Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
REgion писал(а):
APC Smart-UPS RT 1000 вот эта моделька.
Он без-Network Management карты? Возможно, что просто очередной селф-тест не прошел - надо смотреть обязательно, что с батарейками, а то потом чтоб их достать придется верхнюю плиту откручивать.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Оренбург
а кто нибудь встречал ИБП Emerson Liebert US11R ? Просто есть возможность купить парочку по 2т.р. всего, без акумов, и харрактеристики уж больно хорошие. он лайн бесперебойник, 1000ва/700ватт. двойное преобразование, постоянная стабилизация напряжения. Один я уже купил и щас тестирую, вот думаю второй брать или нет. В инете вообще очень мало инфы о них. Может кто сталкивался с ними???
Он без-Network Management карты? Возможно, что просто очередной селф-тест не прошел - надо смотреть обязательно, что с батарейками, а то потом чтоб их достать придется верхнюю плиту откручивать.
По ходу без этой карты. Если честно, не вникал в это дело. Чтобы батарею достать, там снимается передняя панель. Хотя, возможно мне показалось...
Цитата:
А кто-нибудь имел дело с новым powercom spider? По описанию вроде ничего такой.
Очень похож на APC, модельку точно не помню. ИПБ с розетками - давно мечтал о такой..
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
REgion писал(а):
Чтобы батарею достать, там снимается передняя панель.
Пока батарии не круглые - да, снимается крышка, откручивается пара шурупов и вынимается кассета с АКБ. Но когда они вспухают, кассета уже не достается, приходится снимать верхнюю квадратную пластину-крышку, выдирать приклееные к кассете АКБ монтажкой и только потом можно выдвинуть кассету. Самое смешное, что там еще около 1см место есть, можно было предусмотреть высоту окна кассеты побольше на такой случай. Просчет, однако.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: Новосибирск
Помогите, пожалуйста, подобрать UPS к профильной системе (видеокарта и процессор в разумном разгоне), монитор - Samsung LED 23 дюйма. Качество сети - хорошее. (Перебои с электричеством - редкие явления)
ИБП Powercom Spider да действительно похож на APC Back-UPS ES. Очень даже. Вот только, что будет по качеству уже большой вопрос, разница по стоимости, кажется достигает 1000р. в пользу Powercom. У APC 700ВА будет, у второго 850ВА.
Пока батарии не круглые - да, снимается крышка, откручивается пара шурупов и вынимается кассета с АКБ. Но когда они вспухают, кассета уже не достается, приходится снимать верхнюю квадратную пластину-крышку, выдирать приклееные к кассете АКБ монтажкой и только потом можно выдвинуть кассету. Самое смешное, что там еще около 1см место есть, можно было предусмотреть высоту окна кассеты побольше на такой случай. Просчет, однако.
Вот оно как.. Обязательно предупрежу нашего горе-дуремара/админа. Пусть работает!!
Цитата:
Ну так значит берём этот Powercom, т.к. он дешевле аж на 1000 рублей!)
Ну так значит берём этот Powercom, т.к. он дешевле аж на 1000 рублей!) Это где такие цены то видели?
Ну где сказать точно не могу, но средняя цена на два ИБП от APC и PowerCOM, в среднем будет отличаться на 1000р. при прочих равных. Сами можете посмотреть, на том же priceру
Не проще ли купить отдельный пилот с IEC-320 вилкой? Например IPPON BK112 или подешевле PC PET AP01006-E-GR.
Да фишка в том, что не хочется этих лишних проводов и нагромождений. И кстати, народ, что скажете - можно подрубать к ИПБ звуковуху и колонки. НЕ будет ли фона?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения