Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Alexsandr Лучший вариант - поискать старые смарты АРС на вторичном рынке, типа APC Smart UPS 420/700/750 (последний из более поздних). У них синус на выходе и достаточно добротный зарядник, чтоб подзаряжать более емкий АКБ. Adrastus Кто вам такое сказал? Любое защитное разъединяющее устройство это защита по току, срабатывание которой может быть как прямым (вставка, тепловой автомат и т. п.) так и от срабатывания защиты по напряжению (она закорачивает линию при перенапряжении, вызывая сверхток, который и вызывает срабатывание защиты по току). Есть защита от перенапряжения на землю, есть защита от перенапряжения между линиями (межфазная). Вот первая не будет работать без земли, да, а вторая прекрасно работает. Другое дело, есть ли она вообще изначально)) Некоторые сетевые фильтры ничем от удлинителей не отличаются и при наличии земли. ИБП без земли живут нормально, варистор на входе, тепловой размыкатель и кондеры от ВЧ помех и без земли работают. Что можен не работать или работать лишь частично - встроенная защита сети/телефонной линии. Но она как правило изначально убогая, даже если есть, и заморачиваться на это я бы не стал.
Здравствуйте. Помогите с выбором UPS. 1. Формула для расчета мощности UPS (будет подключен системный блок и монитор) = (мощность бока питания*0,8 (или 0,7)) + мощность потребляемая монитором. Правильно? 2. Блок питания Enermax 625W будет ли нормально работать с Smart-UPS C 1000VA LCD (вроде бы дает чистую синусоиду на выходе).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
hopkins650 1. Только надо наоборот: мощность в ваттах поделить на 0,7 - получите мощность в вольт-амперах. 2. Нормально будет работать, я так понял речь идет про APC SMC1000I, да он с чистой синусоидой. Да и реальная нагрузка, с учетом выбранной мощности вашего БП будет меньше.
P.S: Для тех, кто отзывы на сей агрегат не мог найти: тыц и тыц
hopkins650 1. Только надо наоборот: мощность в ваттах поделить на 0,7 - получите мощность в вольт-амперах. 2. Нормально будет работать, я так понял речь идет про APC SMC1000I, да он с чистой синусоидой. Да и реальная нагрузка, с учетом выбранной мощности вашего БП будет меньше.
P.S: Для тех, кто отзывы на сей агрегат не мог найти: тыц и тыц
Спасибо. Хотел уточнить, у блока питания КПД ведь не 100%, то есть его мощность нужно уменьшать для расчетов?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
hopkins650 Да не заморачивайтесь вы с этим расчетом мощности - вы смотрите по факту потребления системы в целом (лучше б конфиг свой накидали). Теоретически, у вашего БП кратковременно выдаваемая максимальная мощность может составлять ~892 VA, к примеру при включении ПК. Тут еще от "кривости" реализации APFC зависит, но более-менее современные БП этим не страдают. Да и с БП спроса как такового нет - проблемы возникают при неправильно подобранном ИБП (больше касается ИБП с аппроксимацией), с явно заниженной выдаваемой мощьностью: на переходном процессе (сеть-батарея), при холодном старте.
Что касаемо выбранным вами ИБП: на 1000 ВА, c синусоидой и временем переключения 2 - 4 мс, то подобных проблем вообще не будет. АРС, кстати и с перегрузками неплохо справляется - скрытый потенциал так сказать)
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
hopkins650 писал(а):
Спасибо. Хотел уточнить, у блока питания КПД ведь не 100%, то есть его мощность нужно уменьшать для расчетов?
КПД БП как раз увеличивает необходимую мощность ИБП: БП с КПД 80% и 500Вт полезной выдаваемой мощности будет потреблять при полной нагрузке 500*100%/80%=625Вт. А из Вт в ВА переводить можно, только зная коэффициент мощности нагрузки (1 - чисто реактивная нагрузка: нагреватели, лампы накаливания, 0.8..0.7 - импульсные БП, 0,7..0,6 - трансформаторные БП). Другое дело, что БП вряд ли будет работать при 100% нагрузке, но КПД у БП всё-равно увеличивает нагрузку на ИБП, а не уменьшает ее относительно нагрузки на БП. По второму вопросу - хватит, если не 100% нагрузка на БП будет, т. к. этот ИБП только до 600Вт выдает, дальше будет орать о перегрузке.
Скажите, пожалуйста, такого Источник бесперебойного питания KRAULER GYPER GPR-650, линейно-интерактивный, 400Вт хватит для ПК, муз. центра и сабвуфера (240Вт) или хотя бы для ПК? Если мне не надо сохранять данные от отключения напряжения, то хватит ли просто стабилизатора напряжения, или все же лучше взять ИБП?
У этих моделей UPS 800VA Back APC < BX800CI > UPS 850VA CyberPower BRICs LCD < BR850ELCD Black > есть защита от молнии и перепадов напряжения? Есть еще APC Smart-UPS 1000 б/у за 4500
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Фото: 5
Vivian APC Smart-UPS 1000 Данный ибп имеет синус, и это единственный ибп из ваших вариантов которым можно питать активный саб.(Он активный? или пассивный?) Если саб имеет линейный трансформатор в качестве бп. Муз. центр почти наверняка имеет линейный трансформатор так, что из ваших вариантов только APC. APC такой? https://www.apc.com/products/resource/i ... u=SUA1000I
_________________ ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Выбираю ИБП, прошу совета: имеется конфигурация: Блок питания: Corsair CS650M c активным PFC i5 4690K R9 290 hdd+ssd 23'' монитор
Время работы от батареи не важно, лишь бы защищал от подлянок из розетки Видел тут советовали при схожих обстоятельствах Powercom Smart King Pro SKP 1250A Насколько он мне подойдёт?
До 10 000, APC можно за 12000, есть скидка От ИБП мне нужна только защита от нестабильной электосети, поэтому не хочу переплачивать за ненужные мне функции
Нужен ибп для нивелирования кратковременных(1мин< ) выключений электроэнергии. Случаютя они в среднем по разу каждый день. Блок питания с pfc на 880 ватт, но компьютер под нагрузкой нагружает его на половину в лучшем случае. Хотелось бы что-нибудь дешевле 5 тысяч с не менее чем пятью евророзетками. Посоветуйте, будьте добры.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Фото: 5
Suic2 ибп с синусом PowerCom Smart King Pro < SKP-1500 (A) > ИБП DNS Pure Power 1500-2000 UPS 1500-2000VA PowerMAN Smart Sine 1500-2000 Apc на 1000VA хватит вам. первые 2 без вентиляторные 3 имеет вентилятор. Kaktus DNS Pure Power 1500VA PowerMAN Back PRO 1500 Plus
_________________ ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Vadson и гости: 8
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения