Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Цитата: Мощность нагрузки 200Вт*Я тоже это прочитал, а при полной загрузке он сколько проработает?
так это и не маленькая нагрузка. МОщность для работы компа в режиме офиса. А максимальная нагрузка это игры и видео, понятное дело будет намного меньше работать
так это и не маленькая нагрузка. МОщность для работы компа в режиме офиса. А максимальная нагрузка это игры и видео, понятное дело будет намного меньше работать
Я думаю что домашний комп 3-4 летний давности будет тянуть в районе 200Вт, поэтому этого времени хватит и на поиграть и в интернете повисеть и всё выключить!;)
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста несколько моделей ИБП стоймостью до 20к рублей (если возможно, то сразу с ссылкой на юлмарт) для системы с блоком питания ATX Thermaltake 750W и монитором Samsung SyncMaster 2770h(энергопотребление вроде 50). Главная же проблема- постоянные волнообразные скачки напряжения до 140Вт, т.е. за 10 секунд может "скакнуть" раз 5-10, потому интересуют ИБП с маленьким временем отклика на падения напряжения. Так же желательно длительное время работы от батареи. И еще подскажите, нужно ли подключать ИБП в такой ситуации к сетевому фильтру или можно напрямую в розетку?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
в Вашем случае ИМХО больше подходит ИБП с хорошим AVR - линейно-интерактивные модели. в таких моделях при плавающем в достаточно широком диапазоне напряжении ИБП корректирует выходное напряжение без перехода на батареи.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Столько он потребляет при максимальной нагрузке(когда заряжает макбук): http://www.apple.com/displays/specs.html Правильно ли я понимаю что онлайн у онлайн-ИБП вентилятор всегда крутиться, то есть он постоянно издаут шум, а линейно-интерактивный только при питании от батареи? В принципе, мне нравится Powercom Vanguard VGD-1000, но если он шумный(А такие жалобы есть), то я склоняюсь к варианту APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V Что можете про него сказать? Можно ли подключения евророзетки использовать такой сетевой фильтр? Или как лучше подключать?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
2faust.over с APC не прогадаете. один вес за 23 кг внушает уважение . legendary reliability как говорится... сам коплю деньги на такой (ну или750ВА на крайняк).
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста несколько моделей ИБП стоймостью до 20к рублей (если возможно, то сразу с ссылкой на юлмарт) для системы с блоком питания ATX Thermaltake 750W и монитором Samsung SyncMaster 2770h(энергопотребление вроде 50). Главная же проблема- постоянные волнообразные скачки напряжения до 140Вт, т.е. за 10 секунд может "скакнуть" раз 5-10, потому интересуют ИБП с маленьким временем отклика на падения напряжения. Так же желательно длительное время работы от батареи.
Vetalar писал(а):
в Вашем случае ИМХО больше подходит ИБП с хорошим AVR - линейно-интерактивные модели. в таких моделях при плавающем в достаточно широком диапазоне напряжении ИБП корректирует выходное напряжение без перехода на батареи.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Fate писал(а):
"хороший" AVR?
Такой же, как у большинства дешевых Line-Interactive: Одна ступень вверх, и одна - вниз.
Цитата:
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
С учетом того, что
Цитата:
Напряжение 220 В ±25% (без перехода на батареи)
получается, что на батареи будет переходить при напряжении ниже 165В и выше 275 - стандартный диапазон по ширине, у АРС примерно такой же диапазон можно выставить максимально, просто более гибкие настройки даже у Back-UPS. А вот одноступенчатый АВР - не очень хорошо: например, при входном в 165В выдаст не 220В, а 190В, а при входном в 275В выдаст 240В. Но это всё укладывается в пределы +-10%, а у нас сети такие, что это - очень хороший показатель, так что пойдет вполне =)
Долго время работал у меня Ippon back power PRO 600. Года 4 точно отработал. Т.к. ПК со временем обновлялся, то его мощности стало не хватать. Последнее время при игре в БФ3, в промежутке с 1 до 3х ночи он начинает пищать. Звук перегрузки. Появилось это недавно. То, что его мощности для моего пк(конфиг в профиле) явно не хватает, я понял давно. Т.к. при игре во всё тот же БФ3 и отключение света, ПК просто вырубается. При работе в офисе или с браузерами, ИБП держит ПК в работе около 7 минут. Решил брать другой ИБП.
Вопрос 1: можно ли будет через этот фильтр к нему подключить ноутбук ? Вопрос 2: Что скажете об этом ИБП ? Отзывы и обзоры читал. Цена устраивает(один из ключевых факторов).
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2011 Откуда: Новосибирск
Доброй ночи! Замаялся брат у меня со скачками напряжения в сети , + бывают кратковременные отключения. Решил потратиться на решение этой проблемы. Имеет систему , питаемую SeaSonic Platinum 1000W (+ монитор Samsung 27") - что подойдет к нему? Брать будет здесь или здесь (правда есть еще несколько менее крупных магазинов , в которых может быть то , чего нету в первых двух ). Желаем низкий уровень шума при максимальной надежности по вменяемой цене. Так же у него имеется два LCD панели (не дешёвые) - чем их можно обезопасить от проделок электричества в наших сетях? Заранее спасибо за помощь советом
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Uncensored_Ermak По первому - неясна нагрузка. То, что БП на 1000Вт, вовсе не означает его потребление в 1кВт. Может, и 750 онлайна хватит, а может, и 1200-1500 придется брать, ну и бюджет какой? По второму - то же самое, за исключением того, что ни онлайн, ни терминалка им не нужны, я бы поискал АРС Back-UPS BK350/BK500/BK650 на вторичном рынке, в зависимости от требуемой мощности - дешево и сердито, плюс батареи можно любые, лишь бы включался с ними (резервирование для теликов не нужно, только защита).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2011 Откуда: Новосибирск
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Uncensored_Ermak По первому - неясна нагрузка. То, что БП на 1000Вт, вовсе не означает его потребление в 1кВт. Может, и 750 онлайна хватит, а может, и 1200-1500 придется брать, ну и бюджет какой? По второму - то же самое, за исключением того, что ни онлайн, ни терминалка им не нужны, я бы поискал АРС Back-UPS BK350/BK500/BK650 на вторичном рынке, в зависимости от требуемой мощности - дешево и сердито, плюс батареи можно любые, лишь бы включался с ними (резервирование для теликов не нужно, только защита).
Конфиг у него : i7-960@4.2 , Rampage III Extreme , 12Gb Kingston HiperX, 2х580 SLY (заводской разгон) , звуковая , 4 HDD , 4х120-ки и 1х200 на корпусе + кулер на проце с двумя вертушками , ну и всякие USB-приблуды в небольшом количестве. Вроде ничего не забыл Время работы после отключения энергии не важно. По бюджету он сам не определен пока - тема для него (да и для меня) непознанная , поэтому кроме как "лучшее по цене/качество" ничего вразумительного По телевизорам - у него пара Самсунгов , один на 40"(5-ой серии) , второй на 46" (7-ой серии). Или же модели привести? Спасибо за ответы!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2011 Откуда: Новосибирск
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Много жрет. Тогда и правда, от 1000 и выше... Такой ему дорого будет? В паспорте есть типовое и (иногда) макс. потребление. Этого достаточно.
предложенный девайс хоть и дорогой , но как я понимаю за качество надо платить. А какие есть альтернативы APC? про телеки: Типовое потребление написано у первого 62Вт , у второго 81.4Вт Спасибо за советы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения