Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Хочу приобрести ИБП Ippon Back Power Pro 600 или 800 Хватит ли у меня мощности блока питания FSP ATX-550PNR 550W ИБП нужен только от перебоев с электричеством и что бы успеть выключить компьютер Система: QuadCore Intel Core i5-2400, 3300 MHz Gigabyte GA-PH67-UD3 2 планки Hynix 2ГБ DDR3-1333 NVIDIA GeForce GTX 460 (1024 МБ) Монитор Samsung SyncMaster E1920 hdd seagate 500гб
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
искать варианты нужно с чистой синусойдой? какой ups на 1000 va предпочтительнее взять от APC by Schneider Electric ? подключать планирую системник,тв,ресивер( и желательно принтер) например APC by Schneider Electric Smart-UPS 1000VA LCD 230V написано Выходная мощность 1000 ВА / 670 Вт - то есть ориентироваться мне нужно на 670 вт потребления? и будет ли например данный ups работать как стаб без баттареи?
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Нижний Тагил
Ребята! Подскажите пожалуйста какие дешевые но с защитой RJ-45 ИБП без проблемно работают с Powerman Pro HPC-420-102DF (стоит на торрент раздавалке). Пока что присмотрел PowerCom Raptor, PowerCom Phantom, PowerCom Imperial. Хотя сдаётся мне что защита RJ-45 работает только при наличии заземления. Я прав?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2012 Откуда: Украина
Скажите пожалуйста, кто в курсе как заряжаются акб в ибп Powercom IMD-2000AP LCD ? Время от времени отключает и включает заряд, или постоянно подает ток на акб и высушивает их?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
zerocool_nt Потому что вопросы на протяжении более 10 лет одни и те же, а новые модели ИБП, заслуживающие внимания, появляются достаточно редко. А отвечать одно и то же как-то надоедает, знаете ли... Если человеку лень потратить несколько минут и пробежать последние 15-20 страниц, чтобы найти ответ, почему он рассчитывает на какое-то внимание к своему вопросу? Ветка из "выбора ИБП" давно превратилась в ветку "ткните меня носом, какие ИБП взять для моего конфига", при этом отсутствует не то что список необходимых параметров и понравившихся претендентов, а даже банально список магазинов, где хотят покупать, не приводится. Люди изначально даже разбираться не хотят в элементарных вещах, типа что такое ИБП, каким он бывает и для чего вообще нужен. Слышали, что нужен, и всё. Сорри за оффтоп, настроение, видать, соответствующее.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
если сравнивать с империал 825 то вес тот же.хз,может то империал825ар взять. в том суть что он мне не особо нужен был и есть,со светом проблем нет,ну вот щас чета начали,за неделю 2-3 раза выкл,и начал изза этого жд сыпаться я так думаю.и покупать какие то там дорогие по несколько сотен мне ненужно,чтоб работу завершить и все,1-2мин от батареи.но главное чтоб он в защиту не уходил как иппон 600
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
При проверке в магазине подключением к эл. сети - на индикации параметры input 239v, output 237v. Продавец никак не смог пояснить работу ИБП. Проверил на работе - input 222v, output 221v. Дома - input 232v, output 231v.
У этого ИБП нет регулировки вых. напряжения или мой экземпляр неисправен ?
В отзывах и комментариях нашел такую информацию - "С розетки ток плавает в пределах 237 - 242. Сглаживает до 209 - 211." "Как Отключить в нём функцию Стабилизатора, Задолбал он со своими 209 Вольтами, когда на входе 237 В."
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
xcv1 У меня такой. Вот егоТТХ от производителя. При изменении входного выходное с небольшой задержкой меняется, но иногда значения не совпадают: на входе 229, к примеру, а на выходе - 231. Я не парюсь особо, т. к. во-первых изначально АЦП с шагом в 2В измеряет показания выше 227В (откуда у вас 232 - непонятно, у меня либо 231, либо 233), а во-вторых никто в Китае не будет заморачиваться с тонкой настройкой измерительных мостов. Как АВР в нем отключить - не скажу, да и непонятно, зачем этот делать: допустимое напряжение в России это 220В+-10%, в пределе это 198-242В (ГОСТ 13109-97), то есть как раз при 242В АВР должен давить начинать. Давит он, как понятно из принципа, на определенный фиксированный процент, в данном случае это и есть +-10%. Если этот порог изменить в верхнюю сторону или уменьшить процент коректировки, то при более высоком напряжении, например, 275В (предельное входное, которое он вытянет только за счет АВР - 220+-25%), будет не норма, а уже больше. А делать многоступенчатый АВР - это дороже. Вот и настраивают пороги так, чтобы в более широких диапазонах входного выходное было в заданном коридоре значений. Так что тут всё логично.