Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
честно? не знаю что и сказать, современные бюджетные ИБП, пусть и APC уже не то качество..
Он не такой уж и бюджетный (я про BX700U-GR): в районе тех же 8000 руб.
Короче, посмотрел-подумал -- возьму APC Back-UPS BX750MI-GR "на пробу". Модель по сравнению с обсуждаемыми APC новая: с одной стороны, как вы верно подметили, возможна "оптимизация" себестоимости, но, с другой стороны, наверное, какие-то "болячки" и подлечили. По нагреву вроде народ пишет, что "в норме" -- корпус там хоть и маленький, но он вытянутый: 355 мм. И на Онлайнтрейд его сейчас продают по вкусной цене 7950,00, еще и бонусов 1250 рублей подкидывают. Посмотрим, короче. Гарантия 2 года... Вам спасибо за советы и обсуждение!
Что ж там вкусного? Стоит как PowerCom IMP-1025 в железом корпусе - и мощнее и по надежности без претензий
Я к тому, что цена вкусная именно для этой модели. PowerCom IMP-1025 в железом корпусе -- капец, он здоровый . Мне такой точно не нужен, да и по цене, как я понимаю, он к 9000 руб. ближе все-таки. Это самая дешевая цена. А на 650-800 (порядка 400 Вт реально чтобы держало) есть что-нибудь стОящее?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Яков писал(а):
много этот народ понимает в нормах? рука терпит и ладно..? с деньгами то расстаться никогда не поздно..
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
volvic писал(а):
в железом корпусе -- капец, он здоровый
и что? у меня SUA1000I, он еще здоровеннее!
Цитата:
BX750MI-GR "на пробу". Модель по сравнению с обсуждаемыми APC новая:
да вот это и отпугивает, не известно какая у него начинка, может быть самый дешман по комплектующим и радиоэлементам.
Цитата:
но он вытянутый: 355 мм
ИБП-такса.
Цитата:
цена вкусная именно для этой модели.
да не бывает такого, просто один магазин побольше накрутил, другой поменьше. у кого насколько наглости хватает.
Цитата:
наверное, какие-то "болячки" и подлечили.
промышленная "медицина" уже давно стала коммерческой, никто ничего не "лечит" задаром. вам Шпулькин советует PowerCom IMP-1025, его и купите. то что мощности с лихвой для вашего железа, это только на пользу. ИПБ не должен быть в притык по мощности. 615Вт для вашего железа само оно будет! и запас для беспроблемного перехода на батарейный режим, и сам ИБП будет работать "вразвалочку", и корпус металлический большой +!
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
да не бывает такого, просто один магазин побольше накрутил, другой поменьше. у кого насколько наглости хватает.
Это понятно. Я про то, что это минимальная цена на эту модель, что я нашел. В этом плане.
Яков писал(а):
вам Шпулькин советует PowerCom IMP-1025, его и купите
Ну не нужен мне такой большой и мощный. У меня места для него нет! Хорошо, а чем тогда хуже PowerCom IMPERIAL IMP-825AP кроме того, что у него, видимо, не железный корпус?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
volvic писал(а):
места для него нет!
что совсем? квартира-"студия" 2х3?
Цитата:
чем тогда хуже PowerCom IMPERIAL IMP-825AP
модель сама по себе бюджетнее, попроще и схемотехника, и подешевле компоненты. в пластиковых корпусах вообще не советую покупать. дело даже не в прочности и теплообмене, а в пожаробезопасности. у Floirg83 вроде полыхнул ИБП, если бы не металлический корпус, быть пожару в квартире.. хотя конечно случай 1 на 1000000. понимаете, советовать можно любой, тупо в каталоге ограничить параметры поиска и предлагать на выбор.. я с уверенностью не могу советовать ни один из тех что сам не пользовал. у меня в пользовании только APC - SUA1000I, SUA1000RMI2U, SMT750I и APC BE525-RS. за них могу подсказать.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
volvic писал(а):
а чем тогда хуже PowerCom IMPERIAL IMP-825AP кроме того, что у него, видимо, не железный корпус?
Вот этим и хуже кроме конечно того что мощность меньше.В моём случае Powercom Imperial IMD-1500AP из-за того что корпус металлический не произошло пожара в квартире =а по сему лично для меня крайне важно чтобы у ИБП был металлический корпус ибо он свою эффективность доказал у меня на глазах.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
PowerCom IMP-1025 в железом корпусе -- капец, он здоровый
Это ж хорошо. Там батареи стоят на расстоянии от транса, радики здоровые, за счет не плотной компоновки не греется даже без вентилятора и батарейки живут дольше
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Kozma писал(а):
ИБП на 750VA должны уже быть 24-вольтовыми с двумя батареями.
это да, на 12V c мощностью 500Вт ток порядка 42А, многие не представляют какие это токи, и кабели от аккумулятора нужны сечением не менее 6 кв.мм (из расчета 7 А/кв.мм) иначе перегреются и изоляция оплавиться, или вообще отгорят, я таких кабелей в ИПБ не встречал.. и ключи инвертора должны быть очень мощными + радиатор БОЛЬШОЙ площади!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Kozma писал(а):
Колбасу тоже самую дешевую всегда берете?
да колбаса фигня, зажмурился. вкусил, выплюнул и всё. речь не много не о том, именно эта модель ИБП дешевле чем в других магазах, мы все стараемся найти где купить дешевле.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Докладываю. Принес домой APC Back-UPS BX750MI-GR 410Вт 750ВА. Подключил. Греется, кстати, не сильно, там места очень много пустого внутри, потому что он как "такса" по размерам, как тут правильно подметили Но вот незадача: как и у ippona при 320 Вт из 410 -- "непереход" на батарею при пропадании внешнего питания.
Вот такое г..., видимо, стали делать. Возможно, конечно, что мой новый БП компа некорректно работает с "аппроксимацией синусоиды", но ведь BX650CI-RS нормально "тянет" 320 Вт. Сегодня несу сдавать.
Так вам тут уже неоднократно намекали - нельзя брать впритык интерактивные ИБП. Но намек вы упорно не хотели понимать
Простой вопрос: Почему BX650CI-RS не вырубает комп? У него 390 Вт максимум. Видимо, дело все-таки не во "впритыках" , а экономии на качестве?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
volvic писал(а):
его в ремонт, или никак? кончено странно, на 650VA переходит на батарею, а на 750VA не хочет...
Я его в офис пристроил, а по мощности у них разницы практически никакой: 390 против 410 Вт... Буду думать о более мощных сейчас.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Яков писал(а):
для корректного перехода на батарейный режим нужен запас по мощности 50%. об этом неоднократно упоминалось в теме!
Но всю тему читать-то лень , тем более, что есть под носом пример корректного перехода на батарею. Видимо, правда из-за этого динамик и погорел. Шутка.
Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд: Так, говорите, ИБП POWERCOM Imperial IMP-1025AP ничего так будет?
По качеству-надежности норм?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Или этот: POWERCOM Smart King Pro SPT-700-II -- с чистым синусом?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
volvic писал(а):
все-таки не во "впритыках" , а экономии на качестве?
запросто. сейчас на всем экономят, на материалах, на технологиях... чем дешевле себестоимость продукта, тем выгоднее производителю. в тот же APC SMT 1000i установили вентилятор, а SUA 1000i без вентилятора прекрасно работает, не спроста подстраховали от перегрева. возможно сэкономили на ключах инвертора, на радиаторах.
Цитата:
POWERCOM Smart King Pro SPT-700-II -- с чистым синусом?
я сам его советовал, но боюсь тоже будут проблемы, у него время перехода на батарею аж 8 мс.. вашему БП может не понравится..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
боюсь тоже будут проблемы, у него время перехода на батарею аж 8 мс.. вашему БП может не понравится..
Но вроде бы пишут, что проблемы с БП с AFPC именно из-за аппроксимации синусоиды? Типа чистый синус будет ок. Или лучше все-таки брать аппроксимированную, но с запасом по мощности?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
volvic
Цитата:
всю тему читать-то лень
понимаю, но писать одно и тоже для каждого индивидуально тоже надоедает.. можно конечно в шапку темы добавить, но кто её читает? никто.. только залогинился, и сразу пост сочинять..
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
volvic писал(а):
проблемы с БП с AFPC именно из-за аппроксимации синусоиды?
не всегда, часто бывает просто время переключения на батарею больше чем может позволить БП..
Цитата:
но с запасом по мощности?
так и с чистым синусом запас по мощности никто не отменял. вам посоветовали IMP-1025AP, говорите большой... у вас что - комната с "собачью будку"? не обязательно ставить рядом со столом, конечно удлинитель 5 метров пользы не принесет. но ИПБ можно и в 3-х метрах от системника поставить.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Что за БП у вас в компе? Если он еще с расширенным диапазоном, то тогда вообще все ясно и понятно будет
Блок питания Super Flower Leadex III Gold ARGB Pro 750W ATX Gold SF-750F14RG V2.0
По времени переключения: Что у APC Back-UPS BX750MI-GR 410Вт 750ВА (который вырубает комп), что у BX650CI-RS -- время заявлено одинаковое:
6 ms typical : 10 ms maximum. Возможно, что у первого это ближе к 10мс, раз вырубает, а второй выдает 6мс, но это неточно.
Тогда, помятуя, что BX650CI-RS работает норм, можно смотреть на тот же BX700U-GR, у которого при той же мощности 390 Вт время переключения заявлено 4 мс. Или неправильная логика?
Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд: А есть различия принципиальные между IMP-1025AP и IMD-1025AP кроме того, что у последнего дисплей? По сайту нет, а на самом деле?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения