Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
rex84
Цитата:
Yamaha MCR-N570 не дешевое удовольствие
согласен, выходная мощность 22+22W, потребляемая примерно + 30-40%, то есть всего 55-60Вт., вам APC Smart-UPS 750VA (SUA750I) будет более чем достаточно, по надежности APC Smart вообще нет претензий , у меня SUA1000I уже "старичок" - 2004 г.в., работает без нареканий!
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2017 Откуда: Ковров
Добрый вечер. перезжаю в новую квартиру, а там чет проблемы с напряжением 220-240 скачет постоянно, вырубают вроде редко хочу приобрести или ибп или стаб какой нибудь где нибудь на 1000-1500 Вт какой посоветуете? сумма где то до 16-20к?впервую очередь важна именно стабилизация напруги) вырубают редко. а то систему чет палить жалко)
_________________ i9-9900ks , Frozen Prism 360, ASUS Maximus XI Hero,G.Skill Trident Z RGB F4-3600c17D-32GTZ, GeForce RTX 4080. 1000w dark power pro 11.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Garael Чисто для ПК? с 405 страницы темы куча советов в ваш бюджет и мощность, смотрите интерактивные ИБП с АВР на 1500-2000Вт, синус не обязателен, хотя в эти деньги и с синусом влезает. (Я бы вообще б/у APC Smart-UPS SUA/SU 1500/2200 нашел и не парился, еще и на комплект новых АКБ бы осталось).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2017 Откуда: Ковров
Хитрый John писал(а):
Garael Чисто для ПК? с 405 страницы темы куча советов в ваш бюджет и мощность, смотрите интерактивные ИБП с АВР на 1500-2000Вт, синус не обязателен, хотя в эти деньги и с синусом влезает. (Я бы вообще б/у APC Smart-UPS SUA/SU 1500/2200 нашел и не парился, еще и на комплект новых АКБ бы осталось).
Да чисто на пк, пасиб посмотрю)
_________________ i9-9900ks , Frozen Prism 360, ASUS Maximus XI Hero,G.Skill Trident Z RGB F4-3600c17D-32GTZ, GeForce RTX 4080. 1000w dark power pro 11.
Здравствуйте! Нужен "тихий" ИБП, но не горячий на низких нагрузках (для питания POS-терминала, роутера, НАСа). Скажите, пожалуйста, а как вам ИБП Eaton серий 3S, 5E, 5S, Eaton Ellipse ECO? Хуже APC в аналогичной ценовой категории?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Vlasys Ищите оффлайн нужной мощности. Он жрет в простое 10-15Вт, только для питания схемы и подзаряда АКБ малым током. У Eaton, как и у APC, нет смысла смотреть бюджетные офисные линейки: там ничего примечательного, только переплата за бренд. Лучше взять аналгичный по мощности и типу от PCM, Ippon или FSP: в бюджетном сегменте они близки по качеству и функционалу, но дешевле.
судя из данной ветки и отзывов - есть APC и все остальные
Да, самое интересное, что на современные массовые Eaton, практически ничего нет- отзывов на сайтах магазинов, обзоров, даже на youtube ничего нет...
Хитрый John писал(а):
У Eaton, как и у APC, нет смысла смотреть бюджетные офисные линейки: там ничего примечательного, только переплата за бренд.
Хотелось бы надежности, спокойного 24 на 7 без перегрева и прочих сюрпризов. Чуть не взял PCM WOW-300, но он еще на стенде тестирования у продавца, красиво хлопнул с дымком при первом включении. От бюджетных APC и Eaton, можно ожидать такое?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Vlasys писал(а):
Хотелось бы надежности, спокойного 24 на 7 без перегрева и прочих сюрпризов.
Берите б/у АРС 7-10 летней давности. Не шучу.
Vlasys писал(а):
От бюджетных APC и Eaton, можно ожидать такое?
Да. Качество сильно упало за последние лет 10, дымок бывает у всех. Возможно, что дело не в выходном контроле качества даже, а во входном контроле компонентов, повреждениях при транспортировке и хранении и т. д. Ну и запас и еще раз запас: повальное заблуждение, что ИБП должен и может длительно работать на заявленных производителем предельных нагрузках приводит к преждевременному выходу ИБП из строя.
Всем добрый вечер. Живу в многоквартирном доме, электричество пропадет редко, но все же подобное случается. Подгадать момент к удачному выключению компьютера не представляется возможным. Из-за этого было принято решение обзавестись ибп. 1) корректное завершение работы 2) i7 6850k + Asus X99 gaming strix + gtx 1080 ti + 32 gb ddr4 + sdd + 3 hdd. Блок питания Zalman ebt 1000w с apfc. 3) стабильное, вырубается редко, пару раз были перегрузки, вызвавшие перезагрузку компа 4) 3-4 розетки, тип не важен 5) https://www.dns-shop.ru/product/8085c0a ... d-powercom Выбор пал на этот ибп 6) 20к (возможность добавки 1-2к)
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
SweeTooth Нормальный аппарат. Емкость батарей только маловата для такой мощности: даже если там по 34Втч АКБ, а их 3 штуки, то мощность нагрузки в 500-700Вт вытянет от силы минут 5-7. Зато 3 АКБ, напряжение на входе инвертора 36В. Не 48В, конечно, но и не 24, как у младших моделей. Ну и рассчитывайте раз в 3-4 года менять по 3 АКБ (~5 т. р.)
Други, подскажите, какой самый дешевый ИБП с USB, от CyberPower, подойдет для NAS Synology? Чтоб давал по USB сигнал отключаться НАСу, при потере питания..
Последний раз редактировалось Keynol 11.11.2018 21:08, всего редактировалось 1 раз.
У меня никогда не было ИБП, и возможно что-то не понимаю ещё... Хочу купить ИБП от КиберПауэр что б сохранял данные на Synology, но не слишком дорогой.
Последний раз редактировалось Keynol 11.11.2018 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Keynol Просто я как-то уже пытался подружить стоечный NAS со стоечным ИБП по USB, промучался кучу времени, уронив пару раз ОС на NAS, плюнул на это и сделал управление через сеть. Почему и спрашиваю - вы точно уверены, что ваш NAS увидит ИБП по USB и всё сразу "из коробки" заработает, смотрели совместимость девайсов? Linux-версию привел как раз для того, чтобы вы посмотрели, чем поддерживается софт. В принципе, legacy hidups driver, если он есть - может подхватиться. Вопрос - даст ли поставить, если его нет?
Хитрый John спасибо что предупредили... похоже, придется спрашивать у Синолоджистов, как они все устраивают с ИБП... У меня ни НАСа не было ни ИБП никогда. Даже не думал что такая сложность может вылезти... Везде говорится мол всё просто и круто.... По идее, хотелось бы завести на ИБП и НАС и комп, но комп на ночь отключается, вешать на него слежение за НАСом как-то неправильно. А как вообше ИБП отключает технику по УСБ, я так и не понял...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения