Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
TO ALL Помогите, пожалуйста, выбрать UPS на 500ВА
UPS нужно для защиты от перепада напряжения. Требования к UPS:
1. Наличие разъема для защиты телефонной линии
2. Наличие разъема для защиты сетевого кабеля
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
помогите плз выбрать UPS под профильную систему БП 600 Вт Zamlam ZM600HP Active PFC. полноценной "земли" в доме по ходу нет (розетки заземлены на "ноль"). В доме - часто скачки напряжения и отключения света на 30 сек - 1 мин. Пока все что надумал это Powerman RealSmart 700. Как вообще узнать о совместимости БП и ИБП? Faq прочитал, статистику глянул, своего питальника не нашел. Powerman RealSmart 700 при работа от аккума выдает "синус" и проблем с Active PFC у него НЕТ - вот так меня заверили менеджеры в одном очень известном комп-магазине. Но цена блин $120 =( жаба душит. мб все таки можно что подешевле взять?
Собираюсь взять
600W Thermaltake (W00103RЕ) и PowerCom BNT-1200AP.
Вопрос - какова вероятность, что БП и UPS будут совместимы(или наоборот?
Может кто юзает их? Или по какой-то причине не юзает...
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: СССР - Горький
Доброго времени суток.
У меня проблемка, нужно подарить другу на днюху ИБП, денеХ максимум 1700 вечно деревянных.
Посоветуйте плиз надежный аппарат для спокойного завершения работы.
Конфа: D925/1024/видео интегрированное/один хард и один привод.БП FSP-350w Моник LCD 17"
P.S. Акустики нет, USB приблуд тоже нет. 2 х 8800 тоже нет.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
Вельд писал(а):
Artefact, Роwеrсоm ВNТ-600АР или IМD-625АР.
а чем хуже IМP-625АР ?... подешевле будет...
Чем ВNТ лучше IМР'а? В чем вопрос? Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 28.08.2007 19:47
да нет я имел ввиду IМР по сравнению с IMD - думаю что можно смело немного сэкономить - тем более IМD не очень вписывается в заявленные 1700 руб...
D указывает на наличие дисплея (имхо, ненужная опция). Можно смело брать IМР. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 28.08.2007 21:02
да именно так отвечали и на форуме тех поддержки паверкома - и собственно
говоря на офсайте в тех. характеристиках так именно и указано...
поэтому я и предложил IMP вместо IMD ...
TO ALL Сегодня купил UPS Powercom IMP-625AP( мощность-375Вт) + специально для него фильтр-удлинитель sven special.Возникли следующие вопросы:
1.Подключил через ИБП модем, но почему-то модем через него не работает(нет гудков).
2. Фильтр-удлинитель Sven подключен к ИБП через battery backup outlet(с резервныи питанием). Можно ли к Sven подключить сразу все 5 устройств:LCd монитор(45Вт), сканер (17Вт), системный блок (250Вт), струйный принтер Epson C42sx(16Вт), колонки Genius SP-205B (2Вт) ?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
chap писал(а):
Не работает
То есть получается, что сигнала вообще нет? Значит, либо что-то не в порядке с разводкой (как тут уже говорили), либо в соединительных проводах обрыв, либо ИБП закорачивает линию (подключите к линии ИБП и параллельно телефон/модем (т. е. не к выходу ИБП, а именно параллельно))
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения