Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
FullSPB писал(а):
продает аппарат ИБП Legrand 310052 3КВт новый!- 15000р.
новый ли? даже если так, для домашнего пользования вряд ли нужен.. во 1-х on-line (с двойным преобразованием), это конечно замечательно, с любым БП с APFC не будет проблем с переходом на батареи. но и батареи менять чаще чем в интерактивном. а в Legrand 310052 аж 6-ть батарей 12V/9А*ч. раз в 3-4 года готовы менять по 6-ть батарей стоимостью от 1500руб? (правда данные по аккумам с каталога магаза, офсайт произодителя ИПБ не смог найти, только электротовары Legrand..) и для мощности 500Вт, пусть 600Вт в пике ИБП на 3000VA избыточен. даже если смените ВК на RTX 3080/3090. больше 700-800Вт вряд ли будет потребление. вы из крайности в красность.. то берете недостаточный по мощности, то хотите с 5-и кратным запасом..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Шпулькин писал(а):
брал не думая, пока есть такая возможность
если есть необходимость. а если "чтобы был" то какой смысл? потрать 15 тыр., а потом еще по 10 тыр. раз в 3-4 года на батареи, для железок мощностью до 700Вт в сумме ну никак не оправдано.. купить с целью перепродать чуть дороже? попробуй потом продай... потраченное хоть бы вернуть, а с прибылью вряд ли.. а к моменту как аккумуляторы ресурс исчерпают от времени, и вообще только за треть потраченного..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Шпулькин да я не против, зависит от региона, я к примеру не могу продать SMT750i (2016г.в. состояние нового) за те-же 7 тыщь что и брал, второй год весит объявление, никто даже не звонит.. у нас в городе нет у народа денег, у кого есть средства на вторичке не покупают.. только аккумы потихоньку стареют.. конечно хранение по всем правилам - заглушку-предохранитель вытащил, чтобы ИБП не тянуло с аккумов, а саморазряд 3-5% от емкости не фатально. и раз в месяц подключаю для подзаряда. но все равно химический процесс в аккумах не остановить, электролит "сжирает", сульфатирует пластины..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Шпулькин писал(а):
Лично я не советую рапотор. Сильно урезанный, да и по мощности он на стероидах
тут ещё вопрос цены... Powercom RPT-1500AP со скидкой новый могу за пол цены купить ( 5000р) - аналогов за эту цену такой мощности нету совсем IMD-1500AP по отзывам лучше, но стоит ли переплатить за него 7000? (ценник от 12800)
Он не выдает заявленную мощность, не имеет никаких защит питания. Если на его плату посмотреть, становится грустно и придется вытереть скупую мужскую слезу разочарования.
#77
Радиаторы так и вовсе вызывают одни вопросы, и это из модели на 2000... В общем, мое мнение будет без изменения - раптор - мимо
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Шпулькин писал(а):
А вы хоть купили что-то, или до сих пор в поисках идеала?
Я камрад пока не брал ничего.Идеал в каждом конкретном случае свой.Брать буду такой же как был https://ek.ua/POWERCOM-IMPERIAL-IMP-1500AP.htm если он будет в наличии по адекватной цене.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Шпулькин писал(а):
IMD-1500AP даже дешевле по каталогу
Уточню: по е-каталогу у нас в/на Украине он подорожал на 20%+.А вот у вас в РФ цена скорее всего ниже по причине что санкции вводят против вас,а цены выше у нас на ~20% в среднем на всю электронику и комплектующие.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
корпусе там не просто так. плата управления не сильно отличается
Разве что цветом. Она там вдвое меньше по площади. А так, у bnt|imd|imp тоже есть следы экономии. Полноценного эми фильтра по входу нету. Но хотя б один дроссель с конденсатором поставили. У раптора и такого нету
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Шпулькин писал(а):
Разве что цветом. Она там вдвое меньше по площади.
вот в чем дело. по размерам я не учел..
Цитата:
тоже есть следы экономии.
да сейчас производители экономят на чем могут, тот же SMT1000i уже с вентилятором, в SUA1000i нет вентилятора. наличие вентилятора как бы намекает на более напряженный тепловой режим. а это или от слабеньких радиаторов, или в схемотехнике чего изменили, но в ущерб нагреву.. не удивлюсь если в каких то ИБП окажется трансформатор с обмоткой из алюминия, а не из меди..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Сейчас этот форум просматривают: Exige и гости: 12
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения