Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2009 Откуда: Москва ЮВАО
Russian А компы находятся в разных помещениях? Не самые интересные варианты! почитайте вот про Powercom IMD 825AP http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=4&t ... c83144b8bb Powerman RealSmart 1500VA - по характеристикам конечно интересен, но только вид как у динозавра!!! Похож на APC Smart-ы выпускаемые до 2002года! А IPPON на.. вам сдался кроме цены?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
Вельд писал(а):
.. подключаешь комп к ИБП, включаешь, грузишь, выдергиваешь шнур питания ИБП из розетки и смотришь, как ведет себя вся система..
Нашел выход из положения. Отнес свой старый APC Smart-UPS 620A в ремонт, где ему заменили батарею и какую-то фиговину типа релюхи. Ремонт обошелся дешевле, чем стоит новый APC Back-UPS ES 400VA
Подскажите пожалуйста, очень важно знать, хватит ли ибп powerman back pro 500 VA (300 ватт) с новым аккумулятором Gembird 12В 7Ач на следуюшие кинфиги (конфига 2, используются как сервера, никаких мониторов, мышей или клав не подключено, т. е. "чисто" системные блоки): 1. БП 300W Codegen, P4 2400 на ядре northwood (шина 133, кэш 512), 3 по 512 мб озу, винч 250 гб, 1 вентиль в корпусе, видео radeon 8500 (приводов, флоппиков и прочего нет, только то что написано здесь. звук онборд, лан онборд) 2. БП NoName 230W, P3 800, 3 по 128 мб озу, винч 40 гб, 1 вентиль в корпусе, видео radeon 9000, сетевушка (приводов, флоппиков и прочего нет). Надо, чтобы держало эти 2 системника хотя бы сколько-нибудь. Ответьте, пожалуйста, кто разбирается. Надо определиться - брать этот ибп с новой батареей или нет. Не хочется все-таки деньги на ветер выкидывать, если он их вообще держать не будет... Спасибо.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Krasnoyarsk
Подскажите, пожалуйста, имеется БП Thermaltake Towghpower 700Вт с активным FPC, комп потребляет (считал на калькуляторе с сайта БП) около 400 Вт, подойдет ли ИБП Powercom BNT-1500AP? По идее надо брать ИБП на 2000VA, но более мощных от этой фирмы в продаже нет, есть только Ippon Smart Winner на 2000VA, но прочитав про него на сайте Ippon что-то не очень хочется его брать и потом заниматься доводкой. И обязательно ли для БП Thermaltake Towghpower 700Вт надо брать ИБП с синусоидой на выходе?
ИБП нужно брать на 2000VA, желательно с чистым синусом на выходе! а если приборчик дорогой, можно разориться на On-Line UPS! p.s. Ну и цены у вас там на UPS-ы!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Krasnoyarsk
wednic просто в форуме по Powerman'ам есть рекомендации по выбору ИБП, там для 700 ватных БП рекомендуют "Блок питания 700 Вт (с Active PFC), мощный игровой ПК -> ИБП не менее 2000 ВА", вот и волнуюсь, хватит ли 1500VA, а то имеющийся Ippon 800VA даже моргания света не держит.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2009 Откуда: Москва ЮВАО
tolsty Ippon - это отдельная история да и батареи могут быть дохлые в нем! Мой APC Smart-UPS 750VA отлично держал систему с БП Thermaltake 750W при нагрузке около 400W. обычно производители рекомендуют брать ИБП с 20-30% запасом по мощности. 2000VA для вашего Б.П. оч.много
Здравствуйте, подскажите плиз, какой совместимый ИБП выбрать для данного блока питания Corsair <CMPSU-450VXEU> 450W ATX (с активным PFC) в этом магазине http://www.nix.ru/price/power_source.html в пределах 3500р.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Krasnoyarsk
купил сегодня ИБП Powercom BNT-1500AP, подключил, батареи оказались заряженными на 100% (брал с витрины последнего), вынул вилку из розетки - заряд батарей сразу упал до 75%, комп не выключился (подключен собственно комп + 24" монитор), что собственно и было нужно. Можно констатировать, что БП Thermaltake Towghpower 700Вт дружит с этим ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Krasnoyarsk
wats0n замера по времени не проводил, т.к. в настройках стояло выключение компа через 4 минуты. Где-то через минуту UPSMON показывал 73% зарядки от батареи (оба ядра в это время были загружены на 100%), после чего опять воткнул в розетку. ИБП еще виден в управлении питанием системы, т.е. получается, что поддерживается технология Smart Battery.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Кто-нибудь использовал в домашних условиях УПСы N-Power с суфиксами LT (Long Time - можно подключить внешние батареи)? Мну заинтересовался SmartVision S1500LТ, и помимо вопроса надежности, еще хотелось-бы про шумность устройства узнать, когда он в байпас/AVR режиме. Предполагаю его с четырьмя батареями Fiamm 12 FLB 100 (26Ah) включить...
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15