Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2013 Откуда: Севастополь
Вопрос. У меня ИБП Powercom RPT-600. Подключил вторую батарею. Когда он работает без сети с включенным ноутбуком, через 5-7 минут выключается. Почему? Пробовал по инструкции выключить режим Grenen mode, все равно так же. Проблема с ИБП? А если прикупить новый 3C-1200-MCSI он будет полезен? Хотя бы пару часов проработать с ноутбуком?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2013 Откуда: Севастополь
Igor-Igor писал(а):
sevsubarik
Сначала разберитесь, почему аппарат отключается... Явно какая-то проблема (не в ноутбуке, в смысле).
Новый купить всегда успеете.
А как я могу разобраться, если не электрик и не разбираюсь в них? Даже от галогеновой-настольной лампы он работает меньше 10 минут. Видимо что-то его отключает. Хотелось бы хоть немного автономности. Многие так используют сейчас ИБП с ноутами, кто то даже котлы и холодильники подключает. ПЫсЫ я из Крыма
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2013 Откуда: Севастополь
Igor-Igor так же.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: Да. Перед выключением ИБП начинает клацать внутри. Так же от одной батареи. Слышны щелчки и он просто тухнет. Звуковой сигнал не говорит о разряде батареи.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
sevsubarik
А сами аккумуляторы Вы как-то тестировали? Подключением лампы 12V, ватт 50? Сам ИБП себя раньше как вёл? Если к нему подключить лампу накаливания мощностью от 100Вт, сколько он работает от аккумулятора?
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2013 Откуда: Севастополь
Igor-Igor Аккумы я больше никак не проверял. Ламп накаливания у меня нет. ИБП мне отдали, ему лет 5-7. Ладно предлагаю закрыть тему. Все равно никто не скажет, что с ним. Планирую покупку нового 3C-1200-MCSI , скажите, как он?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
sevsubarik Галогенка на 20 ватт от полностью заряженного аккума 12V/7А*ч должна светить ~ 4 часа. хотя если лампа на 220V через ИБП то вдвое , а может и втрое меньше , зависит от того сколько Ампер потребляет ИБП на "собственные" нужды , то есть на преобразование 12-220V .
Цитата:
Планирую покупку нового 3C-1200-MCSI , скажите, как он?
судя по цене - никак... не может нормальный ИБП мощностью 1200 ВА / 720 Вт стоить всего 75-80$ (ИМХО) хотя уже 2-я аккума 12V/7А*ч , то есть преобразование в 220V не из 12 , а из 24V , но емкость при последовательном соединении батарей не меняется , только вольтаж , то есть у 3C-1200-MCSI емкость аккумов всего 7А*ч , а этого явно мало для продолжительной работы ноутбука от ИБП в автономном режиме (без сети 220V)...
Цитата:
Все равно никто не скажет, что с ним.
так "дистанционные" диагностику и ремонт пока еще придумали... : )
_________________ ASUS Z77-M Pro|G2020|4x4 Samsung 1600|1070 GameRock|YS850|Define C|LG 24MP88HV-S|SUA1000I