Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Моник 24" Dell 2408WFP (60W) система: Intel Core 2 Quad Q6600 Thermaltake Big Typhoon VX ABIT IP35 Pro 2x2Gb DDR2 SDRAM Patriot PSD22G8002 (PC6400. 800MHz. CL5) 512Mb PCI-E GeForce 8800GTS DDR3, TV, 2xDVI, Galaxy DVD±RW ASUS DRW-2014L1T, SATA 500 Gb HDD Seagate (ST3500320NS) Barracuda ES2 7200rpm 32Mb SATA-300 NCQ 1 Tb HDD Western Digital WD10EADS
ну и БП Hiper HPU-5K770-SE 770W с apfc
по моим гуманитарным прикидкам, должно хватать POWERCOM Imperial IMD-1200AP, но не знаю как у этой линейки с шумовыми характеристиками. Самое главное - это стабилизация и отсутствие постоянного шума (очень критично), время работы от батарей хватит 5-10 мин.
Что стоит выбрать для этой системы, не переплачивая за лишнюю мощность? Заранее большое спасибо.
Очень редкие проблемы с электричеством, бывает моргает будто гдето КЗ... в такие моменты критично не уходить в ребут, ну и мучать оборудование немного тоже )) Если вырубят более, чем на 5 минут... критичность пропадает - такчто надо хотябы до 5 минут выдерживать на случай вероятных перепадов )
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
У меня случилась трагедия: забирают взятый во временное пользование PowerWare 9110 1kVA. Соответственно появилась необходимость в on-line бесперебойнике. Работать он будет на акустику и электронику, системкик(и) и монитор питаются от PowerWare 5110. Соответственно требования к ИБП: - "чистый" синус - 230VAC (можно и 240...) - (основной) регулируемая скорость вентилятора СО (средняя нагрузка на него будет мизерной - сейчас более 200VA не прыгает - а шум вертушки сильно мешает комфортному прослушиванию музыки, да и на ночь приходится отключать) - мощность - думаю 2kVA максимум: больше не потяну по финансам. С батарейками проблем нет - целый склад под боком.
Спасибо.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2009 Откуда: Москва ЮВАО
Ляпучка писал(а):
wednic, заявленная мощность БП тут ни причем. sserg72 правильно ссылку на FAQ привел. По всей видимости просто не совместимость была.
Может и не причем!, наверно ИПБ хреновый попался! ради эксперемента попробовал 3 одинаковых ИПБ APC SUA750i - такая же история нагрузка 300W - при обесточивании комп вырубался, поставил SUA1500! - все трабла исчезла!, и какая несовместимость? ИПБ 750 от 1500 ничем не отличается - только мощность разная!
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: W124TH Ну вы загнули - on-line ИПБ и чтобы Тихий! а чем line interactive не устраивает?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
wednic писал(а):
Ну вы загнули - on-line ИПБ и чтобы Тихий!
Нагрузки почти никакой нет, так что - в чём проблема?
wednic писал(а):
а чем line interactive не устраивает?
транс глушит динамику - бас выходит вялым жирным, съедаются послезвучия и реверберации - даже от сети напрямую гораздо лучше по басу, но от сети напрямую опять же всю грязь от импульсных БП, ламп дневного света и "всяких" асинхронных двигателей (типа компрессора в холодильнике) звук становится "некомфортным" более пары часов слушать _это_ нельзя. К тому же как "гуляет" у нас напряжение в сети рассказывать не буду, да и постоянная составляющая - крайне негативно влияющая на тороидальные трансы в электронике - у меня 40VDC! итд. итп. Достаточно ОДИН раз послушать систему от on-line 230VAC и потом перейти на "сеть", чтобы понять бесперспективность последнего с т.з. музыки.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Не нашел цен и упоминания... вроде Турция Может кто слышал, знает, использует такой? Не могу понять они были и ушли или только выходят на наш рынок. Посмотрел весь модельный ряд, на вид очень недурно, но как будут работать? Надеюсь это не Иппон #2
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2009 Откуда: Москва ЮВАО
W124TH писал(а):
wednic писал(а):
Ну вы загнули - on-line ИПБ и чтобы Тихий!
Нагрузки почти никакой нет, так что - в чём проблема? Проблема в том что ток постоянно преобразуется через выпрямитель и обратно через инвертор - собствено ИПБ греется неслабо и без нагрузки!
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
wednic
wednic писал(а):
Проблема в том что ток постоянно преобразуется через выпрямитель и обратно через инвертор - собствено ИПБ греется неслабо и без нагрузки!
В простое 9110 1kVA потребляет порядка 50VA, для того, чтобы охладить его пыл в этом режиме не надо 80-ки на 3k rpm...
Вельд
Вельд писал(а):
если выбирать из "пароварок", то 9120.. касательно мощности.. может, 1500 VA хватит?
Но неё и ориентируюсь пока, но ещё не слышал.Хотя надежды не много: 10-ка и 25-ка не регулируют вертушки. Слушай, может в 30-ке это сделали - линейка то новая?..
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Александров
Всем привет. Выбираю UPS: FSP EP1000 1000VA\600W или SVEN Power Pro+ 825 есть ли смысл брать их под мой конфиг или есть более достойные варианты до 3000 р. Брать буду http://oldi.ru/catalog/6629/. Заранее спасибо.
_________________ Введи "STAR-KNFF-Y2TW" при создании аккаунта в StarCitizen, и получи 5000UEC!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения