Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Шпулькин писал(а):
никогда не парился на этот счет
да какие там запарки? раз в месяц выдернуть вилки из розетки пока не играешь или не грузишь систему каким то софтом. пока в инете сидишь вырубил, и сиди поглядывай за оставшимся зарядом.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2019 Откуда: Белгород
Как я понял B.B. Battery BC 17-12 в SUA1500i никто не юзал. Действительно ли BPS лонговские или это развод? Или всё же замахнуться на Ясу? Одни вопросы - ответов нет
_________________ ASUS R5E10;6900K;G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ;ROG STRIX-RTX2080-O8G-gaming;Samsung 970 Pro 1 Tb;WD1000DHTZ x 4;Corsair HX1000i;Corsair Graphite 600T.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
SSV_31 писал(а):
понял B.B. Battery BC 17-12 в SUA1500i никто не юзал.
именно здесь похоже никто. да последнее время здесь никого советчиков кроме Kozma и Шпулькин-а не осталось, и я еще поддакиваю. поинтересуйтесь на "хоботе"
Цитата:
в домашнем SU2200INET я до сих пор "донашиваю" оригинальные сборки которым уже в районе 6 лет. Батареи - BB Battery, напряжение зарядника было изначально занижено малость - на сроке службы батарей сказалось более чем благотворно.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: значит APC все таки ставил батареи BB Battery!
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2019 Откуда: Белгород
Яков писал(а):
значит APC все таки ставил батареи BB Battery!
Лично сам видел на на APC 5000 и Tripp-Lite 1500
_________________ ASUS R5E10;6900K;G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ;ROG STRIX-RTX2080-O8G-gaming;Samsung 970 Pro 1 Tb;WD1000DHTZ x 4;Corsair HX1000i;Corsair Graphite 600T.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
SSV_31 я видел только Long WP7.2-12 в SUA1000RMI2U, заводские похоже, приклеены на двухсторонний скотч и наклейки c надписью "APC-RBC", и CSB GP 12120 F2 в SUA1000I так же склеены меж собой скотчем и с наклейками.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2019 Откуда: Белгород
Яков писал(а):
SSV_31 я видел только Long WP7.2-12 в SUA1000RMI2U, заводские похоже, приклеены на двухсторонний скотч и наклейки c надписью "APC-RBC", и CSB GP 12120 F2 в SUA1000I так же склеены меж собой скотчем и с наклейками.
Всё правильно - именно скотч, наклейка
_________________ ASUS R5E10;6900K;G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ;ROG STRIX-RTX2080-O8G-gaming;Samsung 970 Pro 1 Tb;WD1000DHTZ x 4;Corsair HX1000i;Corsair Graphite 600T.
Добрый день, господа. Хочу попросить совета, я собираюсь купить киловаттник Titanium или Platinum(seasonic. super flower. be quiet), возник вопрос нужен ли ему ups, опасаясь что в нем что-нибудь может перегореть из-за перепадов сети или инопланетян; или в таких БП установлено множество схем защиты, что можно питаться от трансформатора работающего на велосипедистах? живу в нормальной многоэтажке, проблем вроде не замечал с напряжением.
От инопланетян ИБП не спасет, они и хату спалят вместе с БП если захотят. От перепадов напряжения тоже, так как ваши блоки имеют широченный диапазон сетевого напряжения. Спасет от отключения электричества
Спасибо за ответ. Получается ups в случае таких БП может пригодиться только, чтобы спасти проект на компе при отключении электричества, а о безопасности бп можно сильно не переживать?
Если прилетит привет от инопланетянина (бухого электрика) или будет прямое попадание молнии где-то поблизости, то ИБП не спасет. От всего остального топовые питальники защищены с завода. Хорошее реле напряжения в щит с отсечкой на 260 по верху и вам почти ничего не страшно, кроме молнии
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Шпулькин писал(а):
прямое попадание молнии где-то поблизости, то ИБП не спасет.
Согласен! но может и "спасти", SUA1000I "спасал" неоднократно, живу в частом доме, в грозу обычно стараюсь отключать электронику, но бывало и не подумаешь что будет гроза, пасмурно, моросит, и внезапно как шарахнет, аж лампочки в доме гаснут. в ИБП только реле щелкать успевают. но никаких последствий для ПК и периферии. вот от "веселых" электриков кроме как реле напряжения нет защиты. хотя в хороших ИБП вроде как есть защита от перенапряжения, от КЗ по входу, и от "перекоса фаз". от молнии только "грозозащита" на входе в дом/квартиру. кстати "чувствительный" варистор в сетевом фильтре тоже должен уберечь от молнии или резких скачков напряжения.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков То у вас слабо попала, или далеко. У меня бывало так жахнет, что сетевой фильтр в клочья разносит. Приходится во время грозы обесточивать весь дом
Посоветуйте ИБП для дома. 2,5 года пользовался APC BX650CI-RS. На днях сгорела у него пищалка по непонятным причинам. Говорят, это их слабое место. Еще и плата подгорела в этом месте с отслоением проводников от подложки. Разозлился я и решил его просто заменить на новый. Купил IPPON Back Power Pro II 650. Ну, думаю, все "красиво" будет. Но не тут-то было. При нагрузке порядка 315 Вт при заявленной максимальной 360 Вт при отключении внешнего питания ИБП не переключает корректно на батарею и ПК вырубается. В этот же момент дисплейчик на ИБП перестает показывать какую-либо информацию -- только синяя подсветка горит. То есть, этот производитель заявляет завышенные характеристики ИБП и качество не очень, хотя лет 10 назад я ИБП этого производителя пользовался...
Что сейчас хорошего можно взять, чтобы отработало хотя бы лет 5? Мощности 360 Вт честных должно хватить. Ценовой диапазон -- до 8000-9000 руб. Или не париться и взять снова APC (какой тогда) или отремонтировать сломавшийся?
пищалка выгорела? сам ИБП после этого не работает как я понимаю?
Вроде работает, но есть подозрения, что не так, как надо, по некоторым признакам: не всегда включается после отключения/подключении вилки в розетку -- приходится батарейную перемычку вынимать/вставлять. Отслоились и "порвались" пара дорожек, там где перегрев был около пищалки, я их перемычками соединил, вроде работает кое-как. А с пищалкой -- я не в курсе, поможет ли ее банальная замена, потому что причина ее короткого замыкания, возможно, кроется в каких-то других деталях... Я хочу этот бесперебойник "пристроить" в офис для "ненапряжной" работы, а себе взять новый. Потому и прошу совет.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
volvic писал(а):
а себе взять новый
тогда другое дело! лучше конечно line-interactive, APC Back-UPS BX800CI-RSне по бюджету? APC Back-UPS BX750MI-GR что то не внушает доверия. корпус сильно маленький, подозреваю что компонентам и аккуму в таком будет тесно. вернее сильно жарко.. может лучше POWERCOM Smart King Pro SPT-700-II? чистый синус, а это уже какое то преимущество. ссылки на каталог Ситилинка чтобы ориентироваться в реальных ценниках, а не рекомендуемых на офсайтах производителей. магазин может быть любой другой.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
В теории тот же APC Back-UPS BX800CI-RS, только менее мощный. По мощности он как BX650CI-RS, который у меня был, только, как я понимаю, этот более "новый" и у него время перехода на батареи в 2 раза быстрее, чем у 650го.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
volvic писал(а):
APC Back-UPS BX750MI-GR
А это что-то "новое" у APC? дизайн какой-то "модный".
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
volvic писал(а):
там вентилятор охлаждения. Как он для квартиры -- не очень шумит?
не знаю, у меня нет ИБП с вентилятором, в BX800CI-RS я просмотрел что с вентилятором.. если для 480Вт вентилятор поставили, то что там внутри... вообще радиаторов у инвертора нет, и трансформатор маленький, быстро перегревается...(?)
Цитата:
евророзетки крайне желательно.
вообще ерунда, берете кабель с вилкой IEC C14 и сетевой фильтр на 3-4е розетки. меняете "родной" кабель на с IEC C14, вот там удлинитель для ИБП. или 2-3и таких кабеля и одиночные розетки накладного монтажа.
Цитата:
вот про этот что думаете?
честно? не знаю что и сказать, современные бюджетные ИБП, пусть и APC уже не то качество..
Цитата:
что-то "новое" у APC? дизайн какой-то "модный
да дизайн тут не причем похоже. удешевление пр-венных затрат, уменьшение себестоимости может быть. корпус меньше, вес меньше, пусть разница всего 500 гр. но куда то они делись, это не мало, только на трансформаторе могли сэкономить, то что в BX750MI импульсный источник питания для ЗУ сильно сомневаюсь..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения