Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Vjacheslavs писал(а):
конечно покупаю преобразователь тока, вот тока незнаю надо ли мне покупать ещё и ИБП ????
Зачем к нему ИБП? Напряжение на преобразователе исчезнет только в том случае, если напряжение на аккумуляторе упадет ниже определенного уровня
(ну, или если сам преобразователь накроется). Кроме того, ваш преобразователь выдает прямоугольник, а не чистую синусоиду, а значит,
ИБП воспримет такое питание как неполадку в сети и сам уйдет на свою встроенную батарею. Использовать ИБП в качестве инвертора можно, но лишь на малых мощностях, на больших и при длительной эксплуатации необходимо модифицировать систему охлаждения.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2007 Откуда: Latvija
Вельд vo1 Спасибо за помощ, но есть ещё один малюсинький вопросик, почему в преобразователи написано 600Вт и 1500Вт ??? просто если смотреть по последней цифре Surge output power мне и этот подайдёт http://www.latmedia.lv/index.php?productID=3401
_________________ i5-4670K@4.5Ghz 1.2v| MSI Z87-G41| 16Gb DDR3-2200 11-11-11-29 T1 1.55v Crucial Ballistix Sport 2*8GB| Asus GTX 760@1300/7000|
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: Ленинград
Купил Powercom IMD 525AP , сей4ас подклю4ил к сети на зарядку акумулятора , на встроенной дисплей4ике напруга ска4ет от 202 до 214 , т.е в интервале между етими зна4ениями , но никак не 220в(...Ребят ето нормально?
Имхо, нормально; если ИБП настроен под 220В, АVR будет работать на повышение при значении входного напряжения < 200В. Есть ли вероятность ,4то подклю4ив к нему комп , ибп повысит напругу до нужного уровня?
Нет; значение выходного напряжения зависит только от входного напряжения. ...скорее всего именно из-за ее понижения, после ремонта проводки у мну комп ребутился( Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 07.09.2007 1:06
Люди, у меня такая проблема.Дома постоянно скачет напряжение(видно по миганию света).Решил прикупить стабилизатор напряжения или UPS ,будет использоваться с системником ,монитором ,колонками(прфиль + разгон ).Вот только какой?....Подскажите. Смотрел просто стабилизаторы pilot lc700 и lr700. Что можете сказать о них? Время автономной работы неважно,главное защита от скачков напряжения. Подскажите плз конкретно модель,желательно отсюда http://www.ultracomp.ru/cat.php?id=5. Зарание спасибо.
vo1
Спасибо.В принципе готов потратить 3000р.Что можно взять лучшее на эти деньги из прайса? Не будет ли проблем с моим БП? Можно ли подключать сетевой фильтр совместно с ибп?
vo1
Спасибо еще раз.А как он по шуму? Хотелось бы тихий т.к. комп достаточно тихий.Я правильно понял что если они не переходят на резервное питание то практически бесшумные? Извини за дурацкие вопросы просто никогда с этим не сталкивался. Спасибо за помощь.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 22
У меня проблема с UPS марка N-Power Smart-Vision S1000LT Необходима функция автоматического включения при возобновлении подачи э\энергии, мне она просто жизненно важна! Кто знает - поддерживает данный UPS эту функцию или нет. если ДА, то как ее включить?
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2006 Откуда: Мурманск
Вопрос к спецам, есть конфа:MB ASUSP5N32-E SLI PLUS,E6750,4*1024MB OZC Platinum 6400,Epsilon 700w+ Booster x3 300w, SLI EVGA 8800gtx + MSI NX8800gtx HD-OC,2*WD200JS RAID0,ACER 2051WS. Как вариант Ippon Smart Power Pro 2000 подойдёт? Или помощнее поискать ?
Подскажите плз. Купил powercom IMD 825. Почему-то при входном напряжении 226В(смотрю Upsmon) включается питание от батарей. Степень загрузки всего 7%. Режим AVR всегда горит Normal(непойму он вообще работает?). Можно ли как-то узнать срабатывает AVR или нет? Как его вообще настроить?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 9
lam35, при 226В ИБП не должен работать от батареи (и АVR тоже - напряжение в пределах нормы). Как ты определил, что ИБП работает от батареи? Вообще, ИБП не требует настройки; распаковал, подключил к сети, подключил к ИБП нагрузку - включай ИБП и работай. Узнать, какой сейчас режим работы АVR, можно по дисплею/светодиодам либо (косвенно) по показаниям ПО.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7