Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Amadeo писал(а):
исходные габариты предлагаемой, чтоб остальные можно было всунуть
понятно, ну да, по габаритам смотрите, померьте батарейный отсек. может и бОльшей емкости войдет, к примеру на 9А/ч. (?) хотя если надумали взять ИБП помощнее, то берите. я бы конечно поискал SUA750i/SMT750i, по деньгам конечно сильно дороже, но уже проблем с отключением через 1 минуту с вашим ПК точно не будет(при условии живых батарей)
Добавлено спустя 29 минут 48 секунд:
Rocky_nsk писал(а):
что если в современных ИБП этой (или иной марки) уже больше "плюшек" и надёжней (в силу времени и прогресса)
вот о "прогрессе" в ИБП не уверен, а по надежности скорее всего Eaton 5110 не уступит современным, а то и даст форы. сейчас научились делать - чем дешевле комплектующие, тем выгодней производителю. конечно это не говорит все производители "грешат" этим, но все равно, сомнения по качеству современной электроники есть. сейчас покупаешь в магазине радиодеталей новые конденсаторы, и прямо на прилавке проверяешь транзистор-тестером LCR-T4 ESR, на кондюке написано 100µF. а по прибору вообще 35pF, да еще и утечка ESR больше нормы, друг купил кондюк без проверки, заменил таким "оборваный" в развертке ЭЛТ телика, сразу из микрухи LA78141 дым пошел, заменил кондюк на нормальный (выпаял с платы телика Самсунг 80х годов), заменил микруху и все заработало. вас чем то не устраивает работа Eaton 5110? и на батареях не пытайтесь сэкономить, хотя здесь нужно посчитать, что выгоднее купить - 2-е батареи по 2500 р. раз в 5ть лет, или раз в 3-и года по 1600 р.?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Взял Powercom SPT-1500-II LCD (1500 ВА / 1200 Вт). Не держит тест на выключение из розетки, система+монитор уходит в ребут. Тест на выключение проводил в idle, нагрузка около 6-7 процентов (на дисплее упса), пробовал в green mode\без него. Сам упс в этот момент никаких подозрительных сигналов (описанных в инструкции) не подает на LCD Еще пробовал монитор + Яндекс.Станция (50W судя по спекам) - упс нормально держит в режиме просмотра фильма (загрузка около 6%) Под стресс тестом CPU (avx инструкции) + GPU (Folding@Home клиент) упс показывает загрузку в ~25% (тест на пропажу эл-ва в таком состоянии не проводил) Возвращать? Или как-то настроить упс можно?
Вроде заявлено, что упс выдает синус, до покупки с недельку смотрел эту тему, тут писали, что с синусом запас по мощности нужен меньше. В моем случае надо тогда 2000VA что ли брать?
Последний раз редактировалось rdcrypt 24.09.2020 9:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Moderator
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Подскажите, есть ли на East Power EA900 Pro G4 10kVA инженерное меню как на модели G5? Нужно как-то временно выключить сигнализацию и переход на батарейное питание при перекосе фаз. Соседи в подъезде что-то варят сваркой, судя по всему однофазной. Бесперебойник в эти моменты уходит на батарейное питание и начинает пищать сигналом "Авария входа, перекос фаз".
Если UPS успел зарядиться, и так себя ведёт, возвращать конечно.
Да, вернул сегодня. Рассматривал Powercom SPT (от 1500 ВА) серию и Ippon Smart Power PRO II (от 1600 ВА). SPT привлекла бесшумностью - нет вентилятора (минусы очевидны - нагрев, плохой отвод излишков тепла, уменьшение ресурса аккумуляторов и начинки) и чистым синусом. В Ippon же, напротив, есть вентилятор (да, я видел инструкции по замене вертушки на менее шумную от Noctua), но хотелось просто взять упс и подключить технику без каких-либо хирургических вмешательств. + аппроксимация.
Cейчас ломаю голову - брать SPT-2000, может, все-таки потянет мою конфу и попадется без огрехов (судя по форумам, огрехи, встречаются у всех производителей). Либо смотреть в сторону Ippon и смириться с шумом в комнате (комп почти бесшумный, если в стресс-тесты не играть)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Фото: 3
Добрый день. Ищу ИБП для моноблок Sony VPC-L21S1R/B VPC-L21S1R/B. Проблемы с электричеством. Вырубается свет резко часто. Хватить для того что чтобы сохранить документы и выйти. И при скачках чтоб выручил. Благодарю. Магазины танхаус. Можно под заказ.
_________________ интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
Cейчас ломаю голову - брать SPT-2000, может, все-таки потянет мою конфу и попадется без огрехов (судя по форумам, огрехи, встречаются у всех производителей). Либо смотреть в сторону Ippon и смириться с шумом в комнате (комп почти бесшумный, если в стресс-тесты не играть)
А почему не взять такой же 1500? Сказать продавцам чтоб с другой партии глянули, брак будешь носить назад пока не дадут нормальный.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Яков писал(а):
понятно, ну да, по габаритам смотрите, померьте батарейный отсек. может и бОльшей емкости войдет, к примеру на 9А/ч. (?) хотя если надумали взять ИБП помощнее, то берите. я бы конечно поискал SUA750i/SMT750i, по деньгам конечно сильно дороже, но уже проблем с отключением через 1 минуту с вашим ПК точно не будет(при условии живых батарей)
Калибровку провёл, результат не изменился. Что ожидаемо, утиль пишет батарея не менялась с 2013 года. Тем не менее такой вопрос возник. В NFS Most Wanted 2012 игру держит полторы минуты, затем гаснет экран и еще где-то секунд 30 уходит в гиберанцию/сон и ещё где-то секунд через 30 пропадает полностью сеть - модем/роутер лампочки не горят. Собсно вопрос, если взять новый аккум, то резалты должны быть лучше? И заодно нписал тому человеку на авито, у которого отзывы хорошие. Там предлагается за 1300р аналогичной линейки ИБП, ток помощней на 750, и аккуму меньше года.
Получается, либо брать просто новую яузу на 8Ач в ситилинке за 1700 или на авито CSB GP 1272FP 7.2Aч за 900, либо ибп мощней с годными аккумами за 1300 и проверять.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Amadeo писал(а):
утиль пишет батарея не менялась с 2013 года.
так батарея "свое отработала"..
Цитата:
В NFS Most Wanted 2012 игру держит полторы минуты
еще раз повторю - мощности ИПБ у вас хватает, иначе бы вообще не переходил на батарею, если бы не хватало мощности - отключался даже от сети, защита от перегрузки срабатывала.
Цитата:
у человеку на авито, у которого отзывы хорошие.
вы что по отзывам определяете "лукавит" продавец или нет? можете купить конечно за 1300р. этот ИБП. только не удивляйтесь если через полгода, а то и раньше и в нем придется менять батарею. я не отговариваю от покупки, вы сами решите что вам выгоднее купить!
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Яков писал(а):
вы что по отзывам определяете "лукавит" продавец или нет?
Понятно, что от провалов 100% никто не застрахован. Но от даты создания профиля, кол-ва проданных товаров, отзывам, стилистистикой/интервалом их написания и подобным изучением профилей, оставивших те самые отзывы, уже можно понимать уровень подхода человека к делу. Короче говоря по совокупности факторов. Конечно, не только по ним, ибо они могут быть куплены. Но вообще я спросил о возможности проверки под нагрузкой.
Яков писал(а):
только не удивляйтесь если через полгода, а то и раньше и в нем придется менять батарею.
Ну раньше, 6+ лет назад у меня сеть относительно чаще отрубалась. Скажем зимой, в квартире с печками в двух комнатах это происходило в среднем раз в неделю. Когда поставили новые пакетники, то зимой раз в месяц, а то и дольше, в остальной период только если аварии в Петроэлектросбыте, которые 1-2 раза в среднем всего могут случиться за период март-ноябрь. Да игры чисто в пример привел, чтобы запас иметь. Так-то 90% времени это по сути серфинг/Netflix.
Даже если и будет такой негативный сценарий, как Вы описываете, то с учетом не столь частых перепадов, как ранее, и не столь постоянной загрузкой пк, как раньше любил почаще сыграть в игре, так или иначе тем самым смогу продлить жизнь нового аккумулятора? Иначе говоря, если его срок службы 3-5-10 лет, то при меньших нагрузках на него, можно ли продлить срок его жизни, время от времени калибруя его?
Яков писал(а):
еще раз повторю - мощности ИПБ у вас хватает, иначе бы вообще не переходил на батарею, если бы не хватало мощности - отключался даже от сети, защита от перегрузки срабатывала.
Ну мне посоветовали узнать сколько моя система мощности жрёт под нагрузкой. Если 250-300 - норм, 300+ под замену. Проблема в том, что ваттметра нет, поэтому тут действительно только приходится брать ориентир на переход в батерейный режим.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
TGR3 только новый рассматриваете к покупке? поищите б/у APC Back UPS ES 525, можно купить за 500-600р., смените батарею, и недорого, и то что нужно. понятно что Sony VPC-L21S1R/B VPC-L21S1R/B не больше 180Вт, но запас по мощности лишним не будет, может еще телевизор или проектор мощностью до 150Вт подключите.(?) Amadeo нет ваттметра... не проблема, у вас ПО Powerchute Personal Edition установлено? или в AIDA запустите "Тест стабильности системы" (все галочки) и посмотрите во вкладке "Электропитание" сколько %-ов мощности ИБП "съедает"(?), параметр "Нагрузка". конечно тест AIDA не нагружает GPU на 100%, но ориентировочно 80-90% нагрузит.
Цитата:
приходится брать ориентир на переход в батерейный режим.
да с "дохлой" батареей может и с нагрузкой 50% вырубиться, не переключить режим..
Цитата:
смогу продлить жизнь нового аккумулятора?
Цитата:
можно ли продлить срок его жизни, время от времени калибруя его?
да калибровка на срок службы батарей никак не влияет, по идее калибровку можно делать только 1-н раз при смене батарей, а константы на остаточное время работы подсчитывает во время Self-test при включении ИБП, если батарея "подусатала" - Self-test можно отключить чтобы меньше нагружать. ресурс любого кислотного аккума зависит от кол-ва циклов "заряд-разряд", и чем сильнее разряд - тем быстрее "сдохнет", полного разряда вообще лучше не допускать, если произошел, то заряжать малыми токами 0.3-0.5А, а не в самом ИПБ где ток заряда часто до 3А. батареи просто раздует или вообще разорвет. я уже писал, так произошло с аккумами в моем SUA1000RMI2U
#77#77#77
и под "гордым" логотипом APC-RBC на наклейке скромное Long WP7.2-12.
Добавлено спустя 30 минут 37 секунд:
rdcrypt писал(а):
Взял Powercom SPT-1500-II LCD (1500 ВА / 1200 Вт). Не держит тест на выключение из розетки, система+монитор уходит в ребут.
вот вам и якобы чистый синус у SPT-1500-II... с чистой синусоидой не должно быть ребута. может в ПО что нибудь нужно "подкрутить"? я не сталкивался с ИБП Powercom.
Цитата:
В моем случае надо тогда 2000VA что ли брать?
да ну нафих, у меня БП Chieftec APS 650C (A135 Series) + APC Smart (SUA1000I), хоть с какой нагрузкой выдергиваю вилку из розетки, переходит на батарейный режим я даже не замечаю! другое дело что у вас может быть несовместимость БП с ИБП.... ("не подружился" TT Grand RGB 650W Gold c Powercom SPT-1500-II LCD), попробуйте подключить другую нагрузку к ИБП, к примеру кипятильник на 500Вт, или любой другой потребитель мощностью 500-800Вт, (утюг лучше не надо), посмотрите нагрузки на индикаторе, лучше если больше 50%, и выдерните вилку из розетки, если перейдет на батарейный режим, то ИБП исправен, просто несовместимость в БП TT Grand RGB 650W Gol, а вот если отключиться - несите в магаз, скажите что не подошел, не совместим с БП,отключается системник при отключении электричества и все, больше ничего не говорите. что неисправен и т.п. не нужно упоминать, а то еще оправят на комиссию в СЦ, там пару недель типа будут тестировать, потом вердикт вынесут - неисправностей не обнаружено...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Москва Фото: 2
Добрый день! В ночи представился старичок APC Back-UPS 400, видимо в очередной раз померла батарея. Решил отправить его в резерв, смотрю адекватную замену.
1. Укажите назначение ИБП - дать корректно завершить работу, защита от скачков напряжения 2. В подписи, БП be quiet! STRAIGHT POWER 11 PLATINUM 650W + монитор 27" + zyxel keenetic giga 2 + TV 40" (включаю редко) 3. В целом все норм, но бывают скачки/просадки (ну знаете, так лампы на пару секунд притухнут и потом снова все ок. УПС при этом щелкал и пищал) 4. Дополнительные "хотелки" - в текущем 8 розеток, их хватало на все с запасом. Хотелось бы не сильно меньше, что-бы не колхозить с пилотами 5. Москва, Ситилинк, ДНС из наличия 6. 10-15 тыс.
присмотрел IPPON Smart Power Pro II 1200 (или 1600), POWERCOM Raptor RPT-2000AP. по верхней границе кошелька APC Back-UPS BX1100CI-RS, но, говорят, АРС вроде уже не тот, что раньше... Что выбрать? посоветуйте пожалуйста...
_________________ Ryzen 7 5700x3d/Asus PRIME X470-PRO/GeForce RTX 4070 TI
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Яков писал(а):
Amadeo нет ваттметра... не проблема, у вас ПО Powerchute Personal Edition установлено? или в AIDA запустите "Тест стабильности системы" (все галочки) и посмотрите во вкладке "Электропитание" сколько %-ов мощности ИБП "съедает"(?), параметр "Нагрузка". конечно тест AIDA не нагружает GPU на 100%, но ориентировочно 80-90% нагрузит.
Разве можно доверять софту, когда надёжней ваттметром, осцилографом и тд? Впрочем, парашют ни в одной из версии не показывает нагрузку. Знаю версия 3.0.2 поддерживает эту функцию и отражает на другом ИБП, но на моём нет. Скорее всего сам ИБП не поддерживает данную функцию. Да и стоит ли так убить видеокарту с процом ради синтетического теста?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Amadeo писал(а):
когда надёжней ваттметром, осцилографом и тд?
а где уверенность что китайский ваттметр не погоду в в каком нибудь "хуань-жо" показывает? а про осциллограф вы перегнули, хоть представляете что за прибор, и что им измеряют? потребление в ваттах мерить офциллом, смешно.
Цитата:
так убить видеокарту с процом ради синтетического теста?
может вообще комп не включать, а то вдрух убьется? шутка. ну чем еще вам помочь я не знаю...
Цитата:
Скорее всего сам ИБП не поддерживает данную функцию
странно, должен мониторить нагрузку, а иначе как его калибровать? ну не показывает в Powerchute, в AIDA посмотрите.
#77
только без обид, ладно? вы уже 3-и страницы темы исписали, а нужно всего то измерить сколько Вт потребляет "железо", и решить заменить батарею, или купить ИБП помощнее. я же не могу дать однозначный совет. только предложил варианты решения проблемы. а уж какой выбрать решать вам. просто я уже устал писать одно и тоже по 5-ть раз..
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
TGR3 писал(а):
новый рассматриваю.
посмотрите CyberPower BS450E, у меня был CyberPower (BR450 E RU, 270Вт активная мощность), работал с железом i5-2300@3.4GHz+GTS 450, хватало в принципе. сменил ВК на GTX 660Ti и все, стал вырубаться в играх, и то только если графика на ультра. по бюджетным APC вроде Back-UPS 800VA не уверен, скорее всего "китайский ширпотреб". хотя по параметрам вроде как лучше чем CyberPower BS450E, ценник одинаковый. если бюджет позволяет, можно поискать что нибудь получше. хотя если ничего кроме моноблока Sony VPC-L21S1R подключать не планируется, то и нет смысла переплачивать за бОльшую мощность. если только время автономной работы требуется до нескольких минут.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Я думал слабенькие ИБП вообще без интерфейса подключения к компьютеру, и без "лишних лампочек". Не та ценовая категория, вроде как. Amadeo Не жрёт твой комп больше 300Вт, это я гарантирую 100%. 200 в игрульке - вполне может, но не 300. Может даже и 250Вт не жрёт. Ну, если БП нормальный, а не какой-нить древний или мутант с КПД 65%. (В блоке питания компьютера при преобразовании электричества "из розетки" 220В в 12В, 5В и прочие нужные для компа напряжения, некоторая часть электричества рассеивается в самом БП, не существует преобразователей со 100% КПД, в комповых БП в среднем 75% КПД, а маркетинговые 85%, 90% или даже выше достигаются лишь в определенном диапазоне нагрузки, и чаще указываются для мощных БП, далеко не все БП сертифицируются и показывают большой кпд под маленькими нагрузками. Маленькие нагрузки - это меньше 50Вт, современные компы жрут меньше в простое, у меня около 25Вт (без внешней видяхи). Современные - на сокете 1151 например, не на старом 775 как у тебя, у тебя в простое под сотку жрёт, 60-80 думаю) Купи новый нормальный акк.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
KrAzY писал(а):
думал слабенькие ИБП вообще без интерфейса подключения к компьютеру, и без "лишних лампочек"
почему это? что для CyberPower BR450 E, что для APC ES 525 есть ПО, и даже без установленного ПО в AIDA 64 при подключении USB показывает входное/выходное напряжение, загрузку в %-ах, и степень заряда батареи!
Цитата:
Не жрёт твой комп больше 300Вт
и я о том, мой не больше 300Вт, ни разу не видел нагрузки больше 50% (~330-340Вт) , и то это +монитор+терминал инета+ресивер Denon AVR-1708, я потому и купил еще SMT750I, думал хватит для моей системы, но увы то ли ИБП неисправен, то ли батареи "конченые", при нагрузке больше 50% не переходит в батарейный режим. теперь надо или батареи хорошие покупать, потому что с аккумами от SUA 1000i (CSB 12V/12Ah, GP 12120 F2) все работает нормально, или продавать как есть. уже дважды писал об этом, больше не буду в теме одно и тоже копипастить..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Яков писал(а):
а про осциллограф вы перегнули, хоть представляете что за прибор, и что им измеряют?
По-моему, софтом мерить смешно. Осцилографом напругу, ваттметром мощность. И зачем общащать сразу про Китай? Есть качественный, который посчитать по единицам, а есть тупо копипаста чужой технологии с соответственными вытекающими.
KrAzY писал(а):
Купи новый нормальный акк.
Их же ещё нужно заряжать каждые полгода для сохранения емкости. Понятное дело, на складах магазинов этим никто не будет заниматься. Получается, такую АКБ в идеале разве что искать. А так, разве что, годичной давности изготовления уже неплохо было бы найти.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: Например, на моём АКБ YUASA REW45-12 12В, 8Ач дата изготовления не указана, это узнал только со слов человека. Вот если захочу взять такой в Ситилинке, то либо гадать на кофейной гуще, либо брать АКБ с указанием даты изготовления..
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Amadeo писал(а):
софтом мерить смешно. Осцилографом напругу, ваттметром мощность
да почему смешно то? думаете датчик мощности в ИБП сильно "лукавит"? вам что до 10-х долей Ватта мерить что ли? покажет в той же AIDA к примеру 90%, будете ориентироваться что для вашего ИБП это 297Вт. точнее то вам знать не нужно, зачем вам знать вырубиться ИБП при 329 или при 331Вт? такая точность не нужна. не усложняйте себе жизнь! я сам можно сказать перфекционист, хочется знать все до мелочей, чтобы не было неясностей, но в каких то вещах допускаются "погрешности измерений".
Цитата:
Например, на моём АКБ YUASA REW45-12 12В, 8Ач дата изготовления не указана
да чего же всех "тянет" на всякие Yuasa, Ippon, Delta, "Свин, ой тьфу, SVEN? понимаю что дешевле, но на батареях лучшее не экономить особо, себе дороже.. купите CSB HR1234W F2 (12V/ 9Ah), только сперва померьте батарейный отсек, поместиться или нет?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Москва Фото: 2
Отвечу сам себе, пожалуй, может кому пригодится. Почитал последние страниц 70 темы, общий вывод такой: из того, что продается (речь об устройствах line-interactive), есть приличный Китай (Ippon, Powercom), есть условно топ - APC, Eaton. Ippon и Powercom - примерно одно и тоже, отличия при похожей цене - внешний вид и всякие потребительские функции типа USB зарядки, PC-мониторинга, защиты LAN, дисплея и т.д. Главное при выборе не ошибиться с мощностью и не взять меньше, чем нужно. Поддержка APFC есть практически у всех. Нужно также проверить, какие разъемы у приобретаемого блока, чтобы сразу докупить при необходимости удлинитель для ИБП. Смотрел IPPON Smart Power Pro II 1600, POWERCOM Raptor RPT-2000AP, POWERCOM Imperial IMD-1500AP, POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD - все они часто встречались в рекомендациях ранее, примерно подходили по ТТХ и бюджету (10-15 тыс.), в итоге купил POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD - как единственную модель без вентиляторов, доп. бонусом - чистая синусоида, дисплей, мониторинг на ПК. Все работает отлично, при выключении из розетки держит профильный конфиг пару минут со средней нагрузкой (больше ждать не стал), есть беззвучный режим. Один момент смущает - полностью заряжена батарея, но программа показывает 91%. Наверное, нужна какая-то калибровка, но чет лень...
Кстати, оказалось, что старый APC Back-UPS 400 довольно шумный - после его отключения ушел фоновый шум, к которому я за 10 лет привык и не замечал... Новый УПС вообще не слышен.
_________________ Ryzen 7 5700x3d/Asus PRIME X470-PRO/GeForce RTX 4070 TI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения