Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Товарищи, заранее прошу прощения за вероятно глупые вопросы, возможности нормально поискать и почитать нет, время поджимает, решение надо принимать как можно быстрее, . Предлагают б\у безперебойники Powerware 5115 1000 ВА и APC SUA1000I без батарей. Расчетная нагрузка - циркуляционный насос системы отопления дома, порядка 200вт (ИЛИ компьютер с бп ctg 650c и средним потреблением 200вт, иногда 250). Первый как я понимаю на родных или аналогичных аккумуляторах (два по 12в 9Ач) под нагрузкой в 200вт он проработает порядка 30-40 мин, что для меня недостаточно. Есть ли возможность подключить к нему батареи большей емкости, в тч автомобильный стартерные 45-60Ач, улучшив охлаждение начинки, например за счет обдува несколькими доп 12в вентиляторами. Сможет ли он их адекватно калибровать\заряжать\разряжать? Второй (APC) уже использовался людьми в похожих схемах, полет нормальный? Батареи будут стоять в необитаемом помещении, их вредное воздействие не рассматриваем. Если данный вариант неприемлим, плз подскажите в какую сторону думать. Заранее благодарен.
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
подскажите по выбору бесперебойника , никогда не имел с ними дел... и даже не представляю какого производителя предпочесть , и какой мощности необходимо (?) система - БП - Chieftec APS 650W ATX 2.3Active PFC , ВК - Gigabyte GTX 660 Ti [GV-N66TWF2-2GD] , MB - ASUS P8Z77-M PRO , ЦП - i5-2300 2.8@3.4GHz , SSD - Plextor M5Pro + HDD Hitachi (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) , бывают периодические внезапные отключения электроэнергии в районе... потому и задумался о покупке UPS ! мне не нужен со всякими "фишками" вроде ЖК дисплея и т.п. - чем проще тем лучше ! и не нужно чтобы система после отключения электричества работала от аккумулятора 10 и более минут , просто чтобы была возможность корректно завершить работу Windows ! и с обычными розетками , а не с IEC выходами ! бюджет 2.5-3 тыс. руб. магазин DNS (Алтайский край , г.Бийск) вот такой такой или такой подойдет для моей системы , или нужно чтобы VA было не менее 1000 ? и еще - по возможности относительно тихий ,то есть без вентилятора с пассивным охлаждением.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
wsgy04 Про пароварку не скажу, а АРС работает, чудит только, если пытаться батареи откалибровать, ну и неправильно оставшееся время работы вычисляет. Для циркуляционника не критично)) Дополнительно охлаждать ничего не надо, там и схема с запасом, и мощность не та будет, чтоб инвертор перегреть. Единственное, что ограничитель тока заряда рановато отсекать будет, автоаккум будет долго заряжаться (не помню, но вроде больше 5А он не дает, надо мерять на практике и прикидывать время восстановления заряда). Но никто не мешает на такой случай держать отдельно зарядное и после длительной работы на АКБ зарядить отдельным зарядным... Яков А не слабоват первый будет? Конфиг не сильно прожорливый, конечно, но ИБП нужен с запасом от мощности БП из-за возможных проблем связки APFC и ступеньки, плюс сам ИБП нежелательно нагружать более чем на 2/3 от максимальной мощности. Я бы накинул рублей 500 и взял помощнее, 1000 или даже 1200ВА. Почти все линейно-интерактивные такой мощности с пассивным охлаждением, да и большинство онлайновых - тоже. Вентиляторы идут либо моделях с закосом на "серьезные" задачи, либо в действительно мощных, но компактных ИБП (а то есть у нас 8кВА онлайновый полностью пассивный, размером примерно с холодильник средний, без АКБ, ессно - они в отдельной комнате ). И чем вас IEC выходы смущают? Шнуры же в комплекте к ИБП есть. Еще советую брать ИБП с вменяемой обратной связью и USB-интерфейсом, чтоб иметь возможность выключать ПК в отсутствие пользователя при пропадании питания.
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Хитрый John™ [USSR] спс за пояснения ! я тоже подумал что на 600-650VA слабоват для моей системы будет , даже расчетное - мощность БП 650W / 0.6 = 1083VA... тем более в недалеком будущем возможно замена платформы на LGA1150 , и видеокарты на более мощную...
Цитата:
чем вас IEC выходы смущают?
просто привык пользоваться обычными сетевыми фильтрами (по сути удлинителями-тройниками) с клавишами включения/выключения , и покупать другие подобные с подключением к IEC , а не с обычной вилкой 220V не вижу смысла...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Есть Chieftec APS-750C Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем Хочу купить ИБП (UPS) APC Back-UPS 1100VA Хотел еще как вариант взять Powercom синусоид, но в городе их нету и не будет похоже. А брать что-то другое с синусоид, смысла нету слишком дорого ,легче новый пк =)
Подскажите, они будут совместимы (работать вмести)?
Доброго времени суток. В настоящее время в системе установлен ИБП от DNS Smart Pro 600VA. Периодически пару недель назад были проблемы с электричеством и несколько раз комп выключался (но несколько раз выдерживал). Пришел к выводу, что стоит взять что-либо более надежное, кроме того, хочу взять про запас на будущую систему. В настоящий момент БП FSP 550ВТ, Конфигурация Xeon 1240v3, 8Гб, GTX 750Ti (+один диск HDD и один SSD) Монитор Samsung SyncMaster S22B350T. Планирую добавить планок памяти до 32Гб, добавить 2*3Тб HDD, возможно еще один SSD и заменить карту на 980. В качестве БП взять FSP Aurum 650Вт (немного не по теме, но такого ведь должно хватить?) Теперь к выбору ИБП: почти решился купить powercom Smart king Pro 1500, но смущают многочисленные отзывы о старых батареях. Зато в характеристиках написана чистая синусоида. И второй вариант, который мне сейчас улыбается больше APC BX1100CI-RS. По марке вроде отзывы получше, но хватит ли его мощности на FSP Aurum 650Вт (с активным PFC) и не хуже ли у него исходящий сигнал (в характеристиках подписана апроксимированная синусоида, но я сомневаюсь, что у того же Smart King она чище)
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Яков писал(а):
просто привык пользоваться обычными сетевыми фильтрами (по сути удлинителями-тройниками) с клавишами включения/выключения
Они не нужны после ИБП, кроме того, многие фирмы производители ИБП не рекомендуют такое подключение. Фильтр-разветвитель должен ставиться до ИБП, к нему цепляется всё, что требует мало-мальской защиты и общей коммутации питания, но не требует резервирования. К ИБП цепляются только системный блок и монитор, как устройства, требующие бесперебойного питания, на оперативных местах - еще и колонки (для критических звуковых оповещений, например), иногда и другое оборудование типа сетевых девайсов и медиагаджетов. Это есть "кошерный" подход, всё остальное - не тру ))
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Они не нужны после ИБП
и в самом деле - смысла после ИБП от "тройников" никакого нет , т.к. через ИБП будет подключен только системник и монитор... в общем ясно - нужно выбирать UPS не менее 1000VA , и с разъемами IEC ! будем посмотреть... осталось только с производителем определиться !
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Яков писал(а):
Они не нужны после ИБП и в самом деле - смысла после ИБП от "тройников" никакого нет.
Коллега, я с вами согласен (здесь больше касается ''дешевизны ИБП'') В этом плохого ничего не будет, если конечно ИБП выдает чистую синусоиду, и то особый смысл будет его ставить после (если конечно нет ''параноидальных замашек защиты''), при условии, если прям таки нужен более высокий рейтинг защиты по уровню поглощаемой энергии всплеска - тут хорошие фильтры вне конкуренции
Яков писал(а):
в общем ясно - нужно выбирать UPS не менее 1000VA , и с разъемами IEC ! будем посмотреть... осталось только с производителем определиться !
Здесь яснее нет ничего: 1) ≥ 1000 VA (с аппроксимацией) - гарантия работоспособности вашей системы; 2) Разъемы IEC (13-14)- это общепринятый евростандарт для ИБП (да и вообще электросетевого подключения компьютерной электроники), а все что типа Schuko-разъема - я бы серьезно (из ИБП) не воспринимал.
Народ что можете сказать на счет модели Powercom Raptor, как она в работе? Мощность брать буду на 1000ВА, подключать ПК + мониторы. Не хотелось бы 90$ на ветер пустить...БП в компе FSP Optima Pro OPS500-60HLN 500W.
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
LOqT у меня примерно тот-же вопрос , выбираю между Powercom Raptor RPT-1000AP и IPPON Back Office 1000 - какой из все таки выбрать ? больше "склоняюсь" к IPPON Back Office , но в производителях не разбираюсь - какой лучше... IPPON или Powercom ?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
LOqT Сойдет, на 90$ выбирать особо нечего - все на одном уровне.
Яков Данные производители - одного поля ягода. Единственно данные модели все-таки отличаются по возможностям. ПОВАР - линейно-интерактивный (коррекция напряжения), имеет разъем USB, а ИППА - обычный бэк-упс (отсутствует AVR), будет только переходить на батарею, чем быстрее сократит их жизненный цикл в условиях не очень качественной электросети. Единственный его плюс - это АКБ мощней (2 x 7,2 Ah) против 1 x 9 Ah у Powercom, но если вам главное корректно сохраниться, то это не столь принципиально.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения