Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Guilliman писал(а):
SMT750I потянет ли ПК с ~500 нагрузки, блок питания Seasonic G-650 c APFC?
Слабоват он будет (запаса никакого), у него эффективная мощность - 500 Вт. SMT1000I, к примеру, с эффективной мощностью 670 Вт будет уже оптимален.
Яков писал(а):
интересно что за производитель ИПБ - Mustek PowerMust ? поди "откровенное уг"...
Mustek China Factory
Xi Nan Zone, Shi Jie Town, Dong Guan, Guang Dong, China
Tel: +86-769-86631068 Fax: +86-769-86360390
Китайский OEM-производитель http://www.mustek.com.tw/en/about-mustek.html То же нутро для некоторых моделей Ippon, FSP и пр. делают на их нем заводе. Все они в большом китайском чане варятся=)) ---------------------------------------------------
Кстати нашел фотку модели APC SUA1000I, судя по штрих-коду выпуск датирован серединой 2014 года
#77
Это я к тому, что для некоторых стран (в т.ч. и нас), не смотря на снятие с производства моделей SUA выпуск продолжался. В забугорских магазинах их давно уже практически не купить, если только остатки.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2013 Откуда: Липецк
Товарищи прошу совета в выборе ИБП для своего компьютера. Система не очень то и мощная (в профиле), блок питания у меня такой Fractal Design Newton R3 1000 W (да я знаю что блок питания выбран избыточно, просто у него при низкой нагрузке вентилятор не вращается вот и выбрал помощнее). Присматриваюсь к ИБП (UPS) CyberPower CP1500EPFCLCD http://www.regard-online.ru/catalog/tovar20439.htm Собственно вопросы: 1. Достаточно ли будет этого ИБП для моей конфигурации. 2. Не будет ли конфликта этого ИБП с моим БП (или если будет посоветуйте пожалуйста какой нибудь другой ИБП). 3. На некоторых сайтах читал, что без заземления ИБП бесполезны (у меня кстати нет заземления в многоэтажке, меняли проводку с двухпроводной на трехпроводную, так желто-зеленый провод заземления повесили на ноль), так ли это? 4. Так же читал, что вилку от ИБП надо втыкать с учетом фазировки в розетке?
P.S. Если было уж на форуме прошу заранее извинить и тыкнуть в личку ссылкой.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
DimkinPark писал(а):
чтобы не дорогой.
Не дорогой - это сколько? Принципиально ли отсутствие вентилятора или прочие пожелания? Ссылки на магазины так же неплохо бы указать. А так на линейно-интерактивный ИБП от 1000 ВА смотрите, из совсем уж недорогих разницы от какого китайского производителя брать особо не будет.
Не дорогой - это сколько? Принципиально ли отсутствие вентилятора или прочие пожелания? Ссылки на магазины так же неплохо бы указать. А так на линейно-интерактивный ИБП от 1000 ВА смотрите, из совсем уж недорогих разницы от какого китайского производителя брать особо не будет.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
DimkinPark Мутные они какие-то в данном магазине все=)) , кроме АРС ничего не известно, даже по характеристикам скудная инфа. Указанный вами точно клон "наших" Ипоннов, Мастеков и пр. Я бы вам в любом случаи посоветовал бы брать помощней (там есть модели и на 1000 VA, и на 1200 VA) - это хоть будет необходимый минимум того же запаса и даст вам гарантию беспроблемной работы на тех же переходных процессах (батарея-сеть) раз постоянные отключение электричества.
DimkinPark Мутные они какие-то в данном магазине все=)) , кроме АРС ничего не известно, даже по характеристикам скудная инфа. Указанный вами точно клон "наших" Ипоннов, Мастеков и пр. Я бы вам в любом случаи посоветовал бы брать помощней (там есть модели и на 1000 VA, и на 1200 VA) - это хоть будет необходимый минимум того же запаса и даст вам гарантию беспроблемной работы на тех же переходных процессах (батарея-сеть) раз постоянные отключение электричества.
А если купить на время сетевой фильтр, сможет ли он спасти от сгорания компьютера? А потом докупить UPS, просто они оказывается не такие дешевые и разница между 850V и 1000V существенная =(
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
DimkinPark так сетевой фильтр не спасет... смысл UPS как раз в том чтобы при отключении электричества система продолжала работать несколько минут для возможности корректного завершения работы Windows , или не отключалась совсем если перебои с электричеством кратковременные на 1-3 минуты , возможно больше - зависит от самого ИПБ , вернее от емкости аккумулятора(ов) в нем.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
DimkinPark писал(а):
А если купить на время сетевой фильтр, сможет ли он спасти от сгорания компьютера? А потом докупить UPS, просто они оказывается не такие дешевые и разница между 850V и 1000V существенная =(
Яков вам в принципе на все ответил - у вас же проблема с отключением электричества, так при чем тут фильтр? ИБП для вас будет в самый раз, на счет ценовой политики это не к нам Ну вот модель на 1000 ВА, например http://egypt.souq.com/eg-en/mercury-elit-e1000-pro-7816221/i/ ,разница в цене с предыдущим (на 850 ВА) думаю не такая существенная (228р. на русские деньги) - лучше чем ничего (хорошее в любом случаи будет стоить денег). Вот сайт Mercury, там то же ПО посвежей скачаете.
В ибп совсем не разбираюсь. Помогите выбрать для компа (БП 750W c APFC) плюс моник 27 дюймов. Я так понимаю лучше с двойным преобразованием брать? Желательно чтобы при питании от сети особо не шумел.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
roma1990 писал(а):
Я так понимаю лучше с двойным преобразованием брать? Желательно чтобы при питании от сети особо не шумел.
Да нет надобности для домашнего ПК брать ИБП с двойным преобразованием, да и ИБП с данной топологией являются самыми шумными (в следствии постоянной работы инвертора). Вполне хватит линейно-интерактивного. Вы в какой бюджет планируете приобретать ИБП? Смотрите, если брать из хороших ИБП (которые и стоить будут соответственно), то это к примеру модели APC SMT1000I или APC SUA1000I - обе модели безвентиляторные. Из значительно подешевле (но и попроще), можно к примеру рассмотреть тот же Powercom, серии SKP, также начиная от 1000 VA, они так же безвентиляторные.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2006 Откуда: Калининград Фото: 4
Schumacher не подскажете насчет байпаса в модели APC Smart-UPS RT 1000VA (SURT1000XLI)? Пишут на сайте производителя, что встроенный байпас. Но вот по отзывам владельцев говорят, что байпас работает в ручном режиме. Допустим через ПО я его отключил, потом забыл, что подключил какое-то устройство с начальным высоким током. В результате короткой перегрузки не сгорит инвертор или же байпас сам как-то включится в такой ситуации? Потом, автоматический байпас предусматривает отключение функционального блока ИБП, если входное напряжение не нужно изменять. И позже отключается, если напряжение (частоту и прочее) необходимо корректировать. Так понимаю, такая автоматическая реализация здорово продлевает ресурс ИБП. Но не в указанном ИБП? Кстати, у нас похоже продается шлак со всего мира. Потому что дата изготовления этого ИБП 2007 год.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Украинский Мангуст-Эстет писал(а):
не подскажете насчет байпаса в модели APC Smart-UPS RT 1000VA (SURT1000XLI)? Пишут на сайте производителя, что встроенный байпас. Но вот по отзывам владельцев говорят, что байпас работает в ручном режиме.
В моделях SURT урезанный байпас, автоматический переход на него будет осуществляться либо при перегрузке или прочей внутренней неисправности, либо по команде через интерфейсный порт (по средством ПО).
Цитата:
Допустим через ПО я его отключил, потом забыл, что подключил какое-то устройство с начальным высоким током. В результате короткой перегрузки не сгорит инвертор или же байпас сам как-то включится в такой ситуации?
Не сгорит - сработает защитный автопредохранитель (плунжер).
Цитата:
Потом, автоматический байпас предусматривает отключение функционального блока ИБП, если входное напряжение не нужно изменять. И позже отключается, если напряжение (частоту и прочее) необходимо корректировать. Так понимаю, такая автоматическая реализация здорово продлевает ресурс ИБП. Но не в указанном ИБП?
Данная вещь крайне полезная для онлайн-ИБП, но используется не в указанном ИБП - идет в моделях постарше (и помощней), начиная с SURTD, там предусмотрена возможность установки тех же порогов напряжения для того же байпаса.
В офисе хроническая проблема с напряжением в сети: ~190 V. Какие ИБП выбрать для работы в таких условиях? В стародавние времена сначала закупали APC Back-UPS CS 500VA, но затем выяснилось, что в условиях работы при низком напряжении эйписишки начинают пищать и разряжаться (настройка кнопкой не спасала), а IPPON Back Power Pro 500 рядом прекрасно работают. Сейчас Иппоны уже выработали свой ресурс, но что-то на их новое поколение много жалоб. Что посоветуете, люди добрые? Желательно из этого ассортимента: http://www.dns-shop.ru/catalog/3642/istochniki-besperebojnogo-pitaniya/
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
netripper писал(а):
В стародавние времена сначала закупали APC Back-UPS CS 500VA, но затем выяснилось, что в условиях работы при низком напряжении эйписишки начинают пищать и разряжаться (настройка кнопкой не спасала)
Это резервные ИБП, предназначены главным образом для условий вполне приемлемого качества питающей электросети. Так, на временные отключения чисто.
Цитата:
а IPPON Back Power Pro 500 рядом прекрасно работают.
Это уже линейно-интерактивный ИБП, имеющий на борту систему корректировки напряжения (AVR).
Ну а что советовать, не хочешь IPPON, бери исходя из большинства положительных отзывов, только линейно-интерактивные, с необходимой мощностью. Просто по мне в DNS выбор скудный, даже в московском регионе (они в принципе там все в большинстве своем офисные).
Тогда подскажи пару любых подходящих моделей ИБП для моего случая. Просто взял сейчас на пробу CYBERPOWER DL DL650ELCD, 650ВA - вроде бы линейно-интерактивный, как ты советуешь, но тоже пищит и вырубается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения