Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
1) Есть пара APC Back-UPS ES 525 5-летней старости. В одном сменил аккумулятор и полёт нормальный. Про второй думаю - сменить аккумулятор или весь девайс? За 5 лет по законам подлости рынка ведь обязательно должны конденсаторы взорваться в клочья или ещё что-нибудь неведомое произойти. Нет? Если да - посоветуйте (-;
2) А насколько стандартны аккумуляторы, применяющиеся в разных моделях УПС-ов? Например в вышеописанном стоит такой аккумулятор.
3) Что сейчас считается из домашних бесперебойников хорошим выбором для среднего компа, потребляющего ватт 60 в простое? Я имею ввиду бренд/модель.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
elzavod Они все такими становятся рано или поздно, если только в обрыв не уйдут. =) Менять надо периодически. Я раз в 3 года меняю, а то потом ломом их выковыривать приходится...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Откуда: масква
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Они все такими становятся
1) не надо обобщать ваш личный опыт на всех - сам с дутиками ни разу не сталкивался, 3 х тук, ни дома (4 упс) ни на работе (оч.много, тысячи) первый смарт где-то с конца 90х стоял, сначала на компе, пока держали акки, потом как стабилизатор на бытовухе. этой зимой-весной выбросил (поставил 620й APC), вскрыл - акки без какого-либо намека на вздутие
2) если поставить DTM (максимальный зарядный ток 2.1А) на упс с током заряда 3А, то он может вздуться в течение полугода при низком качестве сети (частые циклы заряд-разрядов)
3) каждый сам себе злобный буратино - раз продавайки продают, значит кто-то берет
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
elzavod Не согласен. =) 1. Мой личный опыт тоже достаточно обширен. Не тысячи, но много. И главное - долго, более 10 лет. За 3-4 года им может и не быть ничего, особенно, если это Back-UPS или интерактивы, а вот в он-лайнах с двойным преобразованием акки долго не живут, проверено. Ну и жару не терпят, ессно. 2. Максимальный ток заряда будет при полностью разряженной батарее и кривой реализации ограничения зарядного тока в ИБП. То есть на вздутие влияет не частота перехода на АКБ, а глубина их разряда и прямота схемотехники зарядника в ИБП. Ток разряда будет максимальным при максимальной нагрузке на ИБП в момент работы от батарей. Ну тут напрямую всё зависит от схемотехники: сколько АКБ, какой КПД инвертора и т. п. 3. А кто сказал, что они - для ИБП? Есть масса аппаратуры с батарейным питанием (ОПС, источники резервного питания -БИРП и т. п.), у которых зарядные/разрядные токи много меньше, чем в ИБП.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
alex_ua Два APC RT 1000 с одним доп. АКБ-блоком, 3 IMV Victron NetPro 3000 (General Electric) c тремя АКБ-блоками. Может, то что общее число АКБ больше - риск отказа одной из батарей выше, а меняем все АКБ блока разом. Но на них по статистике меняются чаще АКБ, чем на линейно-интерактивных. Правда, их не много у меня, линейно-интерактивных АРС SUA700-1000RMI в десятки раз больше, по ним и статистика более равномерная и копится дольше.
И вопрос к моему предыдущему посту - если напряжение в сети часто падает, даже лампочки тускло светят - то если перед ИБП Black Knight Pro BNT-1500AP или 2000AP поставить стабилизатор типа Powercom TCA-3000 - то ИБП будет нормально переключаться на батареи и не сильно сажать их будет?
А чего он должен сажать батарею? Стабилизатор потухнет и в этом момент будет работать батарея, а до этого будут чистые 220 или около того
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Откуда: масква
pavelspb писал(а):
Поставил в вышеописанный APC 525 эту дельту. Что я делаю не так?
порядок нарушил
Bagirov.Mikael писал(а):
А сколько потребляет энергии если ИБП подключен в сеть а к нему ничего не подключено? он 2000 VA
поищи у производителя таблицу / график типа: Load - Efficiency также обрати внимание на параметр Online Thermal Dissipation (Тепловыделение в режиме работы от сети) - прямо укажет сколько ватт в час идет на обогрев помещения, косвенно укажет величину КПД
Обычно это в технических характеристиках к ИПБ указывается всегда., если конечно это не нонейм какой-нибудь.
Цитата:
А с какими моделями/фирмами Вы работали. Я работал с Smart-UPS On-Line APC, вроде подобных проблем не было.
На работе, у онлайн ИПБ, от которой запитан небольшой сервачок, лампочка замените аккум загорелась через три года. Правда пока до сих пор никто батарею не поменял (админ плохой).
На работе, у онлайн ИПБ, от которой запитан небольшой сервачок, лампочка замените аккум загорелась через три года. Правда пока до сих пор никто батарею не поменял (админ плохой).
Это у какого ИБП, быть может просто предупреждение? И будет еще долго работать Оо Может какой для сервера? Оо