Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
HTPC: CPU AMD A8 3850 ASRock A75M-ITX HDD 2.5 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Green DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb Mini-DTX 300W (HTPC примерно 250 Вт)"Этим считал http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine "
Роутер Zyxel nbg460
Адсль модем..
========== Возможно еще второй комп: I5-760 2.9 Gtx 460 1Gb MB asus ATX HDD 1 Tb SATA II DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb БП 550Вт+ ЛСД 22". (Этот комп примерно 392 Вт + Монитор)"Этим считал http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine "
iXtremeNIKROMANT Floirg83 спасибо, я теперь хоть буду знать в каком напрвлении двигаться! ещё колонки много потребляют у меня соло 7? и в ближайшем будущем планирую тв побольше купить, не хотелось бы снова к покупке упса возврощаться?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
vik-perevert Моя профильная система грузит ИБП Powercom IMD-1500АР при играх не более чем на 19%,это где-то 170Ватт.А по сему считаю что запас по мощности достаточный и телевизор +110Ватт Solo7 он будет держать. Удачи!
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
А как у упсов с охлождением, их можно в тумбочке запирать?) http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91082 вот у него написано "Управление...Интерфейсы USB" что и зачем? ото от моего компа до упса USB не протянуть, слишком далеко 4м минимум!(((
Последний раз редактировалось vik-perevert 28.11.2011 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
tadome Если много количество розеток важно + комплектация,то бери первый.По аккамуляторам я не знаю что лучше 4х7 или 2х9,возможно 4х7 больше общая ёмкость и он будет дольше держать нагрузку.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
tadome Если много количество розеток важно + комплектация,то бери первый.По аккамуляторам я не знаю что лучше 4х7 или 2х9,возможно 4х7 больше общая ёмкость и он будет дольше держать нагрузку.
Меня больше интересует, как они по производителям, что надежней и т.д. Какой лудше по долговечности батарей, надежности и другим пораметрам.... ведь один смарт , а другой Онлайн...
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91082 вот у него написано "Управление...Интерфейсы USB" но у меня от компа до упса больше 4 метров, можно ли обойтись без подключения USB?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
tadome писал(а):
ведь один смарт , а другой Онлайн...
Это одно и то же: на выходе у обоих - чистая синусоида. Берите любой, если есть Com-port. Если только USB - то этот.
vik-perevert писал(а):
но у меня от компа до упса больше 4 метров, можно ли обойтись без подключения USB?
Можно, если не оставляете комп без присмотра и сами сможете выключить при пропадание электроэнергии. Если нет - то смысл в ИБП в таком случае отпадает: ну проработает комп минут 5-10, а потом точно так же по питанию рубанется... Купите USB-Hub и воткните посередке.
Это одно и то же: на выходе у обоих - чистая синусоида. Берите любой, если есть Com-port. Если только USB - то этот.
vik-perevert писал(а):
но у меня от компа до упса больше 4 метров, можно ли обойтись без подключения USB?
Можно, если не оставляете комп без присмотра и сами сможете выключить при пропадание электроэнергии. Если нет - то смысл в ИБП в таком случае отпадает: ну проработает комп минут 5-10, а потом точно так же по питанию рубанется... Купите USB-Hub и воткните посередке.
А разве нельзя купить переходник COM на USB, через него работать не будет?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
tadome писал(а):
А разве нельзя купить переходник COM на USB, через него работать не будет?
Возможно, что и будет, а может и нет. Надо проверять конкретную связку: некоторые программы от ИБП вообще не видят (не проверяют) порты кроме Com1 и Com2, а эти переходники "любят" садиться на всякие Com15 или Com22, каждый раз неудобно руками править. Кроме того, подобные переходники неверно обрабатываются в виндах 2к и младше, а также "старыми" ИБП. Я цепляю такой иногда, для калибровки профильного ИБП, а так он у меня без интерфейсного шнурка живет (не управляет компом). Всё хочу карту мониторинга поставить и через сеть им управлять, да свободных карт пока нет...
А разве нельзя купить переходник COM на USB, через него работать не будет?
Возможно, что и будет, а может и нет. Надо проверять конкретную связку: некоторые программы от ИБП вообще не видят (не проверяют) порты кроме Com1 и Com2, а эти переходники "любят" садиться на всякие Com15 или Com22, каждый раз неудобно руками править. Кроме того, подобные переходники неверно обрабатываются в виндах 2к и младше, а также "старыми" ИБП. Я цепляю такой иногда, для калибровки профильного ИБП, а так он у меня без интерфейсного шнурка живет (не управляет компом). Всё хочу карту мониторинга поставить и через сеть им управлять, да свободных карт пока нет...
Понятно.. Тогда еще вопрос, надеюсь крайний.... Если купить к этому http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... 72828.html УПС купит сетевой фильтер с УПС фходом и подключить фильтер с УПС входным кабеле к одному из 8ми выходов УПС, можно все оборудование(нагрузку) питать через этот один выход УПС к которому подключен фильтер??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения