Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Вот что монитор менять надо это однозначно. Что касается мощности ИБП, то Powercom Smart King Pro SKP 1000A - 5960 р. должно ватить, при суловии, что в дальнейшем апргрейд компа не будет существенный, т.к. для среднего игрового компа энергопотребление существенно не прыгает.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2003 Откуда: SPb.RU Фото: 0
На работе i5-2500, 16G RAM, 2x WD 1003FBYX, GTX 560, монитор Dell U2711 (LCD). БП Thermaltake Bronze TR2 RX 750 - я так понимаю, с Active PFC?
Какой для этого компа взять UPS, чтоб не глючил с БП? На APC Smart денег нет, боюсь, что вообще за свои брать придётся У кого есть подобный БП, подскажите, с каким UPS работает нормально?
Питание вроде не проседает, но бывает, что вырубают на несколько секунд - пару минут. На секунду и меньше - держит вообще сам БП, было пару раз.
Здравствуйте все. У меня просьба - помогите пожалуйста подобрать ибп для моей конфигурации: AMD phenom II x4 925 3.5ghz (c2) Sapphire 6950@70 920/1440 2gb 256bit (cayman) Cougar gx900 900w DDR3 samsung 1333mhz 2*4gb Hitachi 7k1000.C 7200rpm 1Tb SATA II BenQ 21.5' g2222hdl Блок питания до разгона был 550вт, не думаю, что он напрягался. Так что вряд ли нужен бесперебойник на все мои 900вт. Желательно бюджетный вариант, 3.5к самый край. Если можно, отсюда http://www.citilink.ru/. Хотелось бы 4 питаемых розетки. Наличие сетевого фильтра не нужно, у меня и без того к сетевому подключен стабилизатор напряжения, и уже к нему наиболее важные компоненты. Спасибо. Совсем забыл, желаемое время работы совсем небольшое: 3-5 минут.
п.с. Калькуляторы из шапки предлагают ибп от 500ва, это не верно? Маловато?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Ornaldo Мой совет - берите два отдельных. У меня стоял ИБП один на 2 машины - головняк еще тот, поверьте. Да и найти 2 APC Smart 1000i намного проще и дешевле, чем в полтора-два раза мощней одиночный.=) Бюджет не огласили, кстати.
разьясните плз мне так как я в вопросах ибп новичек Нужен ибп под такую конфигурацию ПК 1. Motherboard: ASUS P8Z77-V (хотя сомневаюсь между Gigabyte и MSI за аналогичную цену) 2. Processor: Intel Core i5 3470 или Intel Core i5 3550 3. Video: ASUS GTX 670-DC2T-2GD5 4. RAM: KINGSTON HyperX СЕРИЯ GENESIS DDR3 Non-ECC (8GB (2x4GB kit),1600MHz) CL9 XMP 5. HDD: Kingston SSD HYPERX 3K SERIES 90GB 6. Блок питания: BE QUIET! STRAIGHT POWER E8 580W CM 7. Монитор: собираюсь подключать к плазме Panasonic(уже куплена) через HDMI к ибп подключать не буду пока
я присмотрел два варианта ибп и выбираю между ними, но всё равно надо мнение специалиста 1. POWERCOM UPS BNT-1000AP 2. APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V
НО немогу понять 1. зачем нужны ибп в виде комп. корпусов? То есть в чём их оссобенность? 2. Почему не подойдёт ибп в виде раздутого сетевого фильтра? И в чём их оссобенность? 3. Что будет если ибп расчитан на 900VA/540W а у меня блок питания на 580W? Только ли уменьшится время автономной работы от ибп под макс. нагрузкой? 4. в чем разница будет ибп с чистой синусоидой или линейно-интерактивный? Что это даёт в повседневном пользовании
Причина по которой выбираю ибп естественно не стабильное напряжение(частный сектор) и сосед иногда подключает сварку также не маловажный фактор
Просьба не отсылать на первую страницу темы я уже с ней ознакомился
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
4dima 1. Башни, в смысле? Ну дак типовое исполнение напольно-настольное. Не нравится - берите стоечные. Отличий нет, просто конструктив такой (офисное/промышленное исполнение, не более). 2. А кто сказал, что не подойдет? Особенность - во внешнем виде (исполнение для дома, ну и более привычные "евророзетки"). 3. Будет по-разному. Если ИБП со ступенькой или синусом на выходе и БП не свалит его по защите - норм будет. Если ИБП со ступенькой и БП свалит его по защите - шутдаун будет. Если ИБП с синусом и БП перегрузит его - смотря на сколько перегрузит - от просто писка до того же шутдауна. Время автономной работы прямо пропорционально емкости АКБ и обратно - мощности нагрузки, да. 4. См. ФАК и п. 3. Синус - это выходной сигнал (синусоида или ступенька), а линейно-интерактивный - это схема работы. Синусные могут быть как линейно-интерактивные, так и он-лайн, и линейно-интерактивные могут быть как с синусом, так и со ступенькой. Синус на выходе не вызывает броска тока в БП с APFC при переходе ИБП на АКБ, который может привести к перегрузу ИБП и его аварийному отрубанию. От синуса безбоязненно можно питать мощную трансформаторную нагрузку (от ступеньки трансы будут греться). Линейно-интерактивный пытается вытянуть напряжение, если ему это по силам (и если вообще есть AVR), и переходит на АКБ только при выходе напряжения за пределы регулировки. Он-лайн - всегда выдает генерированный синус, независимо от входного напряжения. З. Ы. Фак всё же советую перечитать более внимательно, половина ваших вопросов там разжевана в явном виде.
Хитрый John™ [USSR] Хм. А какие лучше два взять? один щас есть, какойто старый Sven, просто для экономии места и чтоб проводов помеьше было, хотел один. Но если два, будут значительно проще, дешевше, и удобнее, я готов рассмотреть. О APC Smart-UPS 1000VA который вы советуете, прочитал отзыв
Цитата:
на выходе от упса напряжение не равно 220 а варьируется в зависимоти от напруги в сети что меня сначало ввело в ступор т.к. на сайте было написано AVR "автоматическая регулировка напряжения" позже на форуме APC прочитал что только в моделях On-Line (стоят как самолет) обеспечивается постоянная напруга на выходе.
Всеж за 500 бачинских, как то странно что он не может выровнять напряжение, что было одним из моих условий. Есть ещё варианты? ну два, либо один Бюджет... 1000 рублей Я не понимаю людей, которые приходят выбирать Игровой комп с бюджетом 12к. У меня есть задачи, которые нужно решить, я вывел важные требования к тому что я хочу, а денег сколько нужно будет, столько и выделю, в пределах разумного конечно. B16 Запас мощности БП как то влияет на выбор УПС?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Ornaldo Ну я вам ориентир дал - два APC Smart 1000, ну или менее мощные APC Smart 750. У меня профиль 700-ка тянет, докрученная до 750, думаю, что и вам хватит...
Ornaldo писал(а):
Запас мощности БП как то влияет на выбор УПС?
Косвенно. Более мощные БП имеют и более мощный APFC. Для синусоидальних ИБП - ИМХО не критично совсем.
Хитрый John™ [USSR] Все гут, но он не выравнивает напряжение, за такие деньги я считаю это странным. А есть примеры, всеже если брать один? Я не думаю что суммарная мощность обоих ПК + мониторы, выйдет за 1 киловатт, ну с запасом 1200 ватт
Хитрый John™ [USSR] Может) я не спорю)) просто насторожило. Вот по деньгам, тоже самое выйдет, 500+500 либо сразу 1000 долларей. http://www.apc.com/products/resource/in ... watts=3500 Как такая моделька? Но цены и правда конечно кусачие, думал такого плана будет стоить 500)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения