Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Floirg83, к нам такие не поставляются. Тоже шумный, как мне кажется, из-за вентилятора- 50ДБ. В остальном ничего сказать не могу. Но, по моим представлениям, Поверком все-таки классом выше. Бери Поверком, если через местный магазин будешь заказывать.
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 24 секунды: Был проведен небольшой эксперимент. У Powercom BNT 500AР была заменена штатная батарея 7Ач на параллельно соединенные 2*12Ач производства 3Cott. Нагрузкой в режиме от батарей послужили ММ-сервер (40-43Вт с БП 115в/60Гц 230в/50Гц) и телевизор Филипс 8605Н 50Вт (БП 230В). Настраивался на время работы примерно часа на полтора, но проработал тандем до полного разряда батарей целых 2ч 47 мин. Примерно после 1ч 50 мин температура радиаторов VRM 50N06L перешагнула 60°С (что, в общем-то, совсем не страшно),т.к. палец держать на них стало невозможно. Температура трансформатора этого порога так и не достигла, но к концу работы от батарей была близка к этому. В общем-то, того, что хотел, а именно работы от батарей при этой нагрузке в течение 2ч, я с этими батареями достиг. Единственное, что может быть стоит сделать, да и то я не уверен, так это установить вентилятор для обдува радиаторов. Для этого подойдет любой вентилятор от 50-60мм, даже низкопрофильный, с заниженными резистором до самого минимума оборотами. Крышку корпуса упс придется поднять проставками на необходимое кол-во мм в любом случае для подключения к штатнм проводам находящихся вне корпуса батарей. В случае необходимости вентилятора это будет уже 1-3см. Радиатор с LM 317T, преобразующий напряжение для зарядки аккумуляторов (15в), нагревается значительно быстрее, но порог 60°С за час не переходит. Просьба по поводу нужности активного охлаждения посоветовать.
это что же.. если дома бывают обрывы света и мигания мне нужно он-лайн ибп брать?? или можно обойтись менее дорогим агрегатом? если нет, то походу готовить для моего компа с БП 650W и моника 23` (скоро хочу 27 брать) надо 10к...или я и тут не прав?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Andy206 Для профильного системника с монитором достаточно, и с запасом, Powercom BNT 600A(АР), в случае если БП совместим с упс. Профильному конфигу достаточно FSP 250PNR ЗЫ: радиатор на LM 317T так выше 60°С и не нагрелся. После 7ч уровень зарядки батарей 2*12Ач 61%.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Andy206 А зачем 1500АР, в 1000/1200АР точно такие же батареи, а мощности хватит. К тому же мощность установленного БП значения не имеет. Необходимый по мощности и типу упс подбирается в зависимости от реальной потребляемой мощности планируемого к подключению оборудования и типа установленного в них БП.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Arakan писал(а):
К тому же мощность установленного БП значения не имеет.
Не совсем. У более мощных БП как правило более емкие кондеры по первичке, и более "агрессивный" APFC. Ну и КПД у мощных блоков при малой нагрузке не фонтан, как правило. Тут главное, чтоб трогался нормально (переходные процессы выдерживал). А при работе да, потребляемая мощность БП = мощность нагрузки+ КПД БП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Arakan У моего БП есть APFC и если верить http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=4&t=1071 ,то он нормально работать с ИБП Powercom IMD-1500AP LCD не сможет.Тогда вопрос:какой тогда ИБП мне подойдёт?! Заранее спасибо за ответ.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Floirg83 Мой Чифтек тоже не дружит с упс небольшой мощности из-за APFC. Потому вместо 800ВА я взял 1200ВА и никаких проблем у меня нет при переходе на батареи под нагрузкой. Powercom IMD-1500AP запросто сможет работать с профильным железом. ЗЫ: Powercom BNT 500AР с батареями 2*12Ач заряжает их менее чем за трое суток до 100%
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Arakan писал(а):
Powercom BNT 500AР с батареями 2*12Ач заряжает их менее чем за трое суток до 100%
А работает на них не более чем часа 3, наверное. Еще одна причина, по которой не стоит ставить очень емкие батареи на ИБП со слабым зарядником: при соотношении норм.работа/деадтайм более чем 25:1 (4% времени на ИБП) вы просто посадите батареи в конце концов, и они не будут успевать заряжаться полностью, что их рано или поздно убъет. Смысл?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Хитрый John™ [USSR], свет отключают редко, но надолго. Сколько проживут батареи, время покажет. А назад дороги нет, все уже подключено к 500А и 500АР. Ток увеличить зарядный немного можно подстроечником, но не кардинально. Да и греться будет сильнее. Оставляю как есть.
Помогите выбрать упс для телека LG 42LW575S (сколько потребляет - не представляю), монитора ViewSonic VX2260wm и компа: AMD Phenom II X4 Black Edition 940; Gigabyte GA-MA790X-UD3P; Видеокарта предполагается NVIDIA GeForce 560. БП - Chieftec Super Series: CFT-600-14CS. Приглянулся к Powercom Imperial IMD-1500AP или IMD-1200AP. Стоит ли доплачивать? Напряжение у меня почти не проседает, но часто его просто отрубают УПС нужен, что бы всё выключить.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
PrieraN, с разгоном конфиг может потреблять до 350-400Вт + 40Вт моник + максимум 140Вт ТВ. Итого 530Вт. БП Chieftec вроде как не дружат с ибп. При переходе на батареи под нагрузкой могут быть проблемы на маломощных упс. Я бы брал не меньше IMD-1500AP для страховки. Если есть возможность взять под манибэк, то сначала возьми 1200 для пробы, вполне может быть и его окажется достаточно. Если без разгона системник, то 1200 хватит, поскольку системник будет потреблять где-то 300Вт или чуть меньше.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Камрады!У меня такой вопрос: Я сегодня приобрёл ИБП Powercom IMD-1500AP.В коробке с ИБП отсутствует диск с программным обеспечением.Позвонил менеджеру в магазин и услышал в ответ что Powercom уже около 5 лет как не ложат диск с программным обеспечением в свои ИБП,а предлагают их скачать с сайта.В инструкции инсталировать программу предлагают с диска,правда в инструкции нет ни единого слова о комплектации .Теперь собственно сам вопрос:Неужели менеджер не обманул и сказал мне правду ?!Собственно скачать 4Мб не проблема,но неприятный осадок остаётся. Заранее спасибо за ответ.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Помогите пожалуйста подобрать ИБП для компа + телика? Мой старенький APC Back-UPS ES 525 Russia не справляется даже с компом, а свет частенько вырубают!(
конфиг компа! DIMM 4096Mb PC3-10660 (1333Mhz) 1000,0 Gb HDD Western Digital (WD10EALS) Caviar Blue 32Mb SATA Материнская плата Asus M4A88T-V EVO S AM3 Процессор AMD Phenom II X4 945 AM3 3GHz Socket AM3 BOX 1Gb PCI-E GeForce GTX 460 DDR5, ASUS ENGTX460 DIRECTCU TOP/2DI/1G, retail Монитор 21.5 BenQ G2220HD" Блок питания ATX OCZ 600W (OCZ600SXS2-UN) StealthXStream II
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Arakan Я скачал ПО с сайта Powercom.Поставил и запустил.Однако при открытии программы все 6 спидометров стоят на ноль,тот что показывает степень загрузки в %,у того ноль зелёный,а остальные нули красные.При включении функции просмотра графика на нём ничего не отображается хотя справа везде стоят галочки .Как мне заставить программу показывать всё и что мне надо включить?! Заранее спасибо за ответ/консультацию.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Выбираю из двух приборов: Powercom SKP-1500 Smart KING PRO 1500VA/900W (на выходе синусоида)-стоимость ~7500 Powercom BNT-1500AP BlackKnight Pro 1500VA/900W (Многоступенчатая аппроксимация синусоиды)-стоимость ~6200 Комп с БП 650Вт+Моник 23``...в дальнейшем возможно сделаю апгрейд компа до мощности БП ~750-800W +моник 27`` куплю На сколько критичен выходной сигнал?? я так понял что который за 7500 он реально более продвинутый-не за просто так почти 1.5к берут...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения