будет работать это дело через USB-COM адаптер или надо ставить PCI контроллер с COM портом?
Тебе поможет такой вот кабель com - usb (USB-RS232) , вродь он в комплекте должен идти!
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
sxba63 писал(а):
С учетом проблемы связки UPS и блоков питания с APFC
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2008 Откуда: Minsk
Вельд
Купил вчера Powerware 5110 1000VA. Все отлично работает, в сталкере Ckear Sky загрузка батареи 49%(=300Вт), вырубал с розетки, все держит, позже на максимум проверю...хотя 650 ватт навен перегруз будет ))
Кстати, хочу пару вопросов задать )) - Где-нить показывает уровень зарядки батареи? - Как подключить н-р колонки к просто фильтрующим розеткам, нужен какой-то переходник я так понимаю? - Используешь ли ты сетевой фильтр, в принципе 4 фильтрующих розетки есть, но опять же переходники нужны(просто штекер в них не воткнешь)? В инструкции что-то написано,что с какими-то фильтрами не рекомендуется использовать...у меня обычный за 10$ Superior и в нем вроде тоже (судя по описаниям на коробке ) защита от помех есть, но может UPS делает это лучше? )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения