Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Wu-Tang писал(а):
а с вводом в эксплуатацию проблемно? я читал, что для смартов нужна калибровка и тд
Оптимальные настройки с завода уже идут, только подключай и пользуйся. А в остальном, с подстройкой под себя - все сугубо индивидуально, познается в процессе экплуатации. Калибровка нужна для правильного восприятия ИБП характеристик батарей (например после их замены) или если время автономной работы значительно отличается от заявленного (на определенной мощности нагрузки). Данные смарты как правило сами подстраиваются.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Schumacher замечательно я просто работал только с back, там все проще я так понял у smt 5 гнезд от батареи и 5 просто фильтрация? ps гарантика у них по серийнику, без талона могут принять? это если с рук брать такой.
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Wu-Tang У SMT (SUA) - 8 гнезд (2 группы х 4) и все они поддерживают батарейный режим. Гарантийка по серийнику, также по талону магазина с момента покупки (это если по серийнику закончилась гарантия или меньше ее срок стал) - это все касается нового ИБП. Про б/у, я сомневаюсь что какая-то гарантия останется по серийнику , но если даже она и есть, то без талона примут. А те же SMT б/у мне если честно не попадались - это если только какой-нибудь обычный пользователь свой продает (деньги в кризис понадобились ), серия данная просто на нашем рынке не так давно появилась (года 4 назад).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Schumacher точняк, 2 по 4. что все 8 могут на батерии сидеть? да, smt предложил товарищ, в лс. вот и решил узнать нюансы. а сколько на них офф гарантия?
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Wu-Tang Если вам несколько подобных шнурков 10 м. к одной точке тянуть, то не проще ли взять что-то типа: #77 Такие бывают со шнуром и на 10 м. Просто поискать надо, попадались, Most RG-U 10M например и пр.
Либо отдельно купить разборную вилку C14 IEC320 и установить ее на обычный удлинитель необходимого метража:
#77 #77#77
В крайняк просто:
#77 #77 #77
У ИБП все равно выходная группа розеток запараллелена, только надо чтоб сечение провода при данной длине было не менее 1 mm² (а то китайцы любят 0.75 или вообще 0.5 )
Добрый день. Помогите определиться с выбором ИБП для производственных нужд. Вводная: - ПК (Core i5, Radeon 7700, DDR3 16Gb, HDD 1Tb, Aerocool VP PRO-600W. Dell U2410), - принтер Epson P50, - небольшой лазерный станок с полем 50х30см, шаговыми двигателями, СО излучатель 90ВТ, блок розжига HY-T180 (вход 220В, выход 35КВ 28мА), бп станка пока определить не удалось. - фреоновый чиллер CW-5000 (по китайской инструкции потребление 1,2 кВт в пике), в режиме помпы - ваты. - система удаления газов - обычный однофазный мотор на 600Вт и 3000об\мин. - стабилизатор Ресанта АСН-5000/1-Ц Задача: - Обеспечить лазерный станок, пк, монитор и принтер качественным питанием на чистом синусе и временем работы минимум 2-5мин для безопасного прекращения работы. - По возможности обеспечить автономное время работы в пределах 5-10 минут (пк, монитор, принтер) Качество электропитания на производстве оставляет желать лучшего. Очень часто наблюдается сильный фазовый перекос. Значения плавают от 260-270В до 160В по фазам. Часто бывают кратковременные скачки измерить которые нет возможности, но на них Рестанта частенько ругается пощёлкиванием ключей. Есть подозрение на пробой нуля где-то во входящем кабеле, замена которого не от меня зависит. Из всего выше изложенного посоветуйте модель ИБП который способен выдержать экстремальное напряжение и отключить, в случае чего питание, и обеспечивать минимальное время автономной работы. Смотрю в сторону он-лайн моделей, но определиться не получается.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Schumacher ,
Цитата:
Если вам несколько подобных шнурков 10 м. к одной точке тянуть, то не проще ли взять что-то типа:
Цитата:
Такие бывают со шнуром и на 10 м. Просто поискать надо, попадались, Most RG-U 10M например и пр.
вот меня и пугало, что вся нагрузка пойдет на одно гнездо ибп, хотя теперь не знаю, тк
Цитата:
У ИБП все равно выходная группа розеток запараллелена, только надо чтоб сечение провода при данной длине было не менее 1 mm² (а то китайцы любят 0.75 или вообще 0.5 #77 )
да китайцы любят я смотрел на том сайте, те что 10м идет 1,0мм вторая картинка не подгрузилась.
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Schumacher приехал товарищу smt1500, как же забадался с настройкой, у back софт просто детский сад. кто бы помог толком его настроить. #77 здесь чего-то не вкурю, выставил выключить пк через 3 минуты, а выключает где-то через минуту. потом еще отсчитывает 2 раза по 180 сек и отключает сначала розетки потом сам, как и это время сократить. #77 где посмотреть потребление в ваттах и как сделать на дисплее показ в ваттах, а не в процентах. цвет дисплея почему-то светлый, а не голубой, как везде на фотках. на пк поставил powerchte agent, concole, server, нужно подключить 2 пк, как сделать, чтоб он завершал работу на обоих. ps пока такие вопросы, слишком много настроек, и к сожалению еще нет русского языка.
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Wu-Tang писал(а):
здесь чего-то не вкурю, выставил выключить пк через 3 минуты, а выключает где-то через минуту. потом еще отсчитывает 2 раза по 180 сек и отключает сначала розетки потом сам, как и это время сократить.
Гугл-переводчиком в браузере воспользуйтесь на вкладках, проще будет) Там время на ожидание отключения для каждой из двух групп, время на закрытие операционки, переназначение самих групп. Настраивается все отключения в пунктах во вкладке Shutdown. Выключить (настроить) можно и с морды ИБП непосредственно и без задержек, благодаря интуитивным подсказкам на экране ИБП.
Цитата:
где посмотреть потребление в ваттах и как сделать на дисплее показ в ваттах, а не в процентах. цвет дисплея почему-то светлый, а не голубой, как везде на фотках.
На морде ИБП жмете Enter, далее ищите Main Menu: Configuration -> Menu Type: -> устанавливаете Advanced, потом жмете Enter. Будет показывать все параметры в реальном времени. Подсветка дисплея также на морде ИБП регулируется, а на фотках обычно промо-показы (фотожоп) или модели чисто для американского рынка.
Цитата:
нужно подключить 2 пк, как сделать, чтоб он завершал работу на обоих.
У SMT в один ПК кабель USB, в другой ПК родной кабель COM (можно через переходник COM-USB) и на обоих PowerChute.
Цитата:
пока такие вопросы, слишком много настроек, и к сожалению еще нет русского языка.
Вообще в настройках данного ИБП (его менюшках) можно и за недельку не напрягаясь легко разобраться, без особого знания англицкого - было бы желание.
Добавлено спустя 52 минуты 36 секунд:
BOEHKOM писал(а):
Нужен ИБП со стабилизатором. Бюджет: 3000-4000 руб. Магазин - http://www.ulmart.ru
За 3000-4000 руб. вы ничего не найдете по необходимой мощности (не из путного, не из непутного ) Если только типа такой http://www.ulmart.ru/goods/3461835 Но в идеале вам нужен на 1000 ВА.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Schumacher
Цитата:
Там время на ожидание отключения для каждой из двух групп, время на закрытие операционки, переназначение самих групп. Настраивается все отключения в пунктах во вкладке Shutdown. Выключить (настроить) можно и с морды ИБП непосредственно и без задержек, благодаря интуитивным подсказкам на экране ИБП.
да я как не настрою, потом проверяю рублю и свет и все отрабатывается совсем иначе. #77 поставил - начать процедуру выключения через 60 сек работы от батареи, потом через 30 сек запускать shutdown.cmd, в итоге cmd не запускается, пк выключается через минуту.
Цитата:
У SMT в один ПК кабель USB, в другой ПК родной кабель COM (можно через переходник COM-USB) и на обоих PowerChute.
это совсем не вариант, компы в разных комнатах, да даже если и в одной, а если их 3. он по сети должен как-то выключать. я пока cmd написал на отключение 2пк, так с его запуском проблема.
Цитата:
На морде ИБП жмете Enter, далее ищите Main Menu: Configuration -> Menu Type: -> устанавливаете Advanced, потом жмете Enter. Будет показывать все параметры в реальном времени. Подсветка дисплея также на морде ИБП регулируется, а на фотках обычно промо-показы (фотожоп) или модели чисто для американского рынка.
так оно покажется на 30сек потом опять выходит в главное окно.
Цитата:
Вообще в настройках данного ИБП (его менюшках) можно и за недельку не напрягаясь легко разобраться, без особого знания англицкого - было бы желание.
я пока только 2 вечера посидел, но желаемого не добиться никак.
ps как посмотреть какаЯ установлена прошивка?
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Доброго времени суток уважаемые участники форума. Созрел на приобретение нового Ups-ника. До этого APC RS-800 отработал 12 лет(впрочем и сейчас работает). Нужен с синусоидой(чтобы не было конфликтов с APFC БП) и от него будет запитан дорогостоящий внешний фильтр(потребление 20 Вт) и компрессор(потребление 5 Вт) для аквариума, для которых тоже нужна синусоида. Напряжение в доме в диапазоне от 200 до 265, вроде резко не прыгает. Остановил выбор пока на 2-х моделях - SMC1000I и SUA1000I. Понял - что основное отличие между ними - наличие ЖК, у SUA немного больше мощность(670 против 600), SUA меньше приспособлен к максимальной энергии входного импульсного воздействия(320 против 455 Дж), SUA - тяжелее и Com-порт для коннекта(что может принести неудобства). Хотел задать несколько вопросов: 1)Насколько я понял, и к тому и к тому можно подключить внешние батареи. Подключение внешних батарей только увеличивает время автономной работы или дает возможность подключить нагрузку поболее? Может как-то софтом регулируется? Или все-таки насобирать на 1500-й, вдруг возникнет необходимость что-то более мощное подключить. 2)Могут ли оба агрегата работать длительно в режиме без сети при потребляемой нагрузке 25-30 Вт(именно столько потребляет аквариумное оборудование) - очень критично для меня, даже важнее чем для компа. Есть ли там аналог Green Power - то есть при нагрузке менее 50 Вт вообще отключается и можно ли её выключить? 3)Есть ли у кого опыт использования обоих моделей в плане надежности, отказоустойчивости, а то по SMC1000I вообще никаких отзывов не нашел(может просто новая модель). 4)Как можно проконтролировать при покупке, чтобы не втюхали старые аккумуляторы, попросить показать их при покупке? Или с APC такое редко бывает? 5)Какой точный вес брутто у SUA1000I, а то может придется везти самолетом из Москвы, а там ограничение 23 кг. А то в никсе непонятно написано(20.9 и 23.6 кг): [url]http://www.nix.ru/price/compare_goods.html?goods_for_compare[]=170957&goods_for_compare[]=9619[/url] Заранее благодарен за ответы. P.s: Может уважаемые знатоки посоветуют ещё какие модели других производителей, подходящих под мои задачи. Но сам думаю(ну после прочтения отзывов), что у других фирм либо шум во всех режимах(стоит комп в спальне), либо низкая надежность, либо не правдивая информация о заявленной мощности или времени автономной работы(как может блок, который весит 8 кг держать нагрузку так-же, как тот же 20-ти килограммовый APC), либо все 3 фактора сразу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения