Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).

Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!

Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).

Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)

Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton

В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).

Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.


ursus - запрет на сообщения перманентно.


Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).


Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
Schumacher писал(а):
Синус в данном случаи сгладит этот процесс, ступенька может запнутся
согласен! синусоида в любом случае лучше. по поводу аппаратуры с индуктивным БП далеко ходить не надо, почти все колонки (АС) для ПК с трансформаторным источником питания, к примеру у меня дешевенькие Defender 2.0 Monitor 5 [2x5Вт]с APC BE525-RS при работе от батареи издают периодическое "пуххххх...пухххх...", с SUA1000I и SMT750I никаких призвуков нет! а для холодильника и тем более котла лучше конечно предназначенный для этого ИБП. хотя и "компьютерный" с чистым синусом справиться с котлом. у холодильников пусковые токи большие, не каждый ИБП запустит.. я пробовал, SUA1000RMI2U не справляется с "Бирюса 224С".. (190Вт, пусковые около 1кВт.. ), пытается запуститься, но не может..

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.07.2020
Фото: 7
Яков писал(а):
какой именно пойдет для вашего Back Pro не известно

Во всяком случае, с "B" включился. "A" распайки не нашёл.
Яков писал(а):
по USB

Его на упсе нет, модель не особо новая, сделан в Ирландии)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
O5-14 писал(а):
с "B" включился.
вопрос решен? ;)

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 04.04.2017
HotGuy писал(а):
мотрю в сторону Powercom RPT-1500AP,

Лично я не советую рапотор. Сильно урезанный, да и по мощности он на стероидах.

Возьмите такой же как был у вас, только мощнее, на 1500 и выше


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
Шпулькин писал(а):
не советую рапотор. Сильно урезанный
так и есть..
Яков писал(а):
серию Raptor от Powercom я бы не стал брать, Imperial получше будет, металлический корпус, и немного другая схемотехника, возможно электронные элементы выше качеством. (могу ошибаться..)

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 07.08.2009
Откуда: Днепропетровск
Яков писал(а):
Imperial получше будет, металлический корпус,

Напоминаю для тех кто не в теме: металлический корпус данного девайса реально спасает от пожара в квартире =проверено на личном опыте и от того я бы не советовал к покупке ИБП не в металлическом корпусе по возможности; ну а если таковой возможности нет,то крайне рекомендую подложить под ИБП хотя бы лист жести предовращая контакт с пожароопасной поверхностью.

_________________
А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
Floirg83 писал(а):
подложить под ИБП хотя бы лист жести предовращая контакт с пожароопасной поверхностью.
даже так(?) боюсь с некоторыми ИБП только размещение в несгораемом сейфе поможет.. :D шутка. вашу историю с возгоранием Powercom IMD помню. жаль что причины выяснить так и не удалось. в то что какой то заводской дефект верится с трудом, все таки не один год до этого работал исправно. может банка в аккуме коротнула, а защита в ИБП не сработала? больше не от чего загореться.

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.03.2020
Здравствуйте товарищи,можете подсказать по выбору ибп для моего домаашнего пк.Пк только собирать буду,все куплено уже.Конфигурация такая будет:материнская плата:
ASUS TUF B450-PRO GAMING (RTL) AM4,процессор: AMD Ryzen 3 3100,оперативная память CRUCIAL Ballistix DDR4 DIMM 8 ГБ PC4-25600 4шт,SSD диск SEAGATE Barracuda 120 500 Гб 2шт,видеокарта :INNO3D GeForce GT 1030 1227Mhz PCI-E 3.0 2048Mb,блок питания : be quiet! STRAIGHT POWER 11 PLATINUM 650W,компьютерный корпус Fractal Design Define 7 XL Black,монитор:/Samsung U28R550UQI потребдение 41вт, плюс кулер для процессора.Пк для фильмов и интернета,никаких игр.Мой выбор стоит перед такими ибп:
1.ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II-LCD.Модели более года вроде,но нет почему то полноценных обзоров на нее,отзывов тоже не много.
2.ИБП Powercom IMP-1500AP.Отзывы хорошие,вроде народная модель.
3.Имеется мой старый ибп APC Back-UPS RS 800 ВА 230 В,к нему можно купить батарею и использовать его(он рабочий, просто давно сдохла батарея и перестал его использовать) тогда купил стабилизатор тока тоже apc,не было денег на батарею тогда.Но эта модель снята давно с производства,хотя батареи есть в продаже оригинальные.Не знаю стоит ли.
Ведь если брать мои 1 и 2 варианты ибп,то там современные модели ибп и дешевые потом для замены батареи.Живу в квартире,свет отключают редко.но боюсь за новый пк,там будут SSD,а они говорят чувствительны к перепадам и отключению света.Спасибо.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.03.2017
Откуда: Канада
Фото: 24
HotGuy писал(а):
...работает больше 10 лет исправно, но перестал тянуть нагрузку при переходе на батареи ...
Месяцами ранее я тут поведал о похожей проблеме с APC, родной батарее 7 лет. По рекомендации производителя сделал Reset.
И опять работает нормально. Но тем не менее уж совсем не думаю что будет жить и работать 10 лет. ))

_________________
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
tomas1917 писал(а):
APC Back-UPS RS 800 ВА
tomas1917 писал(а):
модель снята давно с производства,хотя батареи есть в продаже оригинальные
зачем оригинальную? ИБП BX800CI-RS? купите CSB HR1234W и всё. удивитесь, но под "серебристой" наклейкой на RBC17 с надписью APC-RBC увидите батарею CSB или Long 12V/9A*ч.. вот какие стояли в SUA1000RMI2U, под наклейкой с "гордым" APC-RBC оказались Long WP7.2-12.
#77
до того как "сдохла " батарея в APC RS 800, работал с этим конфигом?

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.03.2020
Member
до того как "сдохла " батарея в APC RS 800, работал с этим конфигом?
Нет не работал,ибп лежал лет 5 уже просто так,после сдыхания батареи купил стабилизатор тока APC,им пользовался без ибп,комп уже старый был.Этот сейчас собираю новый конфиг,он еще даже не собран,остался последний элемент ибп,вот и спрашиваю у вас совета,какой купить.
Member
ИБП мой Back-UPS RS 800 ВА 230 В, Индия
BR800-IN,я покупал его где то в 08 или 09 году,он снят с производства уже давно,сменный батарейный картридж APC №32 идет к нему такой,вот я и хотел взять более современные
1.ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II-LCD. или
2.ИБП Powercom IMP-1500AP.
Ну или этому дать вторую жизнь.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
tomas1917 писал(а):
сменный батарейный картридж APC №32 идет к нему такой,
во как.. 2-е батареи 12V/7А*ч. повторюсь, "картридж APC" это развод на деньги, в картриджах обычные батареи сторонних производителей, CSB или Long, бывают WBR. другое дело что батареи подобраны близкие по номиналам, но это ниочем.. одной партии берете и всё.
Цитата:
хотел взять более современные
если есть "лишняя копеечка" то почему нет? SPT-1500-II-LCD будет получше. для вашего "железа" он избыточен. хватило бы и Smart King Pro+ 1000ВA , но ценник различается всего в 520руб, во всяком случае в нашем "Ситилинке ", Smart King Pro+ 1500VA и Smart King Pro+ 1000VA, по этому есть смысл купить помощнее, вдруг потребуется бОлшьшей мощности(?)
Цитата:
или этому дать вторую жизнь.
да как сказать.. вроде бы и уже старенький, и работал 7-8мь лет. но для APC это вроде бы не срок, но пр-во Индия смущает. был бы пр-ва Филиппины, другое дело!

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.03.2020
Member
Спасибо за советы,развеяли мои сомнения,буду брать SPT-1500-II-LCD,в плане долгосрочной перспективы будет выгоднее,в смысле менять потом батареи,и железо мое потянет с запасом точно.
Магазины у нас такие же,мой город Омск,все то же.Спасибо.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
tomas1917 писал(а):
менять потом батареи,и железо мое потянет с запасом точно.
ваше нынешнее потянет с 3-м запасом. :D
tomas1917 писал(а):
буду брать SPT-1500-II-LCD,
у него есть преимущество - чистый синус! у Imperial IMP-1500AP модифицированная синусоида (ступенька..)

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.03.2020
Member
Да,штука хорошая,заказал только что.Спасибо.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
tomas1917 удачной покупки! ;)

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.03.2020
Member
О к.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.07.2016
Добрый день. Подскажите насколько шумный Smart Power PRO ll 1600 (если у кого есть) и можно ли как-то с этим побороться? Какие-то настройки, замена вентилятора?

_________________
NEW: X570 Aorus Pro F33h; Ryzen 5 3600; Lucifer V2; M378A4G43MB1 32Гбх2; 1070 Ti 8Гб; OCZ Fatal1ty 550W; SSD 960 EVO 500GB; FD Define R6


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 29.09.2017
Фото: 8
Добрый день.
Присмотрел пару ибп для пк (3600+2070, потребление в пике не больше 400 ватт со всей периферией). Периодически "мигает" свет, периодически крашится комп, возможно это не связано, но решил исключить этот вариант.
APC BX1600MI-GR
APC BR900G-RS
Что предпочтительнее и есть ли принципиальная разница между ними? Цена все же сильно варьируется.
Выбирал поверхностно, потому буду благодарен вашим вариантам.
СПБ, любые магазины. Бюджет 10-15к.

_________________
MSI B550 A-PRO / 5800X3D / Palit 4080 GR OC / Thunderobot LQ27F240L


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
HiddenWookie писал(а):
Бюджет 10-15к.
бюджетные APC можно не рассматривать.. в BX1600MI-GR еще и вентилятор... лучше Smart King Pro+ 1500VA возьмите. у APC в данном случае сильная переплата за бренд...

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12611 • Страница 491 из 631<  1 ... 488  489  490  491  492  493  494 ... 631  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan