Автор Сообщение
 
Прилепленное (важное) сообщение

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.06.2003
Откуда: UKR@ODESSA
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).

Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!

Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).

Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)

Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton

В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).

Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.


ursus - запрет на сообщения перманентно.


Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).


Партнер
 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
Igor-Igor писал(а):
Пиковое потребление у озвученной конфигурации с монитором - 250Wt максимум.

TheYo писал(а):
Так же не исключаю, что через год этот ИБП нужно будет подключать уже к своему компьютеру (его конфиг в профиле), поэтому наверное стоит взять с небольшим запасом.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.12.2013
Откуда: Крым
Фото: 0
Хитрый John™ [USSR]
Да я уже плюнул на идею брать с запасом для своего компа. Этот будет не мне, а именно под озвученную конфигурацию.
Себе уже надо будет выбирать отдельно и явно мощнее. может быть даже раскошеливаться на ИБП Powercom Smart King Pro SKP-1500A


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
TheYo Дело ваше. Просто максимальная выдерживаемая мощность, и мощность, на которой ИБП худо-бедно проработает свой гарантийный срок, при этом не высушив АКБ токами разряда за полгода - далеко не одно и то же. Я никому не рекомендовал никогда брать впритык, надо учитывать максимально возможную мощность, помноженную на КПД БП, причем чтобы она не превышала 60-70% максимальной мощности ИБП.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.12.2013
Откуда: Крым
Фото: 0
Хитрый John™ [USSR]
То есть вы всё же советуете приобрести минимум ИБП Powercom Imperial IMD-825AP для конфигурации:i3 второго поколения, Asus P8H67-M LE ,GF 750Ti, 2 планки по 2GB, 1xHDD, 1xSSD,1xODD, Asus Xonar, БП какой именно не помню, из недорогих на 600, монитор LCD 24" ?


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
TheYo ИМХО, всё, что меньше 600ВА, подходит только для питания офисных ПК со встроенной графикой. Ваша конфа ПК на вскидку потребляет ватт 200, с учетом КПД БП считаем 250, еще 50-70 может сожрать монитор, это уже переваливает за 300 в сумме. Рекомендуемая мощность ИБП при этом - не ниже 400Вт (600ВА). Ваш уже, что называется, впритык по мощности нагрузки, но это не самое печальное. Нехорошая особенность в том, что в таких ИБП, как правило, всего одна АКБ емкостью 7-9Ач, и при таких мощностях ток разряда будет около 30А, а такой ток она обеспечит очень недолго и изнашиваться будет при этом куда быстрее. Нормальные вендоры или ставят 2 АКБ, или одну, но уже на 12Ач при мощностях выше 500ВА. Даже в Powercom Imperial IMD-825AP всего одна батарея и всего на 9Ач, а в 625 - вообще на 7.2Ач, это очень мало для предельных мощностей. Почему я и не советую брать впритык по мощности. Смысл экономить на ИБП стоимостью 7-8 тыр, чтобы потом каждые год-полтора башлять еще по полторы-две тыщи на новые АКБ?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.12.2013
Откуда: Крым
Фото: 0
Хитрый John™ [USSR] Вывод какой? Брать минимум Powercom Imperial IMD-1025AP?><


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
TheYo Брать то, на что денег хватает - хуже от более мощного ИБП точно не будет, а если всё-же решите взять 625, то берите только с возможностью мани-бэка. И сразу загрузите на полную ГПУ и проц, чтобы прикинуть запас (если он вообще будет). Ну и рассчитывайте на замену АКБ через 200-250 циклов разряда-заряда: дольше такие АГМ-АКБ при таких токах не живут.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.12.2013
Откуда: Крым
Фото: 0
Хитрый John™ [USSR]
Я вас понял, будем заказывать за 6700 Powercom Imperial IMD-825AP, на более лучшее средств не дают. Если до 7000 лучшего ничего нет, то заказываем на понедельник.

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Сколько кстати циклов разряд-заряд выдержит АКБ в этой модели?
Хотя будет настройка с помощью софта автоматического шатдауна, никто не будет батарею до нуля разряжать при отключении электричества


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
TheYo писал(а):
Если до 7000 лучшего ничего нет
Если не рассматривать вторичку и голимый китай.
TheYo писал(а):
Сколько кстати циклов разряд-заряд выдержит АКБ в этой модели?
Если рекомендации по току разряда не превышать, и зарядник не за 5 копеек - 200-300 циклов держат.
TheYo писал(а):
никто не будет батарею до нуля разряжать при отключении электричества
ИБП выключит аварийно до просадки АКБ до 10,5-11В в любом случае. У АГМ разряд ниже 10В - уже АКБ на выброс, сразу резко ресурс падает. Так что "разряд в ноль" понятие в данном случае не совсем корректное.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.12.2013
Откуда: Крым
Фото: 0
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
ИБП выключит аварийно до просадки АКБ до 10,5-11В в любом случае. У АГМ разряд ниже 10В - уже АКБ на выброс, сразу резко ресурс падает.

Я из этого ничего не понял=(


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
TheYo АКБ для ИБП выполнены по AGM-технологии, поэтому разряд ниже 10В для них губителен. Из-за этого в таких устройствах стоит защита, которая не даст разрядить АКБ "в ноль", как вы выразились.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.12.2013
Откуда: Крым
Фото: 0
Хитрый John™ [USSR]
Хорошо, я понял, спасибо за помощь в выборе.
Заказали то, что позволили финансы - ИБП Powercom Imperial IMD-825AP


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 07.09.2015
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Реле напряжения какое у вас?


digitop v-protector на 40А


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
Newton90 писал(а):
digitop v-protector на 40А
Понял. У меня РН-113, у него немного другой алгоритм, задержки и пороги срабатывания, но суть та же, для работы в паре с ИБП они бесполезны, или даже скорее вредны. (( Хотя пару раз это реле спасало квартиру от 2 фаз.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.09.2008
Откуда: Ульяновск
Powercom выпустил новую серию macan. Online UPS якобы урезанный Vanguard сильно дешевле. Кто попробовал отпишитесь, в инете пустота, нет не тестов не отзывов.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.06.2005
Наконец удалось купить б/у APC Smart-UPS 1500 (SUA1500i), ибп отличный, я очень доволен, вот только вентилятор слишком уж шумный, сделать бы с ним что-нибудь...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
VanyaS писал(а):
вот только вентилятор слишком уж шумный, сделать бы с ним что-нибудь...

Самое простое вместо штатного вентиля (на 24 V) поставить два одинаковых малошумных на 12 V, последовательно соединенных, только чтоб у каждого сила тока была в пределах штатного (по шилдику). Для данных смартов вполне работоспособный замут.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.10.2013
Откуда: Москва
Господа, подскажите, пожалуйста: у меня ippon smart winner 3000 (старый), работает уже лет 6-7 без чудес. Сегодня плохо принимал сеть, мигала лампочка проблем с платой управления.
Хотел бы заменить. В принципе, меня полностью устраивал предыдущий вариант, готов купить его новую ревизию. Есть ли более годные альтернативы?

К нему будут подключены непосредственно:
850w, i7-extreme, gpu
1300w, i7, 2*gpu
750w, i7, gpu
500w, i3 (NAS)
ресивер denon avr x4000
Через свеновские "удлинители" с "тройничками:
3*27'
2*23'
2*macbook pro
куча мелкой лабуды (типа usb-хаб, зарядки для мобил/планшетов и тп).

Активно использоваться одновременно будут не более двух ПК и четырех мониторов.
Шум и размеры неважны. Если лучше взять несколько "маломощных" - готов рассматривать.

Спасибо.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
A.Klieh

Цитата:
Есть ли более годные альтернативы?


http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ps/295878/

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.10.2013
Откуда: Москва
Igor-Igor, он лучше иппона smart winner 3000 new?
Или последний вообще не котируется?


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12597 • Страница 337 из 630<  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 630  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: NaNoMouse и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan