Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Hasaty Для чего? По параметрам первый чуть мощнее и эргономичней (ИМХО), есть 2 сквозные евророзетки и 4 с резервированием (у второго 1 сквозная и 3 резервированных), но первый не умеет выключать РС - для меня это жирный минус: толку от такого ИБП для компа в отсутствие хозяев - ноль.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Новомосковск
Уважаемые нахоляву достался ИБП APC SMART 750VA SUA750I ,подсевший аккумулятор,подскажите для него подойдет только APC Battery RBC48 RCB4 ?или можно чем то другим заменить типа 2-х IPPON IP12-7 в связке? заранее спасибо
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2010 Откуда: Волгодонск
Помогите пожалуйста выбрать ИБП. Нужны ИБП для двух компьютеров. Один для сервера видеонаблюдения, второй для бухгалтерского сервера. У обоих мощность примерно 400 Вт. Для видонаблюения важно что-бы при исчезновении питания подавался сигнал на компьютер для штатного отключения (на кнопку Power ) а после возобновления подачи питания компьютер автоматически включался. Для бухгалтерского нужно что-бы ёмкость АКБ была побольше.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Roman_Nikolaevich писал(а):
Для видонаблюения важно что-бы при исчезновении питания подавался сигнал на компьютер для штатного отключения (на кнопку Power ) а после возобновления подачи питания компьютер автоматически включался. Для бухгалтерского нужно что-бы ёмкость АКБ была побольше.
Я такое мутил на АРС Смарт-серии: там через терминалку можно задать заряд АКБ, по достижении которого ИБП снова стартует автоматически при подаче электроэнергии (ставим 0), а в БИОС машины включить автозапуск при подаче питания. АРС Smart-700 (дешевле на вторичном рынке) или АРС Smart-750 точно 400Вт вытянет, емкость можно добавить удвоением числа штатных АКБ, или просто установить пару более емких, но всё это только вне корпуса. Из готовых решений ищите ИБП с изначально емкими АКБ или с добавляемыми внешними секциями АКБ, например, IPPON Smart Winner или АРС RT-серии. Dr.speeed Я бы не рисковал: слишком дохлый он для такого железа, а ступенька на выходе и вовсе не гуд, при более-менее нагруженном компе возможен перегруз ИБП при переходе на батареи. Хотя я ради эксперимента грузил АРС CS 500 ЕI Атлоном х4 с разгоном и разогнанным 6970, 411Вт нагрузки (БП корпусный асус 450Вт) в пике - он орал, но держал. Но это был стресс-тест, не более.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2010 Откуда: Волгодонск
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Я такое мутил на АРС Смарт-серии: там через терминалку можно задать заряд АКБ, по достижении которого ИБП снова стартует автоматически при подаче электроэнергии (ставим 0), а в БИОС машины включить автозапуск при подаче питания. АРС Smart-700 (дешевле на вторичном рынке) или АРС Smart-750 точно 400Вт вытянет, емкость можно добавить удвоением числа штатных АКБ, или просто установить пару более емких, но всё это только вне корпуса. Из готовых решений ищите ИБП с изначально емкими АКБ или с добавляемыми внешними секциями АКБ, например, IPPON Smart Winner или АРС RT-серии.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Roman_Nikolaevich писал(а):
значит нужно выбирать между этими моделями
Я делал автостарт только на АРС, про этот иппон не скажу. Серия смарт-виннер имеет доп. блоки для АКБ - это я вам подсказал как вариант увеличения времени работы для второго компьютера. У меня для сервера стоит вот это плюс вот это, но это денег стоит... (сорри, ссылки с никса - оффсайт АРС хромает че-то). АРС дорого, очень дорого. Но надежно. Для дома я бы не советовал, но если сервер важный и нужный, то информация всё-равно дороже.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2010 Откуда: Волгодонск
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Я делал автостарт только на АРС, про этот иппон не скажу. Серия смарт-виннер имеет доп. блоки для АКБ - это я вам подсказал как вариант увеличения времени работы для второго компьютера. У меня для сервера стоит вот это плюс вот это, но это денег стоит... (сорри, ссылки с никса - оффсайт АРС хромает че-то). АРС дорого, очень дорого. Но надежно. Для дома я бы не советовал, но если сервер важный и нужный, то информация всё-равно дороже.
спасибо, будем думать, эх, если вариантов нет, придется раскошелиться.
Хитрый John™ [USSR] а какая мощность ибп для моей конфигурации? И в какой лучше за 120—180 $ купить? А если меня нету дома и вырубили свет, можно гастроить так , чтоб комп сам выключился, если есть ибп?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Dr.speeed писал(а):
а какая мощность ибп для моей конфигурации?
Не могу сказать точно, но думаю, что явно больше 400Вт, которые может APC 700 ES. То есть с учетом аппроксимации надо искать ИБП от 1000ВА и выше, либо не такой мощный, но с синусом, но они дороже даже.
Dr.speeed писал(а):
И в какой лучше за 120—180 $ купить?
Прайс магазина приветствуется. Я за 5400р взял профильного китайца на 2000ВА с синусом. Доволен.
Dr.speeed писал(а):
А если меня нету дома и вырубили свет, можно гастроить так , чтоб комп сам выключился, если есть ибп?
Можно, если у ИБП есть интерфейс для связи с РС и удобоваримый родной или понимающий его сторонний софт, либо ОС нативно его знает и умеет с ним общаться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения