Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
koji9h
Очевидно, что дату выпуска (на фото из моего примера - 2006 год, 3 неделя). Просто этому "новому" может и 5 лет быть, пыль протёрли и сложили в коробку (часто не родную).
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Фото: 2
Есть Imperial IMD-1025AP. Внутри заводские Yuasa Batteries 2х7АН. Нормально ли будет работать если заменить их на например CSB 2х9АН ? Он "раскачает" их?
надо было мне начинать, наверное, с того, что у меня есть powercom spd-1000u. только он уже не держит, вот и надумал себе брать новый упс. разговорившись в личке, подсказали(за что большое спасибо) купить новый аккумулятор, а я неправильный подход выбрал к его поиску. вот заказал http://rozetka.com.ua/csb_hr1234wf2/p2397912/
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2012 Откуда: Пермь Фото: 2
Доброго времени суток, вот какой вопрос: имеется в наличии 2 бесперебойника - APC Back-Ups CS475 и Powercon KIN-525A. Какой из эти ИБП предпочтительнее использовать? Заранее спасибо.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Камрады подскажите что за ИБП такой ERTH600 (продают на avito) никакой информации в поиске по ERTH600 (единственную надпись увидел на фото) я не смог найти... но такое ощущение что это откровенный "маде ин Чайник" который вряд-ли проработает долго... дело в том что вопрос по поводу покупки ИБП/инвертора для питания насоса системы отопления и дежурного освещения на время отключений электричества пока открытый... для компа я купил Б/У APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) , покупать такой-же для насоса нецелесообразно , т.к. ИБП мощностью 670Вт для этого не нужен... нужна большая емкость аккумуляторов для долговременной работы ! может лучше будет купить APC Smart 750VA (SUA750I) (ес-но Б/У) , но вот емкость "родных" аккумов всего 7А*ч... возможно-ли подключить аккумы бОльшей емкости ? ведь и APC Smart 750/1000/1500 (SUA-I) время зарядки аккумов по данным производителя всего 3 часа , получается что зарядный ток для APC Smart 750 = 2.3А , для APC Smart 1000 = 4А , для APC Smart 1500 = аж 5.6А... отсюда становиться понятно почему в APC-ках аккумы быстро "умирают" , номинальный ток заряда кислотно-свинцовых АКБ не должен превышать 1/10 от их емкости ! да с такими токами заряда теоретически можно использовать аккумы с Большей емкостью...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Яков писал(а):
APC Smart 750VA (SUA750I) (ес-но Б/У) , но вот емкость "родных" аккумов всего 7А*ч... возможно-ли подключить аккумы бОльшей емкости ?
Я цеплял 4 АКБ вместо двух - больше года уже пашут. Просто еще 2 хвоста с клеммами допаял прямо в плату. По поводу тока - там все хитрее: ИБП "знает", точнее - предполагается, что должен "знать", сколько у него АКБ, поэтому ток там никогда не превышает 50% максимально допустимого для данной емкости. Просто надо править регистр количества батарей, если их число отличается от штатного, причем еще не у всех моделей допускается (у стоечных с кассетами обычно да, у башен - только для тех ,что с адд-блоками или их возможностью подключения), ну и калибровать потом заново, ессно.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Хитрый John™ [USSR] кол-во аккумов скорее всего не измениться - так и будет два по 12V , а вот емкость нужно будет увеличить , или брать два 12V/18A*h для ИБП , или же два автомобильных герметичных на 35-40A*h .
Цитата:
причем еще не у всех моделей допускается
то есть - к примеру APC Smart 750VA не будет работать или будет но некорректно с аккумами бОльшей емкости , или просто не сможет обеспечить им полный заряд ? по сути недозаряд не фатален , можно периодически заряжать автомобильным зарядным после длительной работы от батарей . и сама функция переключения на батарею когда отключают эл-во не столь важна , нужны просто 100%-ый запуск насоса отопления мощностью 90Вт от ИБП в автономном режиме и его работа в течении 2-3 часов + дежурное освещение - 1-2 светодиодных лампы мощностью 5-10Вт и все ! прошу прощения у кураторов/модераторов темы за обсуждение применения ИБП не совсем по назначению...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Яков писал(а):
или брать два 12V/18A*h для ИБП , или же два автомобильных герметичных на 35-40A*h .
Ну округли кратно штатной емкости да и всё: 18-7=11, то есть ~1 добавочный комплект, 40-7=33, 33/7=~5 - 5 доб. блоков.
Яков писал(а):
то есть - к примеру APC Smart 750VA не будет работать или будет но некорректно с аккумами бОльшей емкости , или просто не сможет обеспечить им полный заряд ?
Работать он сможет в любом случае, главное, чтобы емкость была не меньше штатной. При неправильном/не указанном числе доп. АКБ будет меньше ток заряда, то есть дольше будет заряжать, ну и калибровка может пройти криво - будет занижать оставшееся время, вот и всё. Пробегись по теме по моим сообщениям с упоминанием АРС - я уже заморачивался этим вопросом и приводил токи заряда и дозаряда для нескольких популярных моделей.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Хитрый John™ [USSR]
Цитата:
округли кратно штатной емкости да и всё: 18-7=11, то есть ~1 добавочный комплект, 40-7=33, 33/7=~5 - 5 доб. блоков.
то есть это нужно будет в ПО APS PowerChute Business Edition задавать параметры ? или не обязательно , и просто время заряда батарей увеличиться кратно увеличению емкости аккумов ? еще вопрос к пользователям APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) - какие максимум по размеру в него войдут аккумы ? войдут к примеру два аккума размером . 181x76x168 мм ?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Яков писал(а):
то есть это нужно будет в ПО APS PowerChute Business Edition задавать параметры ?
Это нужно задавать в программах для настройки и калибровки, типа UPS-Diag, APC Fix и им подобных. Завтра гляну, как у SURT в вэб-морде это выглядит - там у меня как раз 4+4*2 АКБ стоит.
Яков писал(а):
войдут к примеру два аккума размером . 181x76x168 мм ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения