Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Сейчас стоит APC Back-UPS CS 500. Конфигурация такая: БП Thermaltake <TRX-750MPCEU> TR2 RX 750W он с APFC, видео ATI HD4850, 5 HDD SATA, DVD-RW SATA, 2X2GB DDR3, CPU I5-760 2.8GHZ, монитор Samsung T220HD, сист.блок и моник подключены к этому ИПБ, когда пропадает электричество сразу ПК выключается/перезагружается. Какой нужен сейчас ИПБ, чтобы нормально держал? Как посчитать все эту нагрузку?
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, с выбором ибп. Не больше 5000р. InWin S606 450w IntelCore2Duo E7200 Asus P5Q Asus EN9600GT Silent WD20EARS 2Tb Seagate ST3320613AS HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 Samsung 943NW А то я совсем запуталась про потребляемую-отдаваемую мощность и т.д. Желательно пару розеток (обычных двух штырьковых) с питанием от сети через фильтр. Вот, например: Intelligent CP1350E LCD Bl или CyberPower BR850ELCD. http://www.sven.ru/catalog/ups/power_smart_1400.htm - это нормально, что в комплекте удлинитель идёт? Так во всех ИБП можно делать? ))) Powerman BS 1500 Plus Если трёхштырьковые розетки в ИБП, то в комплекте обычно провода идут или отдельно докупать? Спасибо.
Замахали выключение света и пришлось бежать за упсом заказал Powercom Black Knight Pro BNT-800AP и как назло после етого через 2 часа появился в прайсах Powercom BNT-800A Schuko Line Interractive. Теперь сомневаюсь может Schuko лучше?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 9
Vodoley писал(а):
посоветуйте и мне что-нить
Имхо, вполне подойдет ИБП на 1200-1500 ВА (например, Powercom BNT-1200 или аналог от Ippon/APC/Powerware/etc)
Vodoley писал(а):
всей ли технике полезна синусоида
Некорректно сказано; "нужна" - той технике, что имеет трансформаторные блоки питания внутри..
Vodoley писал(а):
не проще ли поставить стабилизатор на квартиру, а на комп только недорогой быстро переключающийся ИБП?
Возможно, проще.. С ходу трудно сказать..
vavan222, насчет твоего первого сообщения - без комментариев. Насчет второго.. schuko - это тип розеток, под которые сделан ИБП (если не ошибаюсь, schuko - тупо "евровилка", IEC320 - вот)
Игорь Беляков, по хорошему, нужен прибор, чтобы измерить ток и пересчитать его в мощность.. и потом выбрать подходящий по мощности ИБП. Либо читать обзоры/спеки на свое железо.. в поисках потребляемой им мощности.. Навскидку - тебе подойдет ИБП на 1000ВА, не менее..
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
KotDorian писал(а):
Вот, например..
Имхо, подойдут - у тебя не такой мощный конфиг.. и БП, вероятно, с PPFC
KotDorian писал(а):
это нормально, что в комплекте удлинитель идёт?
Имхо, ту инфу следует воспринимать так: "ежели Вам не хватает штатных розеток типа IEC, Вы завсегда можете прикупить специальный удлинитель, у которого не обычная евровилка, а IEC-вилка... и будет Вам (и Вашей защищенной технике) счастье.."
KotDorian писал(а):
Если трёхштырьковые розетки в ИБП, то в комплекте обычно провода идут или отдельно докупать?
Зависит от фирмы-производителя ИБП; одни укомплектовывают свои продукты одним-двумя проводами, другие - нет..
CyberPower или SVEN выбрать? Или, если не такой мощный конфиг, то ИБП можно взять на 500Вт, но Ippon или Powercom? Если БП на полную не работает, то можно ли ибп взять впритык по мощности?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 9
KotDorian писал(а):
CyberPower или SVEN выбрать?
Неважно, имхо.
KotDorian писал(а):
ИБП можно взять на 500Вт
Не рекомендую - лучше, все же, 800ВА.. Насчет "Ippon или Powercom" - лично я взял бы Powercom; в свое время (лет 5 назад, наверно) поставил BNT-800 на комп родителей; полет нормальный, жалоб нет)
KotDorian писал(а):
Если БП на полную не работает, то можно ли ибп взять впритык по мощности?
Имею ввиду 500 Вт. Вот, например: Powercom Imperial IMD-1025AP Выходная мощность 1025 ВА / 615 Вт или Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP Выходная мощност 1000 ВА / 600 Вт.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Вельд писал(а):
Имхо, вполне подойдет ИБП на 1200-1500 ВА (например, Powercom BNT-1200 или аналог от Ippon/APC/Powerware/etc)
Если не сложно - небольшое обоснование, почему не что-то из моего списка? Всё-таки в нём цена ИБП примерно в 3 раза выше, наверное не зря...
Вельд писал(а):
Некорректно сказано; "нужна" - той технике, что имеет трансформаторные блоки питания внутри..
Т.е. не вредна ничему, и полезна ("нужна" была бы, если бы без неё не работало ) всей технике с ПН. Фактически, желательна для всего (включая холодильники и стиралки), кроме нагревателей. Тогда вопрос про ИБП на всю квартиру тем более актуален. Можно ведь юзать мощный ИБП, но без акб.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 9
Vodoley писал(а):
почему не что-то из моего списка?
Потому что с основной (как я думал) задачей - недолгое обеспечение работы компа при пропадании напряжения в сети - справится и недорогой line interactive ИБП. On-line ИБП нужен под совсем иные, имхо, задачи (ну, либо стоимость железа/информации - ну ооочень большая).
Vodoley писал(а):
Всё-таки в нём цена ИБП примерно в 3 раза выше, наверное не зря
Купил Powercom Black Knight Pro BNT-800AP и тут я увидел что не все я просчитал выходов на евро резетку нет. Есть 6 выходов, я так понял 1 на питание, 2 на монитор и блок питания, 2 на Usb и 1 на телефону линю, есть 4 кабеля: 1 в usb, 1 на телефонную линию и 2 на подключение монитора и блока питания, оба мне явно за короткие. У меня такие вопросы: Как подключить колонки и возможно ли? Есть ли какие розгалужувачи на эти провода что к монитору и блока питания (незнаю как просто называется такой тип подключения) или есть в продаже они по 3-5 метров? Читал в нете что прежде чем подключать ups к компьютеру нужно чтобы батарея зарядилась 24 часа, у меня вопрос надо включать его когда батарея заряжается?
Главный вопрос возможно ли удлинитель на 5 розеток подключить к Powercom Black Knight Pro BNT-800AP? Есть переходник для еврорезеткы чтобы подключить к упса? #77
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
vavan222 писал(а):
Главный вопрос возможно ли удлинитель на 5 розеток подключить к Powercom Black Knight Pro BNT-800AP? Есть переходник для еврорезеткы чтобы подключить к упса?
Главный вопрос возможно ли удлинитель на 5 розеток подключить к Powercom Black Knight Pro BNT-800AP? Есть переходник для еврорезеткы чтобы подключить к упса?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Вельд писал(а):
недолгое обеспечение работы компа при пропадании напряжения в сети - справится и недорогой line interactive ИБП
Ещё немаловажный момент - надёжное и безгеморное обеспечение Чтобы не оказалось "бесполезный пылесборник за 5 тыщ место занимает". Надо, чтобы он действительно успевал переключаться до выключения компа, и прожил долго, и не конфликтовал с каким-то железом (апфц).
Вельд писал(а):
On-line ИБП нужен под совсем иные, имхо, задачи
Чистота тока - тоже приветствуется, лишние помехи/наводки/скачки - никчему.
Вельд писал(а):
либо стоимость железа/информации - ну ооочень большая).
Нуу... железо давно недешёвое юзаю, да и информацию я оценил бы намного дороже 15 косарей. Поэтому если онлайн-ИБП с большой вероятностью продлит жизнь винтам и прочему, по ср. с офлайновым - я бы не отказался.
ПС. Сегодня общался со знакомым спецом по электрике (заказал в их конторе сборку щитка для квартиры) - он вообще посоветовал подключить всю квартиру через ИБП, только ессно без батарей в нём
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Вельд писал(а):
из того списка?
Я же говорю - можно что-то другое, я скорее по наитию выбирал Но если всё-таки 9130 - какой из трёх? Вроде как 9130i-1000T-XL единственный, кто из них не поддерживает горячую замену батарей (и это хорошо, к чему платить за ненужное ), а все остальные отличия - в его же пользу, особенно цена (что настораживает). Или он может отличаться по схемотехнике не в лучшую сторону? И кстати, не будет УЗО ложно срабатывать из-за ИБП?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 9
Vodoley писал(а):
Я же говорю - можно что-то другое
Можно и другое. Посмотрите APC.. или Tripp Lite..
Vodoley писал(а):
если всё-таки 9130 - какой из трёх?
По схемотехнике все 9130 одинаковы.. Кроме того, похоже, что первый и третий есть одно и то же (см. тут, вверху страницы.. "расшифровка заводских..").. но могу и ошибаться..
Vodoley писал(а):
не будет УЗО ложно срабатывать из-за ИБП?
Не должно (если при подключении не перепутать "ноль" и "землю")
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 12
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения