Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12507 • Страница 146 из 626<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 626  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 
Прилепленное (важное) сообщение

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.06.2003
Откуда: UKR@ODESSA
Тема для обсуждения и выбора источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).

Важно:
Прежде чем задать вопрос - читаем F.A.Q.!

Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП.
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).

Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)

Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton

В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.

Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.


Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).


Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 14.09.2006
Откуда: Харьков
огромное вам спасибо. аппаратом доволен на все 100% все что от него требуется выполняет отлично)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.02.2006
Откуда: UA
androns123
Накрыться может, а может заодно и кампик угробить такими издевательствами. Не пойму, зачем Вы убиваете свой ибп? Не проще ли его продать и купить более мощный??? :?:
Prey2006
Если честно, то не вижу я Вашего ИБП в профиле, может я ослеп? :oops: А так все нормально, у меня так же работает 1 в 1

_________________
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 14.09.2006
Откуда: Харьков
P.O.D., ыыыыы сорь от радости и забыл что не добавил, честно слово хотел добавить)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.06.2006
Откуда: [СПБ]
Взял для профильной машины модель SVEN Power Pro+ 1500 Мягко говоря, разочарован. Мало того, что на прилагаемом диске были просто пустые папки, в комплекте был только 2 шнура - от розетки к УПСу и один от УПСа, так еще при переключении на батареи БП начинает жужжать дико, и не только в системнике, даже у монитора, по мультиметру напряжения на выходе при отключении питания с УПСа падает с 210 до 165-170 вольт, а его программа говорит, что переключились на батарею, теперь вместо 210 на выходе 220! И как это понимать?(((


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
Sarof, вот подходящий ИБП..
PoLym0rph писал(а):
на прилагаемом диске были просто пустые папки
Нужен софт? Попробуй это
PoLym0rph писал(а):
при переключении на батареи БП начинает жужжать дико
Нормальная (в смысле, предсказуемая) реакция БП с APFC на "ступенчатое" напряжение ИБП, работающего от батареи..
PoLym0rph писал(а):
по мультиметру напряжения на выходе при отключении питания с УПСа падает с 210 до 165-170 вольт
Мультиметр TrueRMS? Если нет (либо батарейка в мультиметре нездоровая), то результат тоже вполне предсказуем..
PoLym0rph писал(а):
теперь вместо 210 на выходе 220! И как это понимать?
так и понимать - вместо 210 на выходе 220.. или это я "не так" понял.. или ты "не так" объяснил..


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.06.2006
Откуда: [СПБ]
Вельд
Цитата:
Нужен софт? Попробуй это

Спасибо, дома опробую.
Цитата:
Нормальная (в смысле, предсказуемая) реакция БП с APFC на "ступенчатое" напряжение ИБП, работающего от батареи..

И у монитора тоже? До этого АРС на 500ВА стоял ИБП, с ним такого не замечал. Чем опасно для железа аппроксимированная синусоида, или на это можно забить?
Цитата:
Мультиметр TrueRMS? Если нет (либо батарейка в мультиметре нездоровая), то результат тоже вполне предсказуем..

Мультиметр DT890B+, можно поподробнее, почему для него это нормально?
Цитата:
так и понимать - вместо 210 на выходе 220.. или это я "не так" понял.. или ты "не так" объяснил..

Наверное, я не так объяснил, это кусок фразы из контекста, что падает напряжение(по показаниям мультиметра), а его софт показывает, что ничего не падает, а наоборот стабилизируется до 220.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.02.2006
Откуда: UA
PoLym0rph писал(а):
Мультиметр DT890B+, можно поподробнее, почему для него это нормально?

Как Вы сами выше написали, у Вашего ИБП аппроксимированная синусоида, поэтому не все мультиметры могут правильно замерить выходное напряжение. Реально там должно быть 220 В

_________________
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.04.2010
Фото: 5
Посоветуйте плз годный недорогой аналог rbc6. Как я понял 90% цены это бренд. За надпись платить, дураков нет. Что можно взять и может быть знаете места где продаются (в Москве)?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 19.07.2010
Откуда: Спб
Вельд а этот http://www.ulmart.ru/goods/6242/ ибп как? Мощность побольше, следовательно, наверное, лучше

_________________
"Всех майнеров должен ждать ад особо-строгого режима. С усиленной прожаркой 24/7/365"(с)Chianuk


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
PoLym0rph писал(а):
До этого АРС на 500ВА стоял ИБП, с ним такого не замечал
Хмм.. Тогда, возможно, дело в качестве "ступеньки" - у АРС она была лучше..
PoLym0rph писал(а):
Чем опасно для железа аппроксимированная синусоида
Для железа, имеющего APFC - имхо, ничем..
PoLym0rph писал(а):
Мультиметр DT890B+
В инструкции к этому прибору сказано ".. 5.3 ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.. Индикация: среднее значение (эфф. для синусоидального сигнала)".. Так что.. что подал ему на измерение, то и получил..
Amon2501 писал(а):
Как я понял 90% цены это бренд
Да.
Amon2501 писал(а):
Посоветуйте плз годный недорогой аналог rbc6
RBC6 - оно? Габариты самой батарейки измерь, пожалуйста.. тогда и подберем аналоги..

Sarof, ну, этот ИБП мощнее.. с этой точки зрения - да, лучше..


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 19.07.2010
Откуда: Спб
Вельд А по качеству как? Что мне выбрать?

_________________
"Всех майнеров должен ждать ад особо-строгого режима. С усиленной прожаркой 24/7/365"(с)Chianuk


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.04.2010
Фото: 5
Вельд писал(а):
Amon2501 писал(а):
Посоветуйте плз годный недорогой аналог rbc6
RBC6 - оно? Габариты самой батарейки измерь, пожалуйста.. тогда и подберем аналоги..


Да это оно. Измерить физически сейчас не могу - она все еще внутри, в инете нагуглил следующее

Dimensions (WxDxH) 19.6 cm x 15.2 cm x 9.4 cm

Так что если батареи внутри одного типа не различаются в размерах, то должно быть так везде.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
Amon2501, значит, подойдут батарейки на 7/9 Ah 12V..


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.08.2009
Откуда: Москва ЮВАО
Вельд
Цитата:
Amon2501, значит, подойдут батарейки на 7/9 Ah 12V..

не пойдут! Amon2501 rbc6 - это 2 батарейки 12V12Ah используются в APC SUA1000 нужны такие Delta DT 1212, CSB GP 12120, Yuasa NP12-12 в среднем 1р. за шт.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.12.2007
Откуда: Северодвинск
Помогите, пожалуйста. Переехал в другой район города - траблы с напряжением.
Стоит UPS 700VA Ippon Back Power Pro 700 - вот уже 3 года.
Конфиг в профиле, PSU Thermaltake PurePower RX 600W (APFS)
После разлочки и небольшого разгона Phenom II 720 x3@x4 2800@3200 при напряжении на ядре 1.4, UPS держит 2-3 секунды и всё.
Наверное, надо менять UPS (или не так?)
В глухомани, т.е у нас в городе, есть в наличии

POWERMAN Black Star 1000 Plus - 3500р
Powercom WARRIOR-WAR 1000AP - 3500р
Ippon Back Power Pro 800 - 3600р
Ippon Smart Power Pro 1000 - 5300р
Ippon Smart Winner 1000 - 6300р

Понятно, что лучше две последние модели UPS? особенно Smart Winner. Но, бюджет после переезда... (кредит).
А что насчёт Powerman или Powercom?

Спасибо.

ps Смущает APFS у PSU, потянет ли Powercom WARRIOR-WAR 1000AP? Надо с чистой синусоидой? Например Ippon Smart Winner 1000?


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
chapa писал(а):
UPS держит 2-3 секунды и всё. Наверное, надо менять UPS (или не так?)
Возможно, дело в батарейке..
chapa писал(а):
А что насчёт Powerman или Powercom?
В принципе, тоже нормальные.. должны быть..
chapa писал(а):
потянет ли Powercom WARRIOR-WAR 1000AP?
Имхо, потянет.
chapa писал(а):
Надо с чистой синусоидой?
Необязательно.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.12.2007
Откуда: Северодвинск
Вельд спасибо. За замену батареи просят от 2000р, так что лучше более мощный (если недорого) и новый купить.


 

Доброго всем время суток!
Собственно в чём вопрос, имеется Enermax Revolution85+ 850 Вт+ Sm. PX2370 led потянет ли эту связку CyberPower CP1500E?
P/s зарание благодарен за ответы и пояснения.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
Voprosuser, если не грузить блок питания на все 100%, то, скорее всего, ИБП со своей задачей справится..


 

Вельд писал(а):
Voprosuser, если не грузить блок питания на все 100%, то, скорее всего, ИБП со своей задачей справится..

ага. Но я так понимаю этого будет впритык? А что можете сказать про данную модель ибп?:) и я так понимаю, что о прибавлении туда-же 500Вт акустики речь и не идёт.
Хотелось бы подобрать хороший ибп, может вы что-то посоветуете?
Мой системник
Корпус Cooler Master HaF X + Enermax Revolution85+ 850 Вт.
ASUS Rampage III Extreme + 4 планки DDR3 4гб
2 HDD Seagate Barracuda XT 2 Тб+Seagate Barracuda LP 2TB + 1 опт. привод.
Intel Core i7-950+Cooler Master V10
GeForce GTX 480
В UPS хотелось бы включить системник, 23" led монитор, модем, по возможности 500вт акустику
требования к UPS не большие, не большой размер,конект с пк, ну и не сильно громкий в работе кулер.
Что можете посоветовать мне?:)
P/s буду очень благодарен, за все ответы!


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12507 • Страница 146 из 626<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 626  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ilya_01, Lixorer и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan