Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2010 Откуда: Архангельск
Да я не знаю на что думать больше. Все БП летят по 12V линии . Предыдущий OSZ- 650 стал выдавать больше, в итоге утянул за собой видюху . А Corrsair RM-750 наоборот просел.Остальная техника ведет себя нормально, телевизор меньше года.А старый телевизор один раз перепаивали .
А по поводу ИБП+стабилизатор я просто где то читал есть устройства 2в1, встроенные .
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
MrFU
Цитата:
Все БП летят по 12V линии.
Вам просто не везёт. К сети 220V эти проблемы отношения не имеют.
В Ваш бюджет ничего более-менее приличного из нового купить нельзя, если только обратить внимание на вторичный рынок. Как вариант: Powercom Imperial IMP-825AP, но он дороже 6 тыр.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2015 Откуда: Москва
Привет всем! Нужна помощь с выбором ИБП, желательно, что бы тянул сразу 3 системника. Посматриваю на модель APC Smart-UPS SMT3000I, но немного сомневаюсь в его силах, если придётся вытягивать все 3 сразу, что бывает нередко последнее время. Покупать несколько ибп не сильно хочется. Самая прожорливая система: БП - 1200W Thermaltake TPG-1200M х2 Мама - s2011-v3 Intel X99/LAN MSI X99S GAMING 9 ACK ЦП - Intel Core i7-5960X Видео - GTX Titan X Gigabyte х2 Мониторы - ASUS VG278HE х3. СВО на процессоре, памяти и видео. Прочее наверное не стоит внимания... Это игровая система, попутно загружена работой, но не сильно. Выключается очень редко, на ночь. + аналогичная система времён i7 980x, с бп 1000W (озадачена на все 100 24/7 с небольшим разгоном на своём напряжении) + старичок атлон 3200 с бп на 450W, но он бесконечно ценен, т.к. это последняя железяка, на которой работают 2 незаменимых редактора (запускается редко, но не менее важен. Управляется только удалённо, еле живой монитор philips 170s не включается без крайней необходимости) Как-то так... Вот это всё нужно тянуть ежедневно, нередко под полной нагрузкой и дать около 10-15 минут в случае если сеть отвалится.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2015 Откуда: Москва
Igor-Igor У АРС параметры заметно лучше, правда не в разы, в отличии от цены, это да... мне главное вытянуть эту компанию под нагрузкой и иметь возможность купить батареи, когда родные отработают своё. Кроме АРС я толком никого и не знаю просто.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Igor-Igor писал(а):
Можно вполне обойтись Powercom Smart King Pro SKP-3000A.
а хватит ли его по мощности ?
Neatary писал(а):
это всё нужно тянуть ежедневно, нередко под полной нагрузкой и дать около 10-15 минут в случае если сеть отвалится.
сами посчитайте - общая необходимая мощность 1200+1000+450 =2650W , конечно это при максимальной нагрузке , при 70-80% нагрузки требуется ~ 2000-2200W / у Powercom Smart King Pro SKP-3000A выходная мощность 1800 Вт , велика вероятность того что он будет отключаться при срабатывании защиты от перегрузки... и чтобы все это работало хотя-бы 10 минут в автономном режиме - нужны аккумуляторы в ИБП довольной большой емкости ! если аккумулятор(ы) на 7V то при мощности 2000 ток будет порядка 290-300 А (!) , если аккумулятор на 12V то ток 170-180 А , отсюда не сложно посчитать емкость аккумулятора А/час необходимую для работы продолжительностью 10 минут. к примеру 300А / 10 минут = 50А\час , и 180 А/10 минут = 30А/час , и это минимум т.к. есть еще потери на потребление самого ИБП...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Igor-Igor в курсе , конечно потребляемая мощность БП будет меньше чем на выходе , но не намного , потому и посчитал необходимую мощность и силу тока при 70-80% мощности , ведь Neatary написал что нагрузка периодически будет 100% . + я не учел мониторы , потребляемая мощность ASUS VG278HE(в обычном режиме) до 65W , а 3-х мониторов уже 195W .
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Яков
Мы говорим о потребляемой мощности комплектующих, а не БП. Т.е., БП может отдать определённую паспортную мощность, но что-то должно её потребить. Поэтому совершенно не понятно, что за мощности Вы сплюсовали.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Igor-Igor согласен , реальное потребление от сети 220V меньше чем заявленная мощность БП , я посчитал исходя из мощности БП... по идее нужно посчитать сколько именно Вт "жрет" все "железо" у Neatary , или измерить прибором общее максимальное потребление.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2015 Откуда: Москва
К сожалению, в токах ничего не понимаю, тем более что-то посчитать-измерить... Единственное, что понятно - забыли ещё один бп, в сумме 3850W, но тут большой запас, железо столько не просит точно. Емкость батареи в вольт-ампер-часах: 816, максимальная выходная мощность 2700 Ватт / 3000 ВА. На максимальной нагрузке обещают 6 минут работы. Это арс 3000. 195, 375, 135, 15, 13.5, 140, 11, 250, 250, 12, 48, 240... 1684.5W в итоге. Это заявленное потребление компонентов, которые работают на пределе. Не удалось найти, сколько едят мат. платы и звуковая карта, хотя последняя вряд ли ест много, но требует отдельного питания... Считать 2 передние панели управления кулерами, 2 BD-RW дисковода, и торчащую из usb мелочевку наверное не стоит. Клавиатура/мышь не простые, но тоже вряд ли создают существенную нагрузку. Плюс иногда заводится третья железяка, там 250-300W как максимум. В итоге 2 киловатта+неучтенные компоненты, мелочевка и всякие потери по железу имеют шансы свалиться на ибп в самом худшем случае. Как видится эта картина мне сейчас.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Neatary писал(а):
1684.5W в итоге
в таком случае Igor-Igor прав - Powercom Smart King Pro SKP 3000A возможно будет достаточно , не думаю что все три системы будут всегда работать на полную мощность .
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Если не лучше, то уж для Ваших целей точно не хуже. Разницу не заметите, а сэкономленные средства можно потратить с большей пользой.
Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Всем привет. Я вот мучал всех вопросами про ИБП. А теперь я купил вторую GTX 980TI. Скажите пожалуйста а теперь какой ИБП мне минимум подойдет? 2й монитор и колонки не в счет, то есть ИБП чисто для компа с одним монитором(конфиг в подписи) Этот могу купить за 17000, но подойдет ли? http://www.ulmart.ru/goods/353599 Если будут еще варианты было бы не плохо)
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения