Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Привет парни. Сестре нужен БП под конфигурацию: EVGA Z97 STINGER Mini-ITX Intel® Core™ i3-4150 G.SKILL Ares Series 8GB (2 x 4GB) OCZ Silencer MK III 600W 2.5" WD Black 750GB SATAIII/16MB/7200rpm Посоветуйте несколько вариантов, что бы в украине купить можно было. Вот ссылка на то, что у нас есть:http://hotline.ua/computer/istochniki-besperebojnogo-pitaniya/ спасибо.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Вэб-морда АРС, несколько скриншотов: #77#77#77#77#77 Суть: число блоков задается руками и через вэб, и через терминал (телнет), и через прогу типа UPS-Diag, и 99%, что это число ни на что не влияет - чисто справочная инфа. Проверю только через неделю-другую, когда этот узел шатать буду, пока некогда. Также через вэб, как и через терминал, можно задать садить АКБ "в ноль", что PowerShute не всегда позволяет.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Sanьka Дома я 24/7 держу, выключаю только при поездках на несколько дней, поскольку от него еще телики, усилитель и прочая лабуда, у холодильника/морозилки ессно 24/7, тут без вариантов. На работе стоечные ессно 24/7, а персональный выключаю сетевым фильтром каждый вечер, бойцы мои - тоже: просто помещение повышенной опасности, причем еще неоднократно топило сверху, пару раз уже заливало оборудование, невыключенный из розетки IP-телефон Cisco благополоучно сдох на второй раз, ибо всю ночь в воде был((, всё выключенное удалось оживить паяльником и ацетоном. Пришел к выводу, что это просто опасно для техники. А так - воткнутый в розетку ИБП заряжает АКБ, даже будучи выключенным, Китайцы вообще байпас имеют - при выключении ИБП кнопкой нагрузка напрямую подключается, чтобы выключить полностью - надо тумблер сзади щелкнуть, дибилизм, короче.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Sanьka На ваше усмотрение - принципиальности тут нет. У меня, например, он работает так же круглосуточно - питается тот же роутер, оборудование в дежурке, NAS в перспективе так же планирую подключить (для постоянной работы). Вообще подобная техника (ИБП) и рассчитана на 24/7. При длительном отсутствии дома можно и отключить (полностью), чисто больше по советской привычке - уходя гасите свет - психологически спокойней будет.
Добрый день всем! Подскажите, какой ИБП можно приобрести для системы, планируемый бюджет 100-150$ Конфиг: БП corsair RM 650 + core i5 6600k + geforce gtx960 + SSD + 27" монитор. Процессор и видеокарта в стоке, не разогнаны. Основных требований два: надежность (чтобы не сгорел и не оплавился в процессе и эксплуатации, и при этом адекватно работал с блоком питания) и тишина. Так как система почти бесшумная, то и UPS должен быть бесшумным в процессе обычной эксплуатации. Во время отключения электричества и работы от батарей, шум естественно не важен. Длительное Время работы от батареи фактически не важно, хватит и пяти минут.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Fraunhofer писал(а):
посоветовали брать не менее, чем 1500 VA.
мощность конечно лишней не бывает (в разумных пределах) , но для вашей конфигурации ИБП на 1500VA не нужен , на 800-850VA может оказаться слабоватым , а вот на 1000-1100VA будет вполне достаточно !
_________________ ASUS Z77-M Pro|G2020|4x4 Samsung 1600|1070 GameRock|YS850|Define C|LG 24MP88HV-S|SUA1000I
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Fraunhofer
У Вас пиковое потребление, при 100% загрузке процессора и видеокарты (стресс-тест), не превысит 400Вт. В реальности такой нагрузки не бывает, т.е., IMD-825AP вполне достаточен для автоматического шатдауна... Если денег не жалко, можно взять IMD-1025AP.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
У Вас пиковое потребление, при 100% загрузке процессора и видеокарты (стресс-тест), не превысит 400Вт.В реальности такой нагрузки не бывает, т.е., IMD-825AP вполне достаточен для автоматического шатдауна...Если денег не жалко, можно взять IMD-1025AP.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2014 Откуда: Киев
Здравствуйте. Помогите выбрать ИБП под мою конфигурацию (в подписе). Видеокарта разлочена под 6970. БП планирую заменить на 650-700 вт и поставить второй монитор.
ИБП нужен для защиты от обрыва электропитания, скачков и завершения работы в течении ~5 мин. Если взять во внимание посты выше про POWERCOM Imperial IMD-825AP, то кажется он будет маловат...или я ошибаюсь? Что скажете про этот: Delta Ges102R200035 ?
_________________ Asus Z97-K; Intel Core i7-4790K; Radeon HD 6950; Kingston DDR3-1600 8192MB HyperX FURY; CHIEFTEC CTG-550-80P-Bulk; Монитор LG 24EA53 [24" LCD].
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2014 Откуда: Киев
В описании нашел что Империя идет на ~600вт, а если у меня будет стоять БП на 700вт, все нормально будет работать? Delta Б\У (без батареи) знакомый предлагает сравнительно не дорого, но я не знаю что за фирма и как у него с шумом, в интернете глухо с обзорами.)
_________________ Asus Z97-K; Intel Core i7-4790K; Radeon HD 6950; Kingston DDR3-1600 8192MB HyperX FURY; CHIEFTEC CTG-550-80P-Bulk; Монитор LG 24EA53 [24" LCD].
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Wexel писал(а):
если у меня будет стоять БП на 700вт, все нормально будет работать?
ну то что БП мощностью 700Вт еще не значит что система столько потребляет , в FAQ по UPS есть онлайн-калькулятор для расчета необходимой мощности ИБП !
_________________ ASUS Z77-M Pro|G2020|4x4 Samsung 1600|1070 GameRock|YS850|Define C|LG 24MP88HV-S|SUA1000I
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Wexel писал(а):
а если у меня будет стоять БП на 700вт, все нормально будет работать?
Зависит от реальной мощности нагрузки. Максимальная мощность БП лишь лимитирует ее, но не определяет.
Wexel писал(а):
что за фирма и как у него с шумом
Если это то, о чем я думаю, то вентилятор там есть и он работает всегда, ибо это ИБП с двойным преобразованием, что для компьютерного БП домашнего применения абсолютно бесполезно. Это больше для питания аналоговой аппаратуры, капризной к качеству питания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения