Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2007 Откуда: Беларусь
Планирую взять себе под профильный конфиг б/у Powerman Back Pro Plus 1000 BA. Подскажите, нормальный выбор? В ветке не нашёл отзывов конкретно по этой модели.
Подскажите, плиз, какой ups взять для конфигурации (см. профиль). Блок питания codegen 250XA. склоняюсь к APC "Back-UPS CS 650" BK650EI (USB) или APC "Back-UPS CS 500" BK500EI (USB). от ups нужно чтобы продержал комп минут 5.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Methos Подойдет ИБП мощностью от 400ВА (даже меньше),
не обязательно переплачивать за АРС, можно взять ИБП Powercom BNT, Ippon Back Power/Comfo Pro...
Для запаса можно взять на 600ВА.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 9
PrinceX, судя по отзывам
Мustеk:
+ дешевый
- качество не всегда удовлетворительное (может не успевать переходить на батарею)
- глючное ПО
Роwеrсоm + оптимальное соотношение "цена/качество"
+ более приятное ПО (относительно Мustеk'а)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2004 Откуда: Харьков
А как правильно вводить в эксплуатацию ИБП? В начале зарядил до полной. Потом надо разряжать? И как разряжать? До полного?
Посмотри, рls, FАQ. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.09.2007 17:52 Добавлено спустя 1 час, 14 минут, 46 секунд Ну вот написано
Цитата:
Аккумуляторы нужно провести через 2-5 циклов "разряд-заряд" (для того, чтобы они набрали расчетную емкость). После покупки ИБП нужно его обязательно полностью зарядить в течение 24 часов, и только потом пользоваться.
А разряжать его надо полностью пока сам не выключиться? И обязательно его сразу после зарядки разряжать?
Не надо ничего разряжать, просто после первой зарядки он может проработать от батарей несколько меньше ожидаемого, а после двух-пяти циклов - наберет расчетную емкость. Отредактировано куратором: vo1. Дата: 03.09.2007 18:16 Добавлено спустя 19 минут, 39 секунд А если ИБП полностью разрядить? Ему от этого плохо не будет?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
PrinceX писал(а):
А если ИБП полностью разрядить? Ему от этого плохо не будет?
ИБП самому плохо не будет, он по низкому напряжению батарей отрубится. А вот аккумуляторным батареям полный разряд не очень полезен. При разряде аккумуляторов совсем в 0 - подлежат замене. Примерное соотношение: при разряде на 100% - 200 циклов разряда-заряда, на 50% - 400 циклов, на 30% - больше 1000 циклов.
После разряда - нужно как можно быстрее полностью зарядить аккумуляторы, хранить батареи разряженными запрещено.
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи не любят:
1) глубокие разряды;
2) недозаряд - сульфатируются, потеря ёмкости и повышенное внутреннее сопротивление;
3) перезаряд - кипят, SLA безвозвратно теряют воду, активная масса может оторваться от решётки/стержней;
4) температуру больше 30 градусов, при нагреве выше 50 - запрещено эксплуатировать. Эмпирическая формула: срок службы SLA снижается в 2 раза на каждые 10 градусов температуры выше нормы.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2004 Откуда: Харьков
С одной стороны нельзя полностью разряжать, а с другой не любят недозаряд... Круто.
Ещё есть вопрос пользователям PowerCom IMD-825AP. У него фильтрация телефонной сети? или ещё туда можно воткнуть простую локальную сетку? Чёт я не понял разъёмов
С одной стороны нельзя полностью разряжать, а с другой не любят недозаряд... Круто.
А что Вас удивляет? Особенно критичны в этом отношении никель-кадмиевые аккумуляторы ("эффект памяти"). А на счет аккумов в ИБП не заморачивайтесь - полного разряда ИБП не допустит. В любом случае батареи должны служить минимум год-два, а стоят относительно недорого.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: Ленинград
Добрый ве4ер!
Товарищи оверы есть система :
E4300
Asus P5n-e sli
2gb Hynix
7900gs
2 hdd Wd sata2
2 dwd\rw
audigy 4
tv-tuner beholder 505
+ 5 fans в корпусе
Бп 580ват Hiper
Присмотрел такой Ибп - UPS PоwerCOM IMD 525AP, с основной целью , стабилизации напряжения в сети , т.к проводка плохая, напруга порой шалит , и комп .уходит в даун( , проводкой обязательно займусь в ближ.время, ИБП требуеться в большей 4асти ,для повышения-понижения напруги и фильтрации , на время автономной работы , - неважно , если на минуту хватит , и то неплохо.4то скажите про данный Ибп , завтра поеду в ультру за сабжем , или посоветуете ,4т.н. другое в данной ценовой категории?.Всем ответившим заранее спс! жду совета
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2007 Откуда: Latvija
vo1 У меня тут к тебе непростой вопрос, я собераюсь тинуть комп в фуру ))))))) конечно покупаю преобразователь тока, вот тока незнаю надо ли мне покупать ещё и ИБП ????
В краце система такая:
Потребитель в 500 ватт сьедает 20 ампер в час (это комп + моник).
На тягачах стоят акб 160 - 190 А/Ч и их 2 шт.
В итоге 2 акб = 24Вт (320 - 380 А/Ч), значит 3-4 часа акб без подзарядки понянут налегке (после чего целый день езды их подзарядит на полную катушку).
Просто незнаю реально могут быть какиенить перебои с током или в преобразователях уже есть чтото типа ИБП????
http://www.latmedia.lv/index.php?productID=3404 И если надо то вот такой ИБП подойдёт для такого БП Chieftec 650W (CFT-650-14C) ???
http://www.metaleks.lv/ru/cenas/13/1626 ... _625ap.php
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 9
SoniC`, выбор одобряю ; по мощности этого ИБП должно быть достаточно (имхо, только на системник! Монитор, возможно, придется подключать мимо ИБП во избежание перегрузок!). Имхо, РFС в Гиперах сделан нормально, так что проблем с переходом на батарею быть не должно. Добавлено спустя 6 минут, 24 секунды Vjacheslavs, есть возможность взять такой преобразователь - имхо, бери его; под такую задачу он подходит лучше, чем ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: Ленинград
Вельд спс за столь быстрый ответ, т.к действительно важно, еду уже сегодня брыть т.е мощности хватит, в нем 315вт , моник само сабой подкл буду отдельно, в ибп - тока комп, основные проблемы из-за 4его беру , если Вам не будет лениво , можете глянуть в ветке по моей м\б http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1680 на4иная с етой страницы,люди же рекомендуют взять стабилизатор , но при такой небольшой разнице в цене я предпо4ел не особенно мощный ибп , т.к вроде в нем есть функции стабилизатора , поправьте меня если не прав, повторяюсь опять же неважно сколько комп продержиться на аккумуляторе , важно , 4то при недостатки\просиданиии напруги ИБП будет ее стабилизировать или я несовсем верно мыслю?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: Ленинград
Вельд т.е все ок!
...рекомендуют для моего бп(580 ватт, при4ем думую и на 400 они не нагружен), ибп от 800ва ,стоит ли перерла4ивать или беру IMD 525AP, вроде серия неплохая и дизайн о4. нравитсо, свины мустеки сразу вы44еркиваю , т.к стоят дешевле ,Ва больше но доверия к ним по4емуто нет , АПС же большая переплата.
т.е с ибп на 525ва , моя сис-ма нормуль будет фунционировать,пусть нагрузка на него будет нагрузка 65-75%?
сори ,4то спрашиваю всторой раз одно и тож, просто мнения разделилсь , но на крайний слу4ай возьму по манибяке)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения